Hallo liebes Forum,
da der Bezirkschornsteinfeger im Spätsommer 2015 bei meiner 14 Jahre alt Wolf GB-E-20S geringe Abgaswerte außerhalb der Brennkammer bemerkte, forderte er mich auf die Dichtungen erneuern zu lassen.
Also kam der Fachmann und tauschte diese bei der Wartung.
Leider leckt seitdem (Sept. 2015) offenbar zunehmend die Brennkammer (Feuchtigkeit tritt am Fußpunkt der Brennkammerdichtung bei der Abluftführung aus).
Deshalb habe ich (jetzt erst X) ...) einen Fachmann geholt der sich das Ganze mal angesehen hat.
(
Falls Rückfragen kommen :
Nach der Wartung sah alles ok aus und ich habe die Heizung ned weiter beachtet.
Erst am Ende des Winters Anfang letzten Jahres sah ich Tropfen an der Rohrisolation herunterlaufen ... das war dann im Sommer praktisch verschwunden und trat erst im letzen Winter wieder auf.
Es wurde dann immer schlimmer X(
)
Seine Aussage dazu war (wenn ich das richtig verstanden habe), dass er versuchen kann die Brennkammer auszubauen, zu reinigen und mit neuen Dichtungen wieder einzubauen.
Aber :
1. Oft ist es nicht mehr möglich die Brennkammer wieder ohne Beschädigung zwischen die Anschlüsse einzusetzen (dieses System von Wolf war wohl so ziemlich das Einzige was man zur Wartung nicht ausklappen konnte)
2. Ob die Brennkammer dann hinterher wieder dicht ist und nicht wieder Kondenswasser verliert sei fraglich
3. Die Verwendung von Alu in der Abgasführung (besonders das Abgasrohr zum Dach hin mit den Bögen war wohl gemeint) als auch beim Heizwasserwärmetauscher (also in der Brennkammer) sind technisch überholt, da das
Kondenswasser aggressiv sei und zum Lochfraß beim Alu führt
4. Da Kondenswasser vom Heizgerät auf den darunter stehenden Warmwasserspeicher gelaufen ist und die Rohre anfangen zu gammeln und man ned weiß wie es hinter der Umkleidung aussieht, sollte man den Speicher auch tauschen
Also hat er mir quasi empfohlen, eine neue komplett neue Heizung incl. neuem Wasserspeicher (neue Technik wegen Schichtenspeicher) einzubauen.
Weiterhin meinte er, meine Fußbodenheizung müsste über einen Wärmetauscher von den Plattenheizkörpern (habe also gemischtes System) entkoppelt werden - das sei ned richtig gemacht worden.
Er wusste aber, dass die Heizung erst 14 Jahre alt ist und fragte auch nicht nach verwendetem Kunststoffrohr (diffusionsdicht oder nicht - naja, Baujahr 7/2003 gehe ich mal von diffusiondicht aus
Beim Preis für die neue Heizung bin ich vom Stuhl gefallen - es ging deutlich über meine Erwartung hinaus
Ach ja, .... und das Problem mit der Verwendung von Alu hätten alle Hersteller, da man damals noch nicht wusste welche Auswirkungen es habe.
Meine generelle Fragen :
1. Sind die Wolf GB-E-S Systeme wirklich soooo schlecht, dass man die ganzen Geräte am besten heute schon entsorgen sollte und umsteigt ??? (ich weiß, dass man den Wärmetauchen komplett ausbauen muss zum Reinigen - aber wer macht das wirklich bei einer Wartung XD .... )
2. Ich habe mir neue Heizungen angesehen und die verwenden neben Edelstahl auch immer noch Alu für den Heizwasserwärmetauscher !! (Oder habe ich den Fachmann da falsch verstanden ?)
3. Muss das ganze Abgasrohr wegen der Verwendung von Alu raus ? (ich weiß, dass der Lochfraß im Innenrohr passiert - ist nur eine Frage, ob sowas generell gemacht wird)
Kleinere Reparaturen wie ausgefallene Sensoren oder die Unterdruckdose habe ich immer selbst gemacht - als Elekroniker ist es bei vorliegenden Datenblättern nicht so schwer eine Heizung auszutricksen auch wenn ich die SW ned selbst programmiert habe
Vielen Dank für die Tips vorab
Und ... sorry für den langen Blog XD
Ghostfighter
da der Bezirkschornsteinfeger im Spätsommer 2015 bei meiner 14 Jahre alt Wolf GB-E-20S geringe Abgaswerte außerhalb der Brennkammer bemerkte, forderte er mich auf die Dichtungen erneuern zu lassen.
