Hausdoc schrieb:Was verstehst du unter Nebenluftvorrichtung?
Poste bitte ein Bild.
Wenn der Brenner pulsiert sollte auch eine andere Düse verwendet werden ( 45° S statt 60° H)
PS: Bitte in einem neuen Strang weiterschreiben , damit es übersichtlich bleibt.
gisyy schrieb:Hallöli,
habe das gleiche Problem seit geraumer Zeit. Hier eine kurze Beschreibung:
Wir haben eine sehr
alte Viessmann Öl-Heizung mit einer kombinierten
Nebenluftvorrichtung.
Seit mehreren Tagen
klappert diese. Dieses Geräusch ist nicht nur störend, sondern
verursacht
offenbar auch
Störungen, da die Heizung sich immer wieder abschaltet und anschließend wieder
ein-
schaltet, bis
irgendwann einmal der Brenner läuft, das kann teilweise bis zu 7x
passieren.
Hatte das mit der ÖL-Düse gelesen, allerdings war Anfang Janaur eine Wartung und eine Woche später
war der Schornsteinfeger da und nun habe ich dieses Problem, was davor nicht war.
Vielleich hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte !!!
So habe probiert die Bilder hochzuladen, sind leider alle zu
groß.
Probiere die Einrichtung besser zu beschreiben:
Diese Nebenluftvorrichtung ist auf dem Rohr zwischen Brenner und Schornstein
angebracht, sie soll
den Luftzug regulieren.
Ist der Brenner aus, stellt sich die Klappe hoch, somit kann Luft rein- und
rausströmen.
Sobald der Benner angeht, verschließt die Klappe die Öffnung.
Und hier besteht das Problem, sie schließt, der Brenner springt an und
plötzlich fängt sie an zu vibrieren, so dass die Klappe
mächtig Lärm verursacht und dadaurch nicht verschlossen bleibt. Der Brenner
sich wieder abschaltet und nach ein paar Sekunden
wieder einschaltet. Das ganze geht manchmal bis zu 7x.
Hatte mittlerweile Kontakt mit der Heizungsfirma, welche die Wartung im Januar
gemacht hatte. Die sieht das Problem
aufgrund der Witterung.
Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der mir helfen kann
Danke