Hallo zusammen!
Ich möchte gerne Wissen, ob das Vorgehen meines Heizungsmonteurs sinnvoll ist.
Kurze Situationsbeschreibung:
Ich bin Mieter einer Wohung mit Gasetagenheizung (Junkers ZWR 18-3 KE 23 50092 109 FD567) und Laie was das Thema Gasheizung betrifft. (Ja ich weiß eigentlich Aufgabe des Vermieters, es gibt aber gute Gründe warum ich mich darum kümmern muss)
Die Abgaswertemessung des Schornsteinfegers war zu hoch, daraufhin beauftragte ich einen Heizungsmonteur, der die Heizungsanlage reinigte. Dannach hatte auch er die Abgaswerte gemessen, da war alles bestens! Vier Wochen später kam der Schornsteinfeger erneut um die Heizungsanalage abzunehmen - doch wieder waren die Abgaswerte zu hoch und noch höher als bei seiner ersten Messung! Daraufhin ferndiagnostizierte der Heizungsmonteur, dass es nur die Gasarmatur sein kann und diese erneuert werden muss. Inklusive Arbeitszeit kommen wir bei ca. 450 - 500€ raus.
Es geht speziell um den Kohlenmonoxidgehalt der lag bei der ersten Messung bei ca. 1100ppm und nun bei ca. 3400ppm
So wie ich das Messverfahren beurteilen kann, sind beide gleich vorgegangen:
Alle Fenster zu, alle Heizkörper auf Max. Messgerät weit in den Abzug eingeführt, Gasbrenner auf Max./Wartungsoption gestellt.
Mit der Heizung werden die Heizkörper, als auch das Brauchwasser erwärmt.
Ist es korrekt, als nächstes die Gasarmatur zu erneuern?
Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn mir hier ein Fachmann mal seine Meinung dazu mitteilen kann - Vielen Dank schon einmal dafür!
Ich möchte gerne Wissen, ob das Vorgehen meines Heizungsmonteurs sinnvoll ist.
Kurze Situationsbeschreibung:
Ich bin Mieter einer Wohung mit Gasetagenheizung (Junkers ZWR 18-3 KE 23 50092 109 FD567) und Laie was das Thema Gasheizung betrifft. (Ja ich weiß eigentlich Aufgabe des Vermieters, es gibt aber gute Gründe warum ich mich darum kümmern muss)
Die Abgaswertemessung des Schornsteinfegers war zu hoch, daraufhin beauftragte ich einen Heizungsmonteur, der die Heizungsanlage reinigte. Dannach hatte auch er die Abgaswerte gemessen, da war alles bestens! Vier Wochen später kam der Schornsteinfeger erneut um die Heizungsanalage abzunehmen - doch wieder waren die Abgaswerte zu hoch und noch höher als bei seiner ersten Messung! Daraufhin ferndiagnostizierte der Heizungsmonteur, dass es nur die Gasarmatur sein kann und diese erneuert werden muss. Inklusive Arbeitszeit kommen wir bei ca. 450 - 500€ raus.
Es geht speziell um den Kohlenmonoxidgehalt der lag bei der ersten Messung bei ca. 1100ppm und nun bei ca. 3400ppm
So wie ich das Messverfahren beurteilen kann, sind beide gleich vorgegangen:
Alle Fenster zu, alle Heizkörper auf Max. Messgerät weit in den Abzug eingeführt, Gasbrenner auf Max./Wartungsoption gestellt.
Mit der Heizung werden die Heizkörper, als auch das Brauchwasser erwärmt.
Ist es korrekt, als nächstes die Gasarmatur zu erneuern?
Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn mir hier ein Fachmann mal seine Meinung dazu mitteilen kann - Vielen Dank schon einmal dafür!