Heute kamm der heızungfrıtze keın fehler gefunden angefangen zu raten. Gas kombie gerât vitodens 200 heızung heızt ww auch zu speıcher kommt nıcht warm ?
Moin moin ist das eine Therme aus ca. 2010 mach mal bitte ein Bild ohne Abdeckung vermute etwas ...Heute kamm der heızungfrıtze keın fehler gefunden angefangen zu raten. Gas kombie gerât vitodens 200 heızung heızt ww auch zu speıcher kommt nıcht warm ?
Ich denke das hätte der Fachmann schnell bemerktDann wird halt die WW-Speise-Pumpe zum WW-Speicher defekt sein....
Vielleicht schafft eine Fassung in Normal-Deutsch Klarheit: WAS geht und WAS nicht und WAS hat der Fachmann alles geprüft uns festgestellt?Dr heizung läuft heizt es auch ww temperatur auch 60 grad blos ww kommt nicht in ww speicher dh ich bekomm kein ww
Bin nicht zu haus bilder was och zu hand hab lg
Hatte das Problem schonmal. Die Anlage fährt im WW Betrieb nur in der min Leistung da der Temperatursensor auf dem letzten Bild am plattenwärmetauscher defekt ist und denkt es wären 60 grad... wüsste gerade nicht wie du den schnell ausschließen. wenn der plattenwärmetauscher theoretisch kalt ist kann das nur dieser sein. Man beim Test alle Heizkörper zu bis auf einen und schau ob dieser Heizkörper beim WW benutzen warm wird wird er warm ist das 3- Wege defekt und nicht der Sensor