Also kam der Fachmann und tauschte diese bei der Wartung.
Leider leckt seitdem (Sept. 2015) offenbar zunehmend die Brennkammer (Feuchtigkeit tritt am Fußpunkt der Brennkammerdichtung bei der Abluftführung aus).
Deshalb habe ich (jetzt erst X) ...) einen Fachmann geholt der sich das Ganze mal angesehen hat.
(
Falls Rückfragen kommen :
Nach der Wartung sah alles ok aus und ich habe die Heizung ned weiter beachtet.
Erst am Ende des Winters Anfang letzten Jahres sah ich Tropfen an der Rohrisolation herunterlaufen ... das war dann im Sommer praktisch verschwunden und trat erst im letzen Winter wieder auf.
Es wurde dann immer schlimmer X(
)
Seine Aussage dazu war (wenn ich das richtig verstanden habe), dass er versuchen kann die Brennkammer auszubauen, zu reinigen und mit neuen Dichtungen wieder einzubauen.
Aber :
1. Oft ist es nicht mehr möglich die Brennkammer wieder ohne Beschädigung zwischen die Anschlüsse einzusetzen (dieses System von Wolf war wohl so ziemlich das Einzige was man zur Wartung nicht ausklappen konnte)
2. Ob die Brennkammer dann hinterher wieder dicht ist und nicht wieder Kondenswasser verliert sei fraglich
3. Die Verwendung von Alu in der Abgasführung (besonders das Abgasrohr zum Dach hin mit den Bögen war wohl gemeint) als auch beim Heizwasserwärmetauscher (also in der Brennkammer) sind technisch überholt, da das
Kondenswasser aggressiv sei und zum Lochfraß beim Alu führt
4. Da Kondenswasser vom Heizgerät auf den darunter stehenden Warmwasserspeicher gelaufen ist und die Rohre anfangen zu gammeln und man ned weiß wie es hinter der Umkleidung aussieht, sollte man den Speicher auch tauschen
Also hat er mir quasi empfohlen, eine neue komplett neue Heizung incl. neuem Wasserspeicher (neue Technik wegen Schichtenspeicher) einzubauen.
Weiterhin meinte er, meine Fußbodenheizung müsste über einen Wärmetauscher von den Plattenheizkörpern (habe also gemischtes System) entkoppelt werden - das sei ned richtig gemacht worden.
Er wusste aber, dass die Heizung erst 14 Jahre alt ist und fragte auch nicht nach verwendetem Kunststoffrohr (diffusionsdicht oder nicht - naja, Baujahr 7/2003 gehe ich mal von diffusiondicht aus
Beim Preis für die neue Heizung bin ich vom Stuhl gefallen - es ging deutlich über meine Erwartung hinaus
Ach ja, .... und das Problem mit der Verwendung von Alu hätten alle Hersteller, da man damals noch nicht wusste welche Auswirkungen es habe.
Meine generelle Fragen :
1. Sind die Wolf GB-E-S Systeme wirklich soooo schlecht, dass man die ganzen Geräte am besten heute schon entsorgen sollte und umsteigt ??? (ich weiß, dass man den Wärmetauchen komplett ausbauen muss zum Reinigen - aber wer macht das wirklich bei einer Wartung XD .... )
2. Ich habe mir neue Heizungen angesehen und die verwenden neben Edelstahl auch immer noch Alu für den Heizwasserwärmetauscher !! (Oder habe ich den Fachmann da falsch verstanden ?)
3. Muss das ganze Abgasrohr wegen der Verwendung von Alu raus ? (ich weiß, dass der Lochfraß im Innenrohr passiert - ist nur eine Frage, ob sowas generell gemacht wird)
Kleinere Reparaturen wie ausgefallene Sensoren oder die Unterdruckdose habe ich immer selbst gemacht - als Elekroniker ist es bei vorliegenden Datenblättern nicht so schwer eine Heizung auszutricksen auch wenn ich die SW ned selbst programmiert habe
Vielen Dank für die Tips vorab
Und ... sorry für den langen Blog XD
Ghostfighter