Kartellbildung, wie kommt man an einen Wartungsvertrag

Diskutiere Kartellbildung, wie kommt man an einen Wartungsvertrag im Sonstiges / News Forum im Bereich Allgemein; Hallo, es geht um die Heizung meiner Eltern. Die leben auf einer Nordseeinsel und haben ein kleines Eigenheim. Das Haus ist aus dem Jahr 1984 und...

Werner1980

Threadstarter
Mitglied seit
05.03.2020
Beiträge
53
Hallo,

es geht um die Heizung meiner Eltern. Die leben auf einer Nordseeinsel und haben ein kleines Eigenheim. Das Haus ist aus dem Jahr 1984 und die letzte Heizung ist aus dem Jahr 1992 (Firma Weishaupt).

Davor gab es noch eine Erstinstallation, aber da ging trotz Wartung der Kessel bereits nach 6 Jahren kaputt. 1992 wurde dann entschieden, eine komplett neue Heizung einzubauen. Es handelt sich um eine Öl-Heizung mit einem Erdtank. Seit dieser Installation gab es einen Wartungsvertrag der Installationsfirma. Dieser kostet 270 Euro im Jahr und ist mit einem 24 Stunden Notdienst verbunden. Nun war die Firma nicht immer so zuverlässig mit der Wartung, den die Anode wurde vergessen zu tauschen und der Warmwasserspeicher verrottete. Schon seit diesem Zeitpunkt gab es Probleme mit der Firma. Problem der Firma war, daß diese sauer waren, daß wir nicht bei denen den neuen Warmwasserspeicher bestellten. Eine andere Firma baute diesen ein. Seither gab es auch keine Prüfprotokolle mehr für die Wartungsarbeiten.

Im Jahr 2016 stellte die Firma nun bei der Wartung fest, daß der Düsenstock des Brenners defekt sei. Ich selbst bin nicht vor Ort gewesen und mein Vater mußte das alles regeln. Zumindest sollte doch erst mal in Erfahrung gebracht werden, was an diesem Düsenstock defekt sei und was eine Reparatur kosten würde. Die Firma meinte, es gibt keinen Ersatz Düsenstock mehr und Gebrauchte bauen sie nicht ein.

Letztendlich konnte oder wollte die Firma nicht sagen, was an dem Düsenstock defekt ist und welche Auswirkung es auf den Betrieb der Heizung hat. Sie stellten ein Ultimatum, daß wenn der Brenner nicht getauscht wird, die keine Wartung mehr machen.

Ich stellte Recherchen an, daß es sehr wohl noch neue „Düsenstöcke“ für diesen Brenner gab. Auch hatte ich alternativ mir Angebote für einen neuen Brenner eingeholt, die ca. 500 Euro unter dem Angebot waren.

Was soll man nun machen? Zwischenzeitlich wurde bekannt, daß die Firma sagte, daß wenn eine andere Firma den Brenner oder Düsenstock tauscht, der Wartungsvertrag hinfällig ist. Als einer der anderen Firma den Brenner einbauen sollte hieß es dann, das geht nur, wenn wir Neukunde sind, wir werben uns die Kunden nicht gegenseitig ab.

Die Heizung läuft nun seit 3 Jahren problemlos. Auch war jährlich der Schornsteinfeger da und konnte keine ungewöhnlichen Eigenschaften des Brenners feststellen. Abgaswerte und Verbrauch waren gleich geblieben. Demnach sieht alles danach aus, als wenn der Düsenstock keinen Defekt hat.

In diesem Jahr ist die Firma nicht zur Wartung erschienen, obwohl die bereits das Geld bekommen hatten. Das Geld bekamen wir wieder, aber der Wartungsvertrag wurde von denen gekündigt.

Ursprünglich hieß es ja von den anderen Heizungsfirmen, wir werben uns nicht gegenseitig ab und da wir ja bei niemanden Kunde sind, sollte man meinen, einen Wartungsvertrag zu bekommen. Es ist nicht so. Nicht alle sprechen aus, daß es quasi ein Kartell gibt, sie sagen dann einfach, wir haben keine Kapazitäten oder wir sind in den nächsten 12 Monaten ausgebucht. Eine Firma für einen Wartungsvertrag haben wir nicht gefunden.

