Hallo zusammen,
ich habe versucht aus dem Forum und anderen Seiten meine Anlage zu optimieren um Energie zu sparen, viele Parameter probiert, Heizkurven verstellt, Pumpenleistungen angepasst usw. aber ich glaube ich komme ohne Hilfe nicht mehr weiter.
Folgende Anlage:
Bosch Öl Brennwertkessel OC8000F 19KW
Cw 400 Regler
Fußbodenheizung mit Mischer ca. 180qm
12 Heizkörper auf 3 Etagen verteilt - direkt am Kessel
Die Fußbodenheizung läuft dauerhaft und Heizkörper sollen nur dazugenommen werden wenn man es halt noch wärmer haben will.
Und folgendes Problem:
Ich habe mit der Bosch app angefangen mich mit den Brennerstarts zu beschäftigen und auch wie die Anlage tickt. Jetzt ist es so, dass bei der Warmwasseraufbereitung der Kessel bis 82° hochheizt, die Anlage läuft vor sich hin und irgendwann sinkt die Kesseltemperatur auf 35°, so dass es zu wenig für die Heizkreise ist und dann geht das Spiel los das ich nicht verstehe:
Der Kessel heizt von 35° auf 52° hoch (bis 48° mit 100% Leistung und dann weiter mit 60% Leistung) und wenn er ausgeht, gehts fast schon im Sekundentakt in 0,1 Schritten nach unten, so dass die 35 schnell wieder erreicht werden und wieder wird bis 52 aufgeheizt.
Ich bin ratlos wie man das jetzt optimieren kann z.B. dass die Pausenzeiten zwischen Brenner aus und wieder an länger werden.
FBH läuft mit einem Vorlauf von 34 und 28 Rücklauf. Heizkörper Vorlauf Rücklauf ist 42/40 also nahezu identlsich.
Liegt das an der HK Spreizung ? Ich habe die Heizkurve weit nach unten gesenkt aber anscheinend wirkt sich das negativ auf die Spreizung ?
Ich habe versucht viele Tipps umzusetzen: Alle Heizkörper aufdrehen, Pumpenleistung auf Max setzen (das hatte zu Folge dass der Kessel bei 60% Modulation länger gebraucht hat bis er auf die 52° hoch ist), Taktsperre hochsetzen.... usw.
Jetzt hätt ich sogar gesagt die Heizkurve und die Temperatur der Heizkörper weit hochsetzen damit die Spreizung passt?
Die einzige Möglichkeit die ich gerade habe ist die Heizkörper auszuschalten um Energie zu sparen nur irgendwann greift der Frostschutz und dann geht das auf und ab Spiel los.
Ich kann auch nirgendwo einstellen, dass der Kessel nicht nur 10° Vorlaufüberhöhung aufheizt sondern z.b. 30°, aber ob das überhaupt helfen würde ....
Ich wäre hier für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Tom
ich habe versucht aus dem Forum und anderen Seiten meine Anlage zu optimieren um Energie zu sparen, viele Parameter probiert, Heizkurven verstellt, Pumpenleistungen angepasst usw. aber ich glaube ich komme ohne Hilfe nicht mehr weiter.
Folgende Anlage:
Bosch Öl Brennwertkessel OC8000F 19KW
Cw 400 Regler
Fußbodenheizung mit Mischer ca. 180qm
12 Heizkörper auf 3 Etagen verteilt - direkt am Kessel
Die Fußbodenheizung läuft dauerhaft und Heizkörper sollen nur dazugenommen werden wenn man es halt noch wärmer haben will.
Und folgendes Problem:
Ich habe mit der Bosch app angefangen mich mit den Brennerstarts zu beschäftigen und auch wie die Anlage tickt. Jetzt ist es so, dass bei der Warmwasseraufbereitung der Kessel bis 82° hochheizt, die Anlage läuft vor sich hin und irgendwann sinkt die Kesseltemperatur auf 35°, so dass es zu wenig für die Heizkreise ist und dann geht das Spiel los das ich nicht verstehe:
Der Kessel heizt von 35° auf 52° hoch (bis 48° mit 100% Leistung und dann weiter mit 60% Leistung) und wenn er ausgeht, gehts fast schon im Sekundentakt in 0,1 Schritten nach unten, so dass die 35 schnell wieder erreicht werden und wieder wird bis 52 aufgeheizt.
Ich bin ratlos wie man das jetzt optimieren kann z.B. dass die Pausenzeiten zwischen Brenner aus und wieder an länger werden.
FBH läuft mit einem Vorlauf von 34 und 28 Rücklauf. Heizkörper Vorlauf Rücklauf ist 42/40 also nahezu identlsich.
Liegt das an der HK Spreizung ? Ich habe die Heizkurve weit nach unten gesenkt aber anscheinend wirkt sich das negativ auf die Spreizung ?
Ich habe versucht viele Tipps umzusetzen: Alle Heizkörper aufdrehen, Pumpenleistung auf Max setzen (das hatte zu Folge dass der Kessel bei 60% Modulation länger gebraucht hat bis er auf die 52° hoch ist), Taktsperre hochsetzen.... usw.
Jetzt hätt ich sogar gesagt die Heizkurve und die Temperatur der Heizkörper weit hochsetzen damit die Spreizung passt?
Die einzige Möglichkeit die ich gerade habe ist die Heizkörper auszuschalten um Energie zu sparen nur irgendwann greift der Frostschutz und dann geht das auf und ab Spiel los.
Ich kann auch nirgendwo einstellen, dass der Kessel nicht nur 10° Vorlaufüberhöhung aufheizt sondern z.b. 30°, aber ob das überhaupt helfen würde ....
Ich wäre hier für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Tom