Könntest du ins Schema einzeichnen wie du solar angeschlossen hast?
Anhänge
-
358,6 KB Aufrufe: 386
Könntest du ins Schema einzeichnen wie du solar angeschlossen hast?
Pumpe 1 vom Kessel muss auf der anderen Seite vom Mischventil sein.. Der Rücklauf sollte nicht ganz unten am Speicher angeschlossen sein . Die Schichtung würde durch die Ladepumpe gestört........ der Speicherboden demnach immer warm. Dann wär aber die Solaranlage die überwiegende Zeit Arbeitslos. Auch bei geringem Temperaturniveau soll die Solaranlage ertrag bringen.was hält die Gemeinschaftlich denn von dieser Variante?
So in etwa ?Pumpe 1 vom Kessel muss auf der anderen Seite vom Mischventil sein.. Der Rücklauf sollte nicht ganz unten am Speicher angeschlossen sein . Die Schichtung würde durch die Ladepumpe gestört........ der Speicherboden demnach immer warm. Dann wär aber die Solaranlage die überwiegende Zeit Arbeitslos. Auch bei geringem Temperaturniveau soll die Solaranlage ertrag bringen.
So in etwa ?
Hallo mad-mikeKommt drauf an wie das Schichtrohr aufgebaut ist...
@Josef1964 kannst du mal die Beiden Puffer typen und modelle hier posten??
ja, ich bin auch selbst noch etwas skeptisch bin aber auch kein HB.Ich wäre aufjedenfall an ein Praktisches Feedback interessiert. Wähle die Leitungen zwischen den Puffern groß genug, und nehme ein Elektrisches Ventil mit freiem Durchfluss, wie z.b. ein Motor Kugelhahn.
Ich weiss zwar nicht warum, aber ich sehe dem vorhaben etwas skeptisch entgegen...
Na ja, es ist kein Kuglhahn,Ist bei dem zonen ventil ein freier Durchfluss wenn geöffnet?
Ich wäre aufjedenfall an ein Praktisches Feedback interessiert. Wähle die Leitungen zwischen den Puffern groß genug, und nehme ein Elektrisches Ventil mit freiem Durchfluss, wie z.b. ein Motor Kugelhahn.
Ich weiss zwar nicht warum, aber ich sehe dem vorhaben etwas skeptisch entgegen...