Logamax 152 / Thermische Desinfektion scheitert

Diskutiere Logamax 152 / Thermische Desinfektion scheitert im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich betreibe ein Logamax 152 ca. 2,5 Jahre in Betrieb: aktuell geht die Therme auf Störung wenn die thermische Desinfektion ansteht...

hausmeisterjan

Threadstarter
Mitglied seit
28.03.2011
Beiträge
6
Hallo,
ich betreibe ein Logamax 152 ca. 2,5 Jahre in Betrieb:
aktuell geht die Therme auf Störung wenn die thermische Desinfektion ansteht:

Fehlercode: 2F - 271 oder 2F - 260

Den Fühler am WW Speicher habe ich gemessen:

45 °C = 4,5 K Ohm

51°C = 3,4 K Ohm

58°C= 2,6 KOhm
Damit liegen die Werte schön auf der Kurve des Logamax
plus GB 152 -24
Die Temperatur wurde mit einem Labortermometer gemessen,
der Ohmmesser vorab mit einem Widerstand geprüft.
Das WW lässt sich nur mittels Handbetrieb ( Drehschalter
) auf 58 °C bei Sollwert 60 °C bringen.
Im programmierten Modus, Soll 70 °C ( Maximal WW auf 75
^C) bleibt es auf 46 °C hängen und es kommen Fehlermeldungen im Wechsel
1. 2F - 271 der Temperaturunterschied zwischen
Heizungswasser gemessen VLFühler und RücklauftempFühler ist zu groß
2. 2F-260 der VL Temp. Fühler hat nach Brennerstart
keinen Tempanstieg des Heizungswassers gemessen
Der Brenner springt an um kurz darauf vor erreichen einer
größeren Brennraumtemp. wieder abzufahren.
Beim Brennerstart geht der Druck von 1,5 auf 1,9 hoch.
Nach Brennerstopp fällt der Druck wieder.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben ? Prinzipiell könnte ich ja das WW auf 60 ° C Soll mittels Drehregler stellen und die Thermische Desinfektion deaktivieren, denn dann läuft die Therme ohne Störung.
Habe aber Sorge das sich der Fehler ausweitet.
Vielen Dank
Jan
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
27.413
Diese thermische Desinfektion braucht im Einfamilienhausbereich kein Mensch!!
Brotlos ist sie sowieso, da man nach dem Aufheizen des Speichers sämtliche Zapfstellen öffnen müsste, damit das Rohrnetz desinfiziert wird - genau das tut kein Mensch.

Legionellen befinden sich vor allem in den Armaturen und wenig durchströmten Bereichen der WW Leitung ( also nach der Anzapfung der Zirkulationsleitung)

Bei dir wird eben duch diese "Desinfiziererei" der Speicher schon etwas Kalk am Wärmetauscher angesetzt haben....
 

hausmeisterjan

Threadstarter
Mitglied seit
28.03.2011
Beiträge
6
Frage an Hausdoc

Hallo Hausdoc,

vielen Dank für Deine Antwort. bezüglich der Legionellen hast Du natürlich recht.

Auf welche Temperatur würdest Du den WW Speicher einstellen. Derzeit steht dieser auf 50 °C und dass Wasser an den Zapfstellen ist ausreichend warm. Das Wasser ist mit 13 ° dH sehr kalkhaltig.




Kann man den Kalk am Wärmetauscher reduzieren ?

Vielen Dank. Jan
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
27.413
Wenn das wasser wirklich 13°dH hat, ist es Butterweich.

50° passt.
 

hausmeisterjan

Threadstarter
Mitglied seit
28.03.2011
Beiträge
6
Wärmetauscher entkalken ?

Hallo Hausdoc,

unser Wasser hat eine Härte von 13°dH - 25°dH . An den Perlatoren bildet sich sehr schnell eine dicke gut sichtbare Kalkschicht. Gleiches gilt für den Wasserkocher u.s.w.

Nun nochmal die Frage ? Kann man den Wärmetauscher entkalken ?



Vielen Dank

Jan
 
Thema:

Logamax 152 / Thermische Desinfektion scheitert

Logamax 152 / Thermische Desinfektion scheitert - Ähnliche Themen

  • Logamax Plus GB162

    Logamax Plus GB162: Hallo zusammen, hab da mal ne "elektrische" Frage zum o.g. Kessel: Ich möchte in den Sommermonaten, in denen der Kessel komplett aus ist (da ich...
  • Buderus Logamax Plus GB122 Ventil undicht

    Buderus Logamax Plus GB122 Ventil undicht: Mahlzeit, bin neu hier und hätte gleich mal ein Anliegen. Mir ist die Tage aufgefallen das an unserer Therme, an einem Ventil(?) ,ganz leicht...
  • Logamax plus GB172-14 um 800 Liter Speicher erweitern

    Logamax plus GB172-14 um 800 Liter Speicher erweitern: Hallo, Ich hab mich ja eben schon kurz bei den Neumitgliedern vorgestellt und zugegeben das ich als Elektriker nicht den Durchblick habe und...
  • Buderus Logamax plus GB172-24 T50 , Warmwasser-Speicher-Nachladung

    Buderus Logamax plus GB172-24 T50 , Warmwasser-Speicher-Nachladung: Hallo zusammen, Im November 2017 wurde meine Vorgängeranlage GBS21AE nach 20 Jahren zuverlässigen Betriebes vorsorglich durch die GB172-24 T50...
  • Buderus Logamax plus GB172-14 mit thermischer Solaranalge (Bj 2009) - Spülung wegen Druckverlust ->

    Buderus Logamax plus GB172-14 mit thermischer Solaranalge (Bj 2009) - Spülung wegen Druckverlust -> : Grüße euch, habe eine Buderus Logamax plus GB 172-14 mit 2 thermischen Modulen (Bj 2009) im Keller. Vor einigen Tagen bemerkte ich einen...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben