Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zur Regelung einer Logamax U124-20 (K) Kombitherme mit dem Logamatic 4121 Regelsystem. Durch eine Hydraulikumstellung, um später einen Festbrennstoffkessel nachrüsten zu können wurde die Kombitherme nun an eine hydraulische Weiche (WHY 80/60) angekoppelt. An dieser Weiche sind ein Heizkreis mit Mischer sowie parallel zum HK ein 200l Brauchwasserspeicher (Logalux SU200) mit Ladepumpe angeschlossen.
Da das Brauchwasser nun über den Speicher und die 4121 geregelt wird ist das Thermoquick System der Therme nicht mehr notwendig und wurde mit einer Kurzschlussleitung direkt an der Therme versehen. Die Therme soll von nun an quasi nur noch als "Kessel" fungieren.
Jetzt zu dem Problem:
Sobald die 4121 den Brauchwasserspeicher laden will schaltet sie die Ladepumpe und dazu die Therme an. Allerdings wird die Therme von der 4121 in den "Brauchwassermodus" geschaltet (Obere und Untere Segment leuchten an der UBA Segmentanzeige der Therme). Dies führt dann dazu, dass die Therme ihr internes dreiwege Ventil auf das Thermoquick System stellt (statt auf den Thermenheizkreis) und so die Wärme natürlich nicht in dem Brauchwasserspeicher landet. Zudem schlägt der STB der Therme an, da im Thermoquick Teil kein Wasser mehr vorhanden ist.
Ich habe mir erst mal damit beholfen den Stellmotor vom internen dreiwege Ventil abzuklemmen, so dass nur noch der Thermenheizkreis vom Brenner bedient wird egal in welchem Betriebsmodus die Therme von der 4121 geschaltet wird. Damit funktioniert das Laden des Brauchwasserspeichers. Dies scheint mir aber nicht wirklich im Sinne des "Erfinders" zu sein.
Rein regeltechnisch hätte ich erwartet, dass die 4121 die Therme grundsätzlich nur im Heizbetrieb fährt und für Brauchwasser dann die Temperatur des Kesselkreises entsprechend erhöht. Leider finde ich in den Unterlagen der Therme und der Logamatic keine weiteren Einstellmöglichkeiten speziell für diesen Fall. Die Hydraulikunterlagen von Buderus für die 4000er Serie beschreiben leider auch nur Systeme mit den neueren Brennwertgeräten und der Fall einer Kombitherme ist auch nicht beschrieben.
Hat von euch jemand einen Hinweis was an der Therme noch umzustellen wäre damit sie nicht mehr in den "Brauchwassermodus" schaltet? Oder reicht es tatsächlich aus nur den Stellmotor des internen dreiwege Ventils abzuklemmen?
Gruß
Supermakke
ich habe eine Frage zur Regelung einer Logamax U124-20 (K) Kombitherme mit dem Logamatic 4121 Regelsystem. Durch eine Hydraulikumstellung, um später einen Festbrennstoffkessel nachrüsten zu können wurde die Kombitherme nun an eine hydraulische Weiche (WHY 80/60) angekoppelt. An dieser Weiche sind ein Heizkreis mit Mischer sowie parallel zum HK ein 200l Brauchwasserspeicher (Logalux SU200) mit Ladepumpe angeschlossen.
Da das Brauchwasser nun über den Speicher und die 4121 geregelt wird ist das Thermoquick System der Therme nicht mehr notwendig und wurde mit einer Kurzschlussleitung direkt an der Therme versehen. Die Therme soll von nun an quasi nur noch als "Kessel" fungieren.
Jetzt zu dem Problem:
Sobald die 4121 den Brauchwasserspeicher laden will schaltet sie die Ladepumpe und dazu die Therme an. Allerdings wird die Therme von der 4121 in den "Brauchwassermodus" geschaltet (Obere und Untere Segment leuchten an der UBA Segmentanzeige der Therme). Dies führt dann dazu, dass die Therme ihr internes dreiwege Ventil auf das Thermoquick System stellt (statt auf den Thermenheizkreis) und so die Wärme natürlich nicht in dem Brauchwasserspeicher landet. Zudem schlägt der STB der Therme an, da im Thermoquick Teil kein Wasser mehr vorhanden ist.
Ich habe mir erst mal damit beholfen den Stellmotor vom internen dreiwege Ventil abzuklemmen, so dass nur noch der Thermenheizkreis vom Brenner bedient wird egal in welchem Betriebsmodus die Therme von der 4121 geschaltet wird. Damit funktioniert das Laden des Brauchwasserspeichers. Dies scheint mir aber nicht wirklich im Sinne des "Erfinders" zu sein.
Rein regeltechnisch hätte ich erwartet, dass die 4121 die Therme grundsätzlich nur im Heizbetrieb fährt und für Brauchwasser dann die Temperatur des Kesselkreises entsprechend erhöht. Leider finde ich in den Unterlagen der Therme und der Logamatic keine weiteren Einstellmöglichkeiten speziell für diesen Fall. Die Hydraulikunterlagen von Buderus für die 4000er Serie beschreiben leider auch nur Systeme mit den neueren Brennwertgeräten und der Fall einer Kombitherme ist auch nicht beschrieben.
Hat von euch jemand einen Hinweis was an der Therme noch umzustellen wäre damit sie nicht mehr in den "Brauchwassermodus" schaltet? Oder reicht es tatsächlich aus nur den Stellmotor des internen dreiwege Ventils abzuklemmen?
Gruß
Supermakke