Hallo,
ich hatte vor einiger Zeit schonmal geschrieben bzgl. meiner Heizung. Wir sind im August in ein gekauftes Haus gezogen (Bj.2001). Dieses hat 104qm Wohnfläche, ebenerdig. Heizung ist eine Vaillant Gastherme mit VRC-VC Regler.
Jetzt, wo es kälter wird, beschäftigt mich die Einstellung der Heizung erneut. Folgende Einstellung habe ich zur Zeit:
-HK auf 1,3 (vorgestern abgesenkt von 1,5, da es bei Temperaturen knapp über 0 Grad dann arg warm wurde)
-Fußpunktanhebung auf 6 Grad (weil es in der Übergangszeit zu kalt war)
-Raumtemp.drehregler auf 23 Grad (Standard 20 Grad).
Bei den jetzigen Temp. (5 Grad über Null) ist es so, dass die Anlage anspringt und auf ca. 63 Grad aufheizt. Dann geht sie aus und die Temperatur fällt wieder (vermutlich, weil das warme Wasser durch die Heizung gepunpt wird und die Wärme an die Heizkörper abgibt). Wenn die Temperatur dann auf ca. 45 Grad gefallen ist, springt nach kurzer Zeit wieder der Brenner an, heizt wieder hoch auf 63 Grad und es geht von vorne los.
Was ist denn die Vorlauftemp.? Die 45 Grad? Die 63 Grad? Der Mittelwert?
Für meinen Geschmack springt die Heizung zu oft an. Manchmal sind nur 10 Minuten Stillstand, dann gehts wieder los. Teils noch weniger. Klar, da ist eine große Wärmeanforderung, wenn alle Räume gleichzeitig aufgeheizt werden sollen, aber ist das normal so? Ich lese immer, dass die Anlage möglichst lange laufen soll und dann auch lange ruhig sein soll.
Ich habe mal auf den Gaszähler geachtet: Bei den jetzigen Temp. um 5 Grad Plus verbrauche ich pro Tag 4-5qm Gas. Ist das realistisch?
Vom Vorbesitzer war übrigens eine HK von 2,0 eingestellt, keine Fußpunktanhebung. Das ist doch definitiv zu hoch oder?
Es handelt sich übrigens um eine normale Heizung mit Radiatoren, keine FBH.
Falls noch Angaben oder Daten fehlen, bitte kurze Rückmeldung. Danke.
ich hatte vor einiger Zeit schonmal geschrieben bzgl. meiner Heizung. Wir sind im August in ein gekauftes Haus gezogen (Bj.2001). Dieses hat 104qm Wohnfläche, ebenerdig. Heizung ist eine Vaillant Gastherme mit VRC-VC Regler.
Jetzt, wo es kälter wird, beschäftigt mich die Einstellung der Heizung erneut. Folgende Einstellung habe ich zur Zeit:
-HK auf 1,3 (vorgestern abgesenkt von 1,5, da es bei Temperaturen knapp über 0 Grad dann arg warm wurde)
-Fußpunktanhebung auf 6 Grad (weil es in der Übergangszeit zu kalt war)
-Raumtemp.drehregler auf 23 Grad (Standard 20 Grad).
Bei den jetzigen Temp. (5 Grad über Null) ist es so, dass die Anlage anspringt und auf ca. 63 Grad aufheizt. Dann geht sie aus und die Temperatur fällt wieder (vermutlich, weil das warme Wasser durch die Heizung gepunpt wird und die Wärme an die Heizkörper abgibt). Wenn die Temperatur dann auf ca. 45 Grad gefallen ist, springt nach kurzer Zeit wieder der Brenner an, heizt wieder hoch auf 63 Grad und es geht von vorne los.
Was ist denn die Vorlauftemp.? Die 45 Grad? Die 63 Grad? Der Mittelwert?
Für meinen Geschmack springt die Heizung zu oft an. Manchmal sind nur 10 Minuten Stillstand, dann gehts wieder los. Teils noch weniger. Klar, da ist eine große Wärmeanforderung, wenn alle Räume gleichzeitig aufgeheizt werden sollen, aber ist das normal so? Ich lese immer, dass die Anlage möglichst lange laufen soll und dann auch lange ruhig sein soll.
Ich habe mal auf den Gaszähler geachtet: Bei den jetzigen Temp. um 5 Grad Plus verbrauche ich pro Tag 4-5qm Gas. Ist das realistisch?
Vom Vorbesitzer war übrigens eine HK von 2,0 eingestellt, keine Fußpunktanhebung. Das ist doch definitiv zu hoch oder?
Es handelt sich übrigens um eine normale Heizung mit Radiatoren, keine FBH.
Falls noch Angaben oder Daten fehlen, bitte kurze Rückmeldung. Danke.