Leistung der Pumpe regeln

Diskutiere Leistung der Pumpe regeln im Weishaupt Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, meine Heizkörper sind quasi über Nacht nicht mehr ganz heiß - was bei den Außentemperaturen nicht soooo ideal ist. In meinem...

AndiBee

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2017
Beiträge
22
Hallo zusammen,

meine Heizkörper sind quasi über Nacht nicht mehr ganz heiß - was bei den Außentemperaturen nicht soooo ideal ist.
In meinem Keller befindet sich eine Weishaupt WTC 15-A mit einer Grundfos Pumpe (siehe Bilder)

Es sind alle Parameter eigentlich korrekt

- Außentemperatur wird korrekt angezeigt
- Kesseltemp liegt bei 50 Grad
- Warmwasser funktioniert
- Uhrzeit/Datum stimmen
- Heizzyklus stimmt auch (wir sind anwesend etc.)

die Heizkörper werden aber nur lauwarm, egal wie weit ich die Thermostate aufdrehe - teilweise werden die Heizkörper oben warm und unten bleiben sie kalt, bzw. sind sie hinten warm und vorne kalt.
Meine Vermutung liegt darin, dass die Pumpe nicht genug Druck aufbaut.

Alles andere könnte ich mir nicht erklären.

Aber WIE erhöhe ich den Druck der Pumpe ? Einen Regler (I - III) gibt es nicht.

p.s an der Weishaupt ist eine FS-2.0 mit eingebaut

20180304_104208_resized_1.jpg20180304_104214_resized_1.jpg20180304_104219_resized_1.jpg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.338
AndiBee schrieb:
Aber WIE erhöhe ich den Druck der Pumpe ? Einen Regler (I - III) gibt es nicht
Eigentlich sollten die werksseitigen Voreinstellungen zur Heizkreispumpenleistung ausreichen. Ich denke, hier gibt es ein hydraulisches Problem. Druck wird da gar nicht erhöht, sondern die Drehzahl und das Fördervolumen. Das Manual für die WTC liegt vor ?
 

AndiBee

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2017
Beiträge
22
ja, liegt vor - das mit der Hydraulik raff ich leider noch nicht
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.338
AndiBee schrieb:
das mit der Hydraulik raff ich leider noch nicht
Schreibe uns mal bitte den genauen Typenschlüssel hierher, zu finden in der unteren rechten Tür im oberen Bereich. Beispiel WTC 15- A Ausführung x-xxx
Mache uns mal bitte einige Bilder von deinem Wärmeerzeuger und seiner Umgebung mit den Rohrleitungen. Wie viele Heizkörper sind dem im Gebäude, wie viele Etagen ?
Bilder hochladen geht wie folgt : Erweiterte Antwort >>> Dateianhänge >>> in Beitrag hochladen. Maximal 500 KB pro Bild, verkleinern geht mit "PAINT".
 

AndiBee

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2017
Beiträge
22
Wie gewünscht - also die Heizung versorgt Heizkörper im Keller, im EG und 1.OG ...

Im Keller sind es momentan 2
Im Erdgeschoss sind es 8
im 1.OG sind es 7

War bis vorgestern auch alles kein Problem - ist nicht so, dass wir baulich irgendwas verändert haben.

20180304_181316_resized.jpg
20180304_181334_resized.jpg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.338
AndiBee schrieb:
Wie gewünscht - also die Heizung versorgt Heizkörper im Keller, im EG und 1.OG ...

Im Keller sind es momentan 2
Im Erdgeschoss sind es 8
im 1.OG sind es 7
Kurz zum Typenschild : K = Kompaktgerät also mit untergebautem Warmwasserspeicher ; PEA = drehzahlgeregelte Umwälzpumpe (Hocheffizienzpumpe)

AndiBee schrieb:
Wie gewünscht - also die Heizung versorgt Heizkörper im Keller, im EG und 1.OG ...

