mops14
Experte
Kesselsoll 26 °C ist schon sportlich.
Ursache für die niedrige Heizkurve ist der Sollvorlauf von 40 °C ( bei NAT).
Ursache für die niedrige Heizkurve ist der Sollvorlauf von 40 °C ( bei NAT).
Aktuelle Drehzahl Heizkreispumpe liegt bei 55%Die Werte sind o.k. Interessant wäre auch noch die aktuelle Pumpendrehzahl.
Die Therme läuft außentemperaturgeführt auf Minimalleistung bis irgendwann die Brennerhysterese greift und die Therme in die Sperrzeit geht.
Kesselsoll 26 °C ist schon sportlich. Ich denke im Winter musst du die Heizkurve höher setzen. Weiterhin wären dann die 30 Minuten Brennersperrzeit zu überdenken.
Thermostate im Ref.raum auf 5 gilt nur, wenn der Raumeinfluss auch aktiviert ist. Steht bei dir auf AUS lt. deinem #7.
Ich denke, wir lassen ihn auch erstmal auf AUS, bis wir die Heizkurve und den thermischen Abgleich durch haben.
Hier schon mal die universelle Anleitung dafür.
Ist das jetzt gut, oder schlecht?Kesselsoll 26 °C ist schon sportlich.
Ursache für die niedrige Heizkurve ist der Sollvorlauf von 40 °C ( bei NAT).
Das ist gut.Aktuelle Drehzahl Heizkreispumpe liegt bei 55%
Hallo Dogcatcher,Gerade noch gesehen, HG39 Softstart steht auf Null. Hier bitte mind. 10 Min. eintragen.
Oh, da müsste ich mich auch erst in die BM-2 Fachanleitung einlesen. Geht das nicht einfach mit dem Drehrad. Oder mit der Smartset-App?Liege ich bezüglich meines Posts #44 richtig, dass ich damit die Temperatur manuell am BM2 erhöhen kann, sollte es meiner Frau mal zu kühl sein? Oder sollte ich dann Änderungen an anderen Parametern vornehmen?
Machen wir doch gerne, freuen uns auch immer über aktuelle Rückmeldungen.... Das wichtigste für mich ist, dass die Heizung effizient läuft. Und das macht sie denke ich jetzt mit euren Tipps der Einstellungen.
Danke für alle Tipps bis hier her. So ein kompetentes Forum findet man selten.
Doch, ich hatte geantwortet: Die niedrige Heizkurve ist so lange gut, bis der erste meckert, dass es zu kalt ist.In #42 hatte ich das gefragt, aber dein darauffolgender Post hatte diesbezüglich keine Antwort. Also stelle ich die Vorlauftemperatur Heizkurve von 40 noch auf 50/55. Unser Häuschen ist denke ich durch das Ytong und die Doppelverglasung recht gut gedämmt. Was heißt "deutlich niedriger" ?
Auf keinen Fall!Oh, dass habe ich überlesen.
Wolf bietet ja einen Service an, dass jemand ins Haus kommt um alles auf die Bedürfnisse einstellt. Mit den ganzen Super Tipps von euch brauch ich aber sowas nicht, oder?