Hallo zusammen, erst mal zu meiner Person: Ich bin Fachmann im Sanitärbereich seit gut 20 Jahren, mein Schwerpunkt liegt allerdings seit gut 10 Jahren bei Photovoltaikanlagen, Heizungen habe ich früher gemacht. Aktuell habe ich da allerdings einen kleinen Härtefall, die Suche spuckt mir bei diesem Verhalten der Heizung leider gar nix aus, auch aus Erfahrung von Früher kenne ich das nicht so.
Vaillant Geräte mit der Hydraulik waren noch nie so meine Freunde, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, wenn es nicht um die Heizung von einem guten Freund gehen würde, würde ich da auch gewiss gar keine Energie für aufwenden, aber eine Hand wäscht eben die andere. ;-)
Zum Problem: Heizung funktioniert tadellos, Warmwasser ist das Problem. Und zwar erfolgt keine Gasfreigabe bei WW Anforderung, VUV fährt braf nach links und gibt beide Schalter frei, allerdings bleibt der Strömungsschalter schön eingefahren. Auch wenn die Heizung gerade läuft und man WW zapft, fährt der Stößel vom Strömungsschalter wieder zurück während das VUV nach links ausfährt.
Man kann hin und wieder auch tricksen und das WW immer nur kurz fordern, nach dem 3 oder 4-mal schafft es der Strömungsschalter dann wieder auszufahren und es kann gezündet werden (warm wird im übrigen dann aber auch nix so wirklich).
Bisher geprüft und getauscht: Wasserschalter, Servoschalter, VUV, alle Leitungen durchgeblasen, Eimertest: 5,1l
So langsam gehen mir wirklich die Ideen aus. :-(
Vaillant Geräte mit der Hydraulik waren noch nie so meine Freunde, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, wenn es nicht um die Heizung von einem guten Freund gehen würde, würde ich da auch gewiss gar keine Energie für aufwenden, aber eine Hand wäscht eben die andere. ;-)
Zum Problem: Heizung funktioniert tadellos, Warmwasser ist das Problem. Und zwar erfolgt keine Gasfreigabe bei WW Anforderung, VUV fährt braf nach links und gibt beide Schalter frei, allerdings bleibt der Strömungsschalter schön eingefahren. Auch wenn die Heizung gerade läuft und man WW zapft, fährt der Stößel vom Strömungsschalter wieder zurück während das VUV nach links ausfährt.
Man kann hin und wieder auch tricksen und das WW immer nur kurz fordern, nach dem 3 oder 4-mal schafft es der Strömungsschalter dann wieder auszufahren und es kann gezündet werden (warm wird im übrigen dann aber auch nix so wirklich).
Bisher geprüft und getauscht: Wasserschalter, Servoschalter, VUV, alle Leitungen durchgeblasen, Eimertest: 5,1l
So langsam gehen mir wirklich die Ideen aus. :-(