Welche Lösungen gibt es in solchen Fällen? Klar, man könnte versuchen sich einen Wartungsvertrag mit einer neuen Anlage zu erkaufen, aber ist das wirklich eine Lösung? Ist es so, daß man den Heizungsfirmen tatsächlich etwas anbieten muß, damit man einen Wartungsvertrag bekommt??

Für mich spricht doch alles für den Hersteller, wenn die Anlage so lange hält.

Wie sollte man die Sache Eurer Ansicht nach anpacken? Ich zerbreche mir seit Monaten den Kopf und ich gebe auch offen zu, die alte Wartungsfirma hat nicht viel an uns verdient. Klar, die Erstinstallation hat 20k gekostet. Es wurden regelmäßig die Düsen getauscht und 2 Wärmepumpen nachträglich eingebaut. Dabei lagen die Hardwarekosten noch über dem UPE und waren 3x teurer als ein mittlerer Preis bei einem Online-Sanitärhändler und diese Preis wurden auch anstandslos bezahlt. Auf der anderen Seite haben wir es denen auch zu verdanken, daß der Kessel durchgerottet ist, weil die Opferanode nicht getauscht wurde. Dieses sollte ja gerade die Wartung verhindern, daß dieses passiert.


Werner
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ich glaub wir fassen am besten mal die Termine zusammen, ich bin demnächst auf Deutschland-Tour und ich wollt eh auch schon immer mal auf so ne Nordsee-Insel...
Grundsätzlich: diese Weishaupt-Kessel-Brenner-Unit ist äußerst robust - Gott-sei-dank. Das mit den Kartellen wird schwer nachzuweisen sein, das Problem mit den zu geringen Mitarbeiter-Zahlen ist aber leider die bittere Wahrheit. Das wird auf so ner Nordsee-Insel sicher noch krasser sein.
Wenn-wir-grad-schon-hier-sind: an dem Kessel hängen aber nur Heizkörper, keine Fußbodenheizung?
 

Werner1980

Threadstarter
Mitglied seit
05.03.2020
Beiträge
53
Moin Moin,

vielen Dank für die erste Rückmeldung.

Klar, es wird viel gebaut und die Betriebe sind ausgelastet. Es gibt aber sehr sehr viele Sanitärbetriebe im Verhältnis zu Städten auf dem Festland.

Bei Firmen, die 60-100 km entfernt sind, lohnt sich in der Regel keine Wartung, wenn die auch noch mit dem Fahrzeug übersetzen müssen. Ich kann aber nochmal eine Rundmail an ca. 35 Firmen machen, wie damals, als ich den Brenner anfragte. Grundsätzlich müssen es ja auch keine 24 Stunden Reaktionszeit sein, 72 Stunden reichen auch und die Wartung können sie planen, wann sie wollen.

Auch hatte ja niemand gesagt, daß nach knapp 30 Jahren keine neue Heizung installiert werden kann, die Sache mit dem Klimaschutz ist halt so, daß große Unsicherheit besteht, was das Richtige ist und eine neue Anlage hätte auch nicht so das Einsparpotential.

Vielleicht gibt es aber heutzutage Smartsysteme, die den Einsatz von Fachleuten vor Ort minimieren??

Mir fiel gerade ein, daß die Heizung auch in den letzten Jahren eine neue „digitale“ Steuereinheit bekommen hatte und die 3 Ausdehnungsgefäße auch gewechselt wurden.

Die Heizung ist kombiniert mit Heizkörpern und im EG ist eine Fußbodenheizung. Der Brenner ist ein Typ WL 10-A und der Kessel WTU 2013 46 Liter. Es gibt einen externen Warmwasserspeicher von 240 Litern.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Das Haus ist aus dem Jahr 1984
im EG ist eine Fußbodenheizung
DARAUF habe ich spekuliert: Eine "Fußbodenheizung mit (sicher NICHT sauerstoffdiffusionsdichten) Kunststoffrohren" aus den 1980ern, denn DIE ist der ziemlich sichere TOD jedes Stahlheizkessels (mit dünnen Wandungen). Der Gußkessel jetzt überlebt NUR weil die Wandungen dicker sind - ODER weil man eine Systemtrennung eingebaut hat. Was war denn der Vorgängerkessel für ein Typ?
Fürs Navi: welche Nordseeinsel ist es denn? Habe Frei- und Fahrtenschwimmer.
 
