Kaufentscheidung neuer Heiztherme

Diskutiere Kaufentscheidung neuer Heiztherme im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Tag, wir haben uns vor vier Jahren ein Einfamilienhaus gekauft BJ2001 (ohne Keller) und nun macht uns unsere Kombi Gastherme von Vailant...

Tigerle

Threadstarter
Mitglied seit
22.07.2017
Beiträge
5
Guten Tag,

wir haben uns vor vier Jahren ein Einfamilienhaus gekauft BJ2001 (ohne Keller) und nun macht uns unsere Kombi Gastherme von Vailant (Wandgerät im Abstellraum) nur noch Probleme. Haben bereits über 500€ für Reparaturen investiert jedoch ohne Erfolg auf Besserung. Nach insgesamt nun ca. 15/16 Jahren Dienstzeit möchten wir diese durch eine neue ersetzen (auch weil vor 2 Wochen Nachwuchs ins Haus gekommen ist). Unser Haus hat 140m² und der momentane Gasverbrauch liegt bei etwa 1.100m³(12.000 kWh). Ich bin jetzt dabei mehrer Angebote einzuholen und hatte die Tage jemanden da, der sehr kompetent rüberkam (vll. aber auch ein guter Verkäufer :)). Naja er hat von folgendem Gerät geschwärmt:

Junkers CerapurAcu ZWSB 22/28-3 E 23 Brennwert-Zentralheizgerät


Der Heizungsprofi empfielt die Junkers Acu mit 42l Schichtladespreicher, einen Wasserenthärter (hatten wir vorher nicht), hydraulischen Abgleich, neue Ventile an den Heizugskörpern, neuer Wasserfilter(wurde noch nie getauscht, hatte ich auch keine Ahnung von), etc.. >>> Demontage + Entsorgung, Lieferung + Neumontage, Preis total 12.500€ fest

Ich habe keine Ahnung von Heizungen aber von allen die jetzt hier waren für die Angebotserstellung, war dieser wie gesagt am kompetentesten. Hat sich Zeit genommen, alles gut erklärt und betohnte mehrmals, dass er in letzter Zeit fast nur diese Anlagen verbaut und alle seine Kunden super glücklich damit sind.

Andere, die bei uns waren haben die Anlage von Viessmann (Vitodens 300-W) empfohlen mit einem externen 100l-150l Tank(Platz dafür wäre da). Warte hier aber noch auf die Angebote :-(, lassen sich ziemlich Zeit. Ich denke aber viel günstiger wird es nicht. Was ich so gehört habe zahlt man ca. 7000€ + Enthärtungsanlage ca. 2.000€ + Märchensteuer. Abzüglich KFW Förderung kommt man bei allen sicherlich auf ca. 10.000€ total.

Was würdet Ihr sagen, was wir machen sollen? Die Junkers nehmen? Wer hat Erfahrungen damit?

Es hörte sich alles super an aber ich habe trotzdem leichte Bedenken, bei der hohen Investition. Hoffe Ihr könnt mir meine Bedenken nehmen.

Vielen Dank im Voraus!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.321
Das war nur ein guter Verkäufer! ;(

Für dein Häuschen ist das viel (!) zu teuer und zu umständlich!

2 Fragen:
Welche Wasserhärte liegt vor Ort an?
Wie groß ist der Abstellraum. Poste hier ggf ein Bild (erweiterte Antwort-> Dateianhänge)
 

Tigerle

Threadstarter
Mitglied seit
22.07.2017
Beiträge
5
oh man... ;(

zu den Fragen:
1. Die Wasserhärte liegt bei 29dh
2. Bild angehängt

PS: Abgasrohr muss getauscht werden auf Kunststoff, weil Alu nicht mehr erlaubt ist. Meinten alle Heizungsprofis die hier waren :-(.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.321
Bei 29° Härte scheidet ein Gerät mit Schichtladespeicher vollkommen aus. No way.
Eine Entkätungsanlage ändert daran auch nichts- zumal es für 2000€ ziemlich sicher nur ein 1 Säulen Gerät gibt.
Wenn sich im Haus verzinkte oder CU Leitungen befinden wär zusätzlich eine Dosieranlage notwendig.

Eine Enthärtungsanlage braucht zudem genauso viel Platz wie ein konventioneller Speicher.( Standfläche) .


Bei der Viessmann Variante würde ich einen 150 l untergestellten Speicher verwenden (Vitocell 100W Typ CUG150)


PS: Bitte umgehend den roten Schlauch entfernen!

 

Tigerle

Threadstarter
Mitglied seit
22.07.2017
Beiträge
5
Wird gemacht, danke für die schnelle Antwort.

Also Viesmann Vitodens 300 mit einem 150l Speicher. Damit fahre ich gut oder haben Sie bessere Alternativen für mich?
 

