Hallo Zusammen,
Ich betreibe seit mehreren Jahren einen Holzvergaser HV 25 mit Laddomat 21-60 und 2 Pufferspeicher a 800l.
Dazu 1Haus mit FB-Heizung und 1 Haus mit Hk aus und in den Pufferspeicher -soweit so gut.
Nun mein Problem: in letzter Zeit überhitzt der Kessel und die Wärme geht nicht in den Puffer.
Ergebnis: ab 90° geht der Lüfter auf 0-bis die Kesseltemperatur sinkt - danach geht er wieder an.
Und das passiert immer öfters.
Nun kann Luft im Laddomat das Problem sein, weshalb ich einen Auslasshahn anstelle des Stopfens einbauen wollte.
Dazu habe ich die 3 Absperrungen am Laddomat geschlossen und den Stopfen entfernt.
Was mich nun verblüfft, ist der Umstand, dass die Druckanzeige am Sicherheitsventil (oben auf dem Kessel)
auf 0 fällt. -wie ist das zu erklären? Die Druckanzeige ist ja innerhalb des Systems Kessel-Puffer.
Öffne ich am Laddomat die Absperrung zum Puffer, steigt der Druck auf normal 1,8 -
Bleibt die Absperrung zu und ich öffne die beiden anderen, bleibt der Druck bei 0 - wer hat eine Erklärung?
Ich betreibe seit mehreren Jahren einen Holzvergaser HV 25 mit Laddomat 21-60 und 2 Pufferspeicher a 800l.
Dazu 1Haus mit FB-Heizung und 1 Haus mit Hk aus und in den Pufferspeicher -soweit so gut.
Nun mein Problem: in letzter Zeit überhitzt der Kessel und die Wärme geht nicht in den Puffer.
Ergebnis: ab 90° geht der Lüfter auf 0-bis die Kesseltemperatur sinkt - danach geht er wieder an.
Und das passiert immer öfters.
Nun kann Luft im Laddomat das Problem sein, weshalb ich einen Auslasshahn anstelle des Stopfens einbauen wollte.
Dazu habe ich die 3 Absperrungen am Laddomat geschlossen und den Stopfen entfernt.
Was mich nun verblüfft, ist der Umstand, dass die Druckanzeige am Sicherheitsventil (oben auf dem Kessel)
auf 0 fällt. -wie ist das zu erklären? Die Druckanzeige ist ja innerhalb des Systems Kessel-Puffer.
Öffne ich am Laddomat die Absperrung zum Puffer, steigt der Druck auf normal 1,8 -
Bleibt die Absperrung zu und ich öffne die beiden anderen, bleibt der Druck bei 0 - wer hat eine Erklärung?