Hallo zusammen.
Kurz die Eckdaten:
Reihenmittelhaus Bj. 1957, Wohnfläche ca. 110qm, voll unterkellert, Fassade nicht gedämmt, Dach Dämmung von 1980, teilweise erneuert.
Heizung ist eine CGS 20/160 von Wolf mit BM Modul im Gerät und neu angeschaffter aber noch nicht angeschlossener AFB Fernbedienung.
Einstellungen zur Zeit:
HG01 11 (Schaltzeit Brenner)
HG02 26 (Niedrigstmögliche Modulationsstufe)
HG03 66 (Warmwasserleistung)
HG04 50 (Höchste Brennerleistung)
HG09 15 (Taktsperre)
Raumtemp.: 20,5 - Spartemp.: 16,5
Heizkurve 1,1
Raumeinfluss noch nicht ein, da Fernbediennung noch nicht angeschlossen.
Zur Zeit habe ich bei 6 Grad Außentemperatur (tagsüber) einen Verbrauch von
ca. 6 cmb inkl. Warmwasser. Brennerstarts dabei zwischen 60 - 100 pro Tag.
Heizzeiten: 6.30 - 8.00 Uhr + 17.30 - 22.30 Uhr
WW-Zeiten: 6.30 - 7.30 Uhr + 18.30 - 22.00 Uhr
Die Anlage taktet mir deutlich zu viel und der Verbrauch scheint auch zu hoch.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Anlage besser einstelle?
Zur Zeit sind auch nur die Thermostatventile der Räume offen, die wir oft benutzen.
Wäre es energietechnisch besser, allle Ventile im Haus auf z.B. 2 zu stellen, oder
steigt der Verbrauch dann weiter?
Vielen Dank und Grüße.
Kurz die Eckdaten:
Reihenmittelhaus Bj. 1957, Wohnfläche ca. 110qm, voll unterkellert, Fassade nicht gedämmt, Dach Dämmung von 1980, teilweise erneuert.
Heizung ist eine CGS 20/160 von Wolf mit BM Modul im Gerät und neu angeschaffter aber noch nicht angeschlossener AFB Fernbedienung.
Einstellungen zur Zeit:
HG01 11 (Schaltzeit Brenner)
HG02 26 (Niedrigstmögliche Modulationsstufe)
HG03 66 (Warmwasserleistung)
HG04 50 (Höchste Brennerleistung)
HG09 15 (Taktsperre)
Raumtemp.: 20,5 - Spartemp.: 16,5
Heizkurve 1,1
Raumeinfluss noch nicht ein, da Fernbediennung noch nicht angeschlossen.
Zur Zeit habe ich bei 6 Grad Außentemperatur (tagsüber) einen Verbrauch von
ca. 6 cmb inkl. Warmwasser. Brennerstarts dabei zwischen 60 - 100 pro Tag.
Heizzeiten: 6.30 - 8.00 Uhr + 17.30 - 22.30 Uhr
WW-Zeiten: 6.30 - 7.30 Uhr + 18.30 - 22.00 Uhr
Die Anlage taktet mir deutlich zu viel und der Verbrauch scheint auch zu hoch.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Anlage besser einstelle?
Zur Zeit sind auch nur die Thermostatventile der Räume offen, die wir oft benutzen.
Wäre es energietechnisch besser, allle Ventile im Haus auf z.B. 2 zu stellen, oder
steigt der Verbrauch dann weiter?