Zuletzt bearbeitet:

Werner1980

Threadstarter
Mitglied seit
05.03.2020
Beiträge
53
Moin,

nein, es gibt schon Kunststoffrohre und das Wasser war komplett sauber. Es wurde schon mal eine Spülung durchgeführt (ach ja, da hatte die Firma ja auch schon dran verdient). Die Kreise sind getrennt (Heizkörper/Fußbodenheizung).

Ich habe leider die Heizungsakte nicht vor mir, deshalb Vorsicht, Spekulation.

Im kalten Krieg hatten viele Menschen Angst, auch meine Eltern und deshalb wurde eine Kombiheizung ÖL/Feste Brennstoffe eingebaut. Es gab keinen externen Warmwasserspeicher. Die Heizung lief mehr oder weniger auf 100%. Das war nach meinen Erinnerungen 80 Grad oder mehr Kesseltemperatur. Trotzdem reichte das Warmwasser kaum.

Ich kann der Sache vielleicht noch einmal nachgehen, wenn ich mir die Akte anschaue. Aber im Grunde ist das Thema ja seit 1992 abgeschlossen, weil dann ja die aktuelle Heizung installiert wurde.

PS: Die Insel wird von den Ärzten besungen. Reicht der Tip?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Die Kreise sind getrennt (Heizkörper/Fußbodenheizung).
Ja, jeder Kreis hat seine eigne Pumpe, aber in beiden fließt sicherlich dasselbe Wasser. Klares Heizungswasser ist ja schon ungewöhnlich gut, KÖNNTE aber durchaus eine positive Referenz sein.
und die 3 Ausdehnungsgefäße auch gewechselt wurden.
DAS spräche jedoch KLAR für eine richtige "Systemtrennung", also separate Heizungskreisläufe FBHz und HK, vielleicht ist das dritte MAG für Trinkwarmwasser.
Vielleicht gibt es aber heutzutage Smartsysteme, die den Einsatz von Fachleuten vor Ort minimieren??
Ja, manche neuen Regelungen bieten diese Möglichkeit. Das entlastet die Wartungsfirmen und vermeidet sicher viele Anfahrten wegen Kleinigkeiten bzw bekommt der Kunde ggf schneller einen Notbetrieb der Anlage über Nacht.
Sehr schade, das da keiner anbeißt, denn ICH halte Deine Rahmenbedingungen für sehr angenehm und tolerant und der Kessel/Brenner ist sowas von übersichtlich und von der Technik her robust und Standard, damit kommt an sich jeder zurecht.

aaaah "janz weit oben" sogar?! och joah, warum nicht, soll ja ganz schön sein dort
und ich könnte endlich mal Hinnerk und vor allem Ina live aus Nord Nord Mord treffen.
 

Werner1980

Threadstarter
Mitglied seit
05.03.2020
Beiträge
53
Ich kenne leider nicht die ganzen Fachbegriffe und habe Schwierigkeiten eine genaue Beschreibung abzugeben. Ich kann aber gerne mal Fotos reinstellen. Die Anlage dürfte eine ganz einfache Konstruktion sein. Selbst der Mischer bei der Fußbodenheizung ist noch mechanisch und sitzt leider oft fest. Die Heizung steuert eigenständig Warmwasser, Heizkörper und Fußbodenheizung. Die digitale Steuereinheit bietet mehr Funktionen für Heizprogramme, ist aber sehr unübersichtlich, das analoge Teil war da besser.

Okay, Fantreffen und Abendessen mit Julia Brendler. Schorni, was sagt Deine Frau eigentlich dazu?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.446
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Aber ne FBHz OHNE Stellmotor am Mischer...gibts-doch-gaar-nicht. Fotos wären toll. Am besten mit Inas Autogramm. Ich will ja nur mal in diesem Lada mitfahren.
Und meine Frau bekommt selbstverständlich eine schöne Postkarte.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.415
Zitat: PS: Die Insel wird von den Ärzten besungen. Reicht der Tip?

Lass uns Raten, ist das ganze Vielleicht auf diese Insel dort Passiert...


1609534072810.png



Dann könnte Ihre gesamte Schilderung, mit dem Insel Heizung Betrieb schon recht gut zusammen Passen.. Da gab es vor einiger Zeit, ein fast genau so Verlaufener Fall (einer komischen Ersatzteil Beschaffung usw.) mit dem recht speziellen Heizung Betrieb dort auf der Insel. Letzlich ist dann das ganze Problem, mit dem Orginal Junkers Werkskundendienst (da es beim Kunden um ein Junkers Gasgerät gegangen war) alles wirklich Problemlos mit über die Bühne gegangen . Und in der (weiteren) Zukunft, wird jetzt nur noch dieser Junkers Werkskundendienst, dort die fälligen Heizung Wartungen Vornehmen...

