Hallo,
ich habe in einem Ferienhaus eine Brötje Eurocontrol KO (Ölheizung ca. 90'er). Der Brauchwasserspeicher ist über einen Temperaturfühler angeschlossen.
Die Eurocontrol hat ja die Möglichkeit über einen "digitalen Fernschalter" an B10/M in verschiedene Betriebszustände gesetzt zu werden. (Parameter 90: 0/1/2) Dabei kann nur über die Option 2 (Kesselsperre) der Heizbetrieb komplett (bis auf Frostschutz) ausgeschaltet werden.
Man kann zwar auch über das PPS-Protokoll den Heizbetrieb ausschalten, dann ist aber immer noch die WW-Aufbereitung aktiv. Also dann halt Kesselsperre...
Was aber dann passiert: Sobald der Brauchwasserfühler Temperaturen unter dem reduziertem Sollwert für Warmwasser feststellt, schaltet die Eurocontrol tatsächlich die Ladepumpe ein, obwohl sie im Zustand Kesselsperre ist.
Siehe Diagramm - Testweise ab 01:00 Kesselsperre ein und Heizbetrieb aus, dann geht um ca. 1:40 Uhr die Ladepumpe an und bleibt an - blaue Linie, weil das Wasser halt nicht wärmer werden kann. Die Eurocontrol merkt das auch gar nicht, was sie ohnehin schon weiss und pumpt unverdrossen weiter. :-(
Die Ladepumpe lässt sich offensichtlich nur dann abschalten, wenn die Warmwasserbetriebsart (Parameter 12) ausgeschaltet ist (0). Das ist aber ein Parameter, der sich weder über PPS noch über den Schalteingang B10 setzen lässt.
D.h. die ganze "Fernsteuermöglichkeit" der Heizung ist für die Tonne, weil die Steuerung eisern versucht, das Brauchwasser aufzuheizen, auch wenn alles(!) andere, insbesondere der Kessel, aus ist.
Kann jemand die Sinnhaftigkeit dieses Verhaltens erklären oder habe ich irgendetwas nicht verstanden?
Wenn es nicht noch andere Ideen gibt, sehe ich im Moment nur zwei Lösungsmöglichkeiten:
a) Ladepumpe wird über zusätzliches Relais bei Kesselsperre von der Eurocontrol getrennt oder
b) Speicherfühler wird auf Widerstand mit 1,35kOhm umgeschaltet, um der Eurocontrol 70 Grad zu simulieren, damit die Ladepumpe aus bleibt. Es gibt bei Kesselsperre ohnehin nichts zu laden...
Hat noch jemand andere Vorschläge oder Ideen dazu?
Besten Gruß
Tjareson
ich habe in einem Ferienhaus eine Brötje Eurocontrol KO (Ölheizung ca. 90'er). Der Brauchwasserspeicher ist über einen Temperaturfühler angeschlossen.
Die Eurocontrol hat ja die Möglichkeit über einen "digitalen Fernschalter" an B10/M in verschiedene Betriebszustände gesetzt zu werden. (Parameter 90: 0/1/2) Dabei kann nur über die Option 2 (Kesselsperre) der Heizbetrieb komplett (bis auf Frostschutz) ausgeschaltet werden.
Man kann zwar auch über das PPS-Protokoll den Heizbetrieb ausschalten, dann ist aber immer noch die WW-Aufbereitung aktiv. Also dann halt Kesselsperre...
Was aber dann passiert: Sobald der Brauchwasserfühler Temperaturen unter dem reduziertem Sollwert für Warmwasser feststellt, schaltet die Eurocontrol tatsächlich die Ladepumpe ein, obwohl sie im Zustand Kesselsperre ist.
Siehe Diagramm - Testweise ab 01:00 Kesselsperre ein und Heizbetrieb aus, dann geht um ca. 1:40 Uhr die Ladepumpe an und bleibt an - blaue Linie, weil das Wasser halt nicht wärmer werden kann. Die Eurocontrol merkt das auch gar nicht, was sie ohnehin schon weiss und pumpt unverdrossen weiter. :-(
Die Ladepumpe lässt sich offensichtlich nur dann abschalten, wenn die Warmwasserbetriebsart (Parameter 12) ausgeschaltet ist (0). Das ist aber ein Parameter, der sich weder über PPS noch über den Schalteingang B10 setzen lässt.
D.h. die ganze "Fernsteuermöglichkeit" der Heizung ist für die Tonne, weil die Steuerung eisern versucht, das Brauchwasser aufzuheizen, auch wenn alles(!) andere, insbesondere der Kessel, aus ist.
Kann jemand die Sinnhaftigkeit dieses Verhaltens erklären oder habe ich irgendetwas nicht verstanden?
Wenn es nicht noch andere Ideen gibt, sehe ich im Moment nur zwei Lösungsmöglichkeiten:
a) Ladepumpe wird über zusätzliches Relais bei Kesselsperre von der Eurocontrol getrennt oder
b) Speicherfühler wird auf Widerstand mit 1,35kOhm umgeschaltet, um der Eurocontrol 70 Grad zu simulieren, damit die Ladepumpe aus bleibt. Es gibt bei Kesselsperre ohnehin nichts zu laden...
Hat noch jemand andere Vorschläge oder Ideen dazu?
Besten Gruß
Tjareson