Im Keller sind es momentan 2
Im Erdgeschoss sind es 8
im 1.OG sind es 7
Diese ganzen Heizflächen werden durch diese eine geräteinterne Pumpe versorgt ?
 

AndiBee

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2017
Beiträge
22
kurze Antwort : JA
 

Der Wubbel

Mitglied seit
11.01.2018
Beiträge
107
Moinsen, könnte am Umschaltventil liegen (wo Honeywell drauf steht) . Prüf mal ob die Rohre zum Speicher heisser werden wenn die Anlage im Heizbetrieb ist.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.338
Installationsfehler !
Hier fehlt eine hydraulische Weiche mit Weichenfühler und einer externen Heizkreispumpe.
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.733
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin


tricotrac schrieb:
Installationsfehler !
Hier fehlt eine hydraulische Weiche mit Weichenfühler und einer externen Heizkreispumpe.
Moooooment. So schnell schießen die Preußen nicht. ^^

Es sind zwar viele Heizkörper (und keine Fb-Hzg), aber die PEA-Pumpe kann eine Menge ... siehe Anhang.

Ohne genaue Daten habe ich mal was in den Rechner getippt ... 150m² bei 70W/m² und DeltaT 15K = 600l/h. (nur mal so :D )

LG ThW
 

Anhänge

ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.733
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Der Wubbel schrieb:
tricotrac schrieb:
Installationsfehler
Die Anlage läuft ja nicht erst seit gestern, vorher wurde ja alles warm oder?
Es gibt genügend Anlagen, die mit grottenschlechter Hydraulik laufen. Auffallen wird es denn in anderen Zusammenhängen. ;)

LG ThW
 

AndiBee

Threadstarter
Mitglied seit
02.12.2017
Beiträge
22
Die Anlage läuft seit 2012 ohne Probleme ... gehe von keinem Installationsfehler aus ... da wäre schon früher was gekommen
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.733
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

AndiBee schrieb:
Meine Vermutung liegt darin, dass die Pumpe nicht genug Druck aufbaut.
Das ist möglich. Und läßt sich (in diesem Fall) testen.

LG ThW
 
Thema:

Leistung der Pumpe regeln

Leistung der Pumpe regeln - Ähnliche Themen

  • Wieviel Leistung haben diese Heizkörper?

    Wieviel Leistung haben diese Heizkörper?: Hi zusammen, Ich habe eine Ölheizung und möchte 2 Heizkörper austauschen. Einer im Bad, einer in der Küche. Da ich später eine Wärmepumpe...
  • Brötje Gas Heizung Leistung verringern durch Einbau kleinerer Düse?

    Brötje Gas Heizung Leistung verringern durch Einbau kleinerer Düse?: Nabend.. Nachdem unsere Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H wohl doch recht groß dimensioniert ist für unser RMH und die Leistung der Maschine schon...
  • Welche kWh Leistung hat mein eSpeicher Ofen (Messung)?

    Welche kWh Leistung hat mein eSpeicher Ofen (Messung)?: Hallo Gemeine Ich habe hier ein Haus mit einem alter elektro Feststoffspeicher Zentralheizung mit Nachtstrom geheizt wird. Das Haus wird seit zwei...
  • Vaillant Ecotec Gastherme läuft zweimal am Tag für einige Minuten mit voller Leistung: abschaltbar?

    Vaillant Ecotec Gastherme läuft zweimal am Tag für einige Minuten mit voller Leistung: abschaltbar?: Hallo zusammen, Im Mai 2023 habe ich eine neue Vaillant Ecotec Gastherme verbaut bekommen. Das Gerät läuft soweit einwandfrei. Zwei bis dreimal...
  • Verständnisfrage zu Pumpe/Leistung -Bosch Condens 5300i WM / CW400

    Verständnisfrage zu Pumpe/Leistung -Bosch Condens 5300i WM / CW400: Hi Zusammen, ich versuche aktuell meine Therme und dazugehörigen Pumpeneinstellung besser zu verstehen. Ziel wie bei den meisten ist eine...
  • Ähnliche Themen

    Oben