Vielleicht wäre das mit dem Orginal Werkskundendienst, auch bei Ihren Vater... deren Heizung, dort die beste Lösung. Denn was Sie schon Bemerkt haben, mit den Insel Handwerker, nun dann sollten Sie und Ihr Vater mal in der Bekannten Insel Stamm Kneipe oder beim Kaufmann dort, für die alten Insel Bewohner, einfach mal alle Ohren Aufstellen, Und schon Wissen Sie, wie das ganze dort auf der Insel, so läuft...

Ps. Schornie, Wir haben dir... schon über diesen Junkers Spezial Fall direkt ein Bericht (per e.mail) Gesendet. Ja vieles, kommt immer mal wieder...Und die Handwerker Sortieren Ihre Kunden eben nach Gewissen Grundsatz Punkten eben mit aus...


.
34579708pd2fresponsive1610-w116.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:

Werner1980

Threadstarter
Mitglied seit
05.03.2020
Beiträge
53
Moin,

in dem Zusammengang mit einer Kartellbildung habe ich natürlich gleich an die Innung gedacht. Ich kenne mich in diesem Bereich aber nicht aus und in der breiten Öffentlichkeit scheint dieses Thema auf den Heizungsbereich nicht gerade von der Presse groß behandelt zu werden. Die Innung wollte mir z.B. keine Antwort geben. Ich nehme einmal an, da es sich um einen Interessenverband handelt, der im Grunde dafür sorgt, daß jeder sich am Markt behaupten kann. Solange keine Verdrängung herrscht, ist das denen egal. Leider gab es von Weishaupt auch keine Reaktion. Ich persönlich halte es zumindest für äußerst zwielichtig, wenn Firmen für einen Service eigene Bedingungen aufstellen. Zumindest wenn es heißt, einen neuen Düsenstock gibt es nicht und die Anfrage bei Weishaupt doch ergab, daß es für den Brenner doch noch einen gibt.


Was unternimmt der Staat, bzw. der Verbraucherschutz? Mit dem Thema Ablesedienste hatte ich mich einmal beschäftigt, was ebenfalls noch zu dem Thema Heizung gehört. Hier ist es eindeutig, daß es eine Kartellbildung gibt und für normale Dienste wie das Ablesen einer Wasseruhr 60 Euro verlangt werden. Dieses Thema ist in der Presse auch schon mehr präsent, da es keine lokale Gegebenheit ist. Aber angeblich für den Verbraucherschutz kein Thema, wie auf meine persönliche Anfrage dort regiert wurde.

Es ist übrigens nicht allein nur ein Thema für Mieter, denn wenn man nur Teilhaber einer Immobilie ist (z.B. Eigentumswohnung), hat man dasselbe Problem.



Für Euch alles Gute in 2021
 
Thema:

Kartellbildung, wie kommt man an einen Wartungsvertrag

Kartellbildung, wie kommt man an einen Wartungsvertrag - Ähnliche Themen

  • Brötje WLC 24/28 - Warmwasser kommt langsam und unregelmässig

    Brötje WLC 24/28 - Warmwasser kommt langsam und unregelmässig: Moin. Hoffe keine zu doofe Frage: Ich habe seit 2 Jahren eine Brötje WLC 24/28 Therme. Sollte also technisch noch gut in Schuss sein. Was mich...
  • Brötje WLC 24/28 - Warmwasser kommt langsam und unregelmässig

    Brötje WLC 24/28 - Warmwasser kommt langsam und unregelmässig: ... sorry, falscher Hersteller. Jetzt unter Brötje.
  • Immer Wieder kommt der Hinweis Wartung Wärmeerzeuger 1

    Immer Wieder kommt der Hinweis Wartung Wärmeerzeuger 1: Moin Ich bin am verzweifeln, habe eine eco Compact VSC 196 /3-5 150 Die Therme zeigt ständig Wartung Wärmeerzeuger 1 an . Getauscht ist schon...
  • Schrotting P2 - STP Ventil kommt ständig

    Schrotting P2 - STP Ventil kommt ständig: Hallo zusammen, wir haben das Missvergnügen uns 2008 eine P2 von Fröling einbauen lassen zu müssen. Das Teil war von Anfang an Kernschrott aