Ich würde mich hier gerne mal dranhängen. Ich habe auch eine Buderus WLW196i IR/AR in Kombination mit einem kleinen Pufferspeicher, einer Fußbodenheizung und einer SmartHome FBH-Regelung im Einsatz.
Bisher habe ich nur die Heizfunktion der Wärmepumpe genutzt. Die SmartHome Lösung "kommuniziert" dabei über einen externen Eingang der Wärmepumpe mit selbiger. D.h. sobald das SmartHome System Wärmebedarf meldet, wird der Heizbetrieb der Wärmepumpe freigeschaltet. Ob dann auch tatsächlich geheizt wird, hängt von der außenteraturgeführten Heizkurve der Wärmepumpe ab.
Da im Sommer die Schlafräume unterm Dach trotz Verschattung extrem warm werden, möchte ich nun auch mal den Kühlbetrieb (beschränkt auf diese Räume) ausprobieren. Ich habe dazu bereits einen Taupunktsensor nachgerüstet, die Kühlfunktion und alle sonstigen damit verbundenen Einstellungen an der Wärmepumpe aktiviert und die Anforderung Kühlen vom SmartHome System über einen weiteren externen Eingang an die Wärmepumpe weitergeleitet. Die Anforderung Kühlen kommt auch an der Wärmepumpe an, allerdings fängt sie einfach nicht zu kühlen an.
Ich vermute es liegt daran, dass die Kühlung bei der WLW196i IR/AR nicht außentemperaturgeführt erfolgt sondern raumtemperaturgeführt. Denn in den Anleitungen von Buderus heißt es "wenn ein Kühlbetrieb beabsichtigt ist, ist ein Raumregler zwingend erforderlich". Und dieser fehlt in meinem Fall eben. Ich habe nämlich das Problem, dass mein SmartHome System per Funk kommuniziert und keine freien Leerrohre vom Haustechnikraum in einen zu kühlenden Raum vorhanden sind.
Gibt es irgend einen einfachen Weg, der Wärmepumpe eine hohe Raumtemperatur und somit einen Kühlbedarf vorzugaukeln? Was für ein Signal sendet der Raumregler denn an die Wärmepumpe? 0-10V, 4-20mA, veränderbarer Widerstandswert?
Ich möchte eigentlich nur folgendes:
Im Sommer sollen 3-4 Räume permanent mit 18-20°C Vorlauftemperatur gekühlt werden. Den Feuchteschutz übernimmt der nachgerüstete Taupunktsensor, die Lüftungsanlage sowie die Funk-Raumregler des SmartHome Systems mit eingebauten Feuchtesensoren.