Tigerle

Threadstarter
Mitglied seit
22.07.2017
Beiträge
5
3 Personen
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.321
OK...... dann reicht der 150 l Speicher in jedem Fall.

Damit der neue Speicher nicht gleich wieder verkalkt, würde ich die Warmwassertemperatur auf knapp über 50° einstellen.
 

Crownhunter

Mitglied seit
25.07.2013
Beiträge
923
Hallo Tigerle,

ich hatte von Januar 2013 bis März 2015 ebenfalls die ZWSB 22/28-3 CERAPURACU und gleich zweimal. Die erste hat der Installateur versaut da er das Heizungssystem nicht gespült und auch keinen Schmutzfänger verbaut hat und die Anlage so nach einem halben Jahr total verschlammt war (unser Haus ist auch Bj 2001, selbst in dieser kurzen Zeit hat sich eine Menge Schmutz angesammelt). Nach und nach wurde alles ausgetauscht und so war außer dem Gehäuse alles neu aber gelaufen ist sie trotzdem nicht störungsfrei. Es gab dann auf Kulanz ein Austauschgerät, auch eine CERAPURACU, doch auch diese lief nicht störungsfrei obwohl das Heizungsystem zweimal komplett gespült und ein Schmutzfänger verbaut wurde. Im Nachgang stellte sich heraus, die Anlage ist komplett ins Prüflabor von Junkers gekommen, es handelte sich um einen Softwarefehler der mittlerweile aber behoben sein soll. Wie dem auch sei, Junkers hat mir dann auf meinen Wunsch eine ZSB 14-4 CERAPUR mit einem Storacell 120 Liter WW-Speicher (Rohrwendelspeicher, wir sind nur 2 Personen) und einem CW 400 Regler eingebaut, alles auf Kulanz und ohne Papierkrieg.
Ich bin mit dem System sehr zufrieden zumal sie mittlerweile auch recht sparsam läuft (Wolfhaus sei dank, hat mir beim Optimieren geholfen). Es gibt jetzt bereits die ZSB 14-5, diese kann bis auf 2 Kw runter modulieren und läuft dadurch noch konstanter ohne viel Brennerstarts. Ich würde mir mal für eine ZSB 14-5 mit einem Storacell 160 Liter WW-Speicher und einem CW 400 ein Angebot machen lassen, ich denke Du wirst damit bei 6500 - 7000 Euro komplett liegen, wenn Du beim Angebot zusätzlich das System spülen, einen Schmutzfänger verbauen und die Anlage mit Heizungswasser gem. VDI 2035 befüllen läßt. Ich habe den hydraulischen Abgleich nicht machen lassen, dass mußt Du aber selbst entscheiden, er beeinflußt nämlich auch den konstanten Lauf der Anlage und kann zu deutlich mehr Brennerstarts und damit einem höheren Verbrauch führen. Ich habe bei mir die Heizkörper selbst eingestellt, dazu habe ich mir ein Infrarotthermometer gekauft und selbst ermittelt, ob der jeweilige Heizkörper gleichmäßig warm wird oder nicht. Die erforderlichen Einstellungen an den Ventilen habe ich selbst gemacht, ist kein Hexenwerk, Danfoss bietet auf seiner Internetseite Tips zum Einstellen.

Gruß

Dirk
 
Thema:

Kaufentscheidung neuer Heiztherme

Kaufentscheidung neuer Heiztherme - Ähnliche Themen

  • Was für eine neue Gasheizung?

    Was für eine neue Gasheizung?: Hallo, Ich würde gerne fragen ob mir jemand einen neuen Heizungskessel oder Gastherme /Brennwerttherme empfehlen kann? Die alte Heizungsanlage...
  • Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input

    Neue Gasheizung vorbereiten auf ergänzende Wärmepumpe und welche Messtechnik - Frage / Input: Hallo zusammen, wir kriegen diesen Sommer eine neue Gasheizung von Viessmann, die unsere alte Öl-Vernichtungsmaschine ablöst. Der Gasanschluss...
  • Probleme mit der neuen Heizung

    Probleme mit der neuen Heizung: Hallo Fachleute, seitdem bei mir eine neue Gasbrennwertheizung (Wandtherme und Warmwasserspeicher) eingebaut wurde, rauscht es in einem...
  • Kaufentscheidung zu Heizungsaustausch Ölbrennwertgerät

    Kaufentscheidung zu Heizungsaustausch Ölbrennwertgerät: Hallo an die Forengemeinde, ich bin hier neu und wäre über eure Erfahrungen zum Austausch unserer alten Ölheizung ohne Warmwasseraufbereitung...
  • Hilfe bei Kaufentscheidung Brennwerttherme

    Hilfe bei Kaufentscheidung Brennwerttherme: Hallo, erst einmal zu mir: Begeisterter Mitleser und Interessierter aus dem hohen Norden sucht jetzt nach einer neuen Brennwerttherme. Derzeit...
  • Ähnliche Themen

    Oben