Hallo zusammen,
vorab: nehmt es mir bitte nicht übel, dass ich hierzu einen neuen Thread eröffne. Im alten Thread habe ich 3 Seiten lang im dunklen getappt und konnte es nun auf nicht vorhandene Modulation eingrenzen...:
Meine Gastherme moduliert nicht mehr, sondern fährt nur noch mit voller Leistung. Es handelt sich um dieses Gerät: Rapido ECONPACT PLUS GBW 18
Die Therme ist von 2012. Das Abgassystem könnte noch vom vorigen Wandgerät stammen (2001).
Symptome:
Sowohl beim Heizen als auch bei der Warmwasserbereitung wird mit voller Leistung gearbeitet und nicht moduliert. Das Gerät schaltet bei 5°C Überschreitung der eingestellten max. Vorlauftemperaturen ab. Wird die Vorlauftemperatur verändert, "wandert" die Abschalttemperatur entsprechend mit.
Schaltet der Brenner nach längerer Pause ein, geht er binnen weniger Sekunden wieder aus und fährt dann erneut hoch, um mit voller Leistung wie oben beschrieben zu heizen. Ob der Brenner wegen Flammverlust und gescheiterter Modulation abschaltet, kann ich nicht beurteilen.
Was bisher geprüft wurde:
- Gasdüse ist verbaut -> 5,2 mm
- Hauptplatine getauscht -> keine Veränderung
- Leistung WW-Bereitung und Heizen in der Steuerung begrenzt -> hat keinen Effekt
- Schornsteinfegerfunktion 0-100% variiert -> hat keinen Effekt
- Wärmeabnahme ist vorhanden, Warmwasserspeicher ist kalkfrei und der Heizwendel frei. Bei der FBH sind alle Ventile offen.
- Temperaturfühler VL, RL, WW-Speicher, Außen liefern alle plausible Werte
- Gasverbrauch per Stoppuhr gemessen: In 36 Sekunden sind es immer ca. 20 Liter (+/- 1), was einer Leistung von knapp unter 20kW entsprechen sollte.
Der Fehlerspeicher ist leer. Da die Pumpen bei Überschreitung der max. VL-Temp abschalten, wird bei zu hoch gewählten Vorlauftemperaturen Fehler 08 abgelegt; Temperatur im WT >99°C. Die VL-Temperatur steigt aber erst nach Abschalten der Pumpen so hoch, sodass dies ein Folgefehler ist.
Hilfe
vorab: nehmt es mir bitte nicht übel, dass ich hierzu einen neuen Thread eröffne. Im alten Thread habe ich 3 Seiten lang im dunklen getappt und konnte es nun auf nicht vorhandene Modulation eingrenzen...:
Meine Gastherme moduliert nicht mehr, sondern fährt nur noch mit voller Leistung. Es handelt sich um dieses Gerät: Rapido ECONPACT PLUS GBW 18
Die Therme ist von 2012. Das Abgassystem könnte noch vom vorigen Wandgerät stammen (2001).
Symptome:
Sowohl beim Heizen als auch bei der Warmwasserbereitung wird mit voller Leistung gearbeitet und nicht moduliert. Das Gerät schaltet bei 5°C Überschreitung der eingestellten max. Vorlauftemperaturen ab. Wird die Vorlauftemperatur verändert, "wandert" die Abschalttemperatur entsprechend mit.
Schaltet der Brenner nach längerer Pause ein, geht er binnen weniger Sekunden wieder aus und fährt dann erneut hoch, um mit voller Leistung wie oben beschrieben zu heizen. Ob der Brenner wegen Flammverlust und gescheiterter Modulation abschaltet, kann ich nicht beurteilen.
Was bisher geprüft wurde:
- Gasdüse ist verbaut -> 5,2 mm
- Hauptplatine getauscht -> keine Veränderung
- Leistung WW-Bereitung und Heizen in der Steuerung begrenzt -> hat keinen Effekt
- Schornsteinfegerfunktion 0-100% variiert -> hat keinen Effekt
- Wärmeabnahme ist vorhanden, Warmwasserspeicher ist kalkfrei und der Heizwendel frei. Bei der FBH sind alle Ventile offen.
- Temperaturfühler VL, RL, WW-Speicher, Außen liefern alle plausible Werte
- Gasverbrauch per Stoppuhr gemessen: In 36 Sekunden sind es immer ca. 20 Liter (+/- 1), was einer Leistung von knapp unter 20kW entsprechen sollte.
Der Fehlerspeicher ist leer. Da die Pumpen bei Überschreitung der max. VL-Temp abschalten, wird bei zu hoch gewählten Vorlauftemperaturen Fehler 08 abgelegt; Temperatur im WT >99°C. Die VL-Temperatur steigt aber erst nach Abschalten der Pumpen so hoch, sodass dies ein Folgefehler ist.