Hallo zusammen,
ich habe eine Buderus Logano G125, BJ. 2012.
Seit Dienstag dieser Woche fällt sie fast in regelmäßigen Abständen aus.
Das Display zeigt nur Brenner FEH an.
Meist kann man über den Feuerungsautomaten die Störung beheben und er läuft wieder für 5-30 Minuten.
Danach schaltet er aufgrund des gleichen Fehlers ab.
Was habe ich bereits gemacht und oder geprüft:
-Service der Heizung:
--> Ölfilter im Vorlauf getauscht, Düse erneuert, Zündelektroden erneuert.
-Ölfilter in der Pumpe kontrolliert -> Sah gut aus
-Ölfeuerungsautomat ausgetauscht ( Neuware)
-Öldruck an der Pumpe während des Betriebs gemessen -> 12,5 Bar ( Solldruck 11-17,5 Bar )
-Sicherheitsprüfung mittels Flammwächter abstecken wie in Beschreibung vorgegeben.
Las man über Blinkcode den Fehler aus, so kam man auf den Zweig, keine Flammbildung binnen der Sicherheitszeit ( 10 Sekunden ). Oder CO2 Wert zu hoch --> Passt beides. Sicherheitsprüfung bestanden und CO2 lag bei knapp 13.
Trotz allem ging die Heizung nach dem Tausch wieder in Störung für etliche Male.
Als letztes habe ich dann dort, wo der Filter in der Ölpumpe sitzt, etwas Heizöl aufgefüllt, da hier noch etwas Luft war.
Seit die Heizung ihre Solltemperatur erreicht hat ( 60°C in Manuelbetrieb ) läuft sie bisher schon seit ca. 19:30 Uhr gestern Abend.
Sollte sie nun wieder in Störung gehen, bin ich mit meinem Latein echt am Ende, was es noch sein könnte?!
Hat hier jemand vllt ähnliche Erfahrungen sammeln können oder einen Tipp?
PS: Ich hatte vor dem Tauschen der Ersatzteile einen Heizungstechniker kommen lassen.
Er hatte nur das diagnostiziert, was ich auch dachte, nämlich, dass das Steuergerät defekt ist. Das war übrigens am Mittwoch....Er wollte sich um die E-Teil Preise kümmern und sich melden...noch nicht passiert. Aber Hauptsache man soll an und abfahrt zahlen -.-
Außerdem musste ich es bei 6 Betrieben versuchen einen zu bekommen....Monteurmangel
VG aus Aachen
ich habe eine Buderus Logano G125, BJ. 2012.
Seit Dienstag dieser Woche fällt sie fast in regelmäßigen Abständen aus.
Das Display zeigt nur Brenner FEH an.
Meist kann man über den Feuerungsautomaten die Störung beheben und er läuft wieder für 5-30 Minuten.
Danach schaltet er aufgrund des gleichen Fehlers ab.
Was habe ich bereits gemacht und oder geprüft:
-Service der Heizung:
--> Ölfilter im Vorlauf getauscht, Düse erneuert, Zündelektroden erneuert.
-Ölfilter in der Pumpe kontrolliert -> Sah gut aus
-Ölfeuerungsautomat ausgetauscht ( Neuware)
-Öldruck an der Pumpe während des Betriebs gemessen -> 12,5 Bar ( Solldruck 11-17,5 Bar )
-Sicherheitsprüfung mittels Flammwächter abstecken wie in Beschreibung vorgegeben.
Las man über Blinkcode den Fehler aus, so kam man auf den Zweig, keine Flammbildung binnen der Sicherheitszeit ( 10 Sekunden ). Oder CO2 Wert zu hoch --> Passt beides. Sicherheitsprüfung bestanden und CO2 lag bei knapp 13.
Trotz allem ging die Heizung nach dem Tausch wieder in Störung für etliche Male.
Als letztes habe ich dann dort, wo der Filter in der Ölpumpe sitzt, etwas Heizöl aufgefüllt, da hier noch etwas Luft war.
Seit die Heizung ihre Solltemperatur erreicht hat ( 60°C in Manuelbetrieb ) läuft sie bisher schon seit ca. 19:30 Uhr gestern Abend.
Sollte sie nun wieder in Störung gehen, bin ich mit meinem Latein echt am Ende, was es noch sein könnte?!
Hat hier jemand vllt ähnliche Erfahrungen sammeln können oder einen Tipp?
PS: Ich hatte vor dem Tauschen der Ersatzteile einen Heizungstechniker kommen lassen.
Er hatte nur das diagnostiziert, was ich auch dachte, nämlich, dass das Steuergerät defekt ist. Das war übrigens am Mittwoch....Er wollte sich um die E-Teil Preise kümmern und sich melden...noch nicht passiert. Aber Hauptsache man soll an und abfahrt zahlen -.-
Außerdem musste ich es bei 6 Betrieben versuchen einen zu bekommen....Monteurmangel
VG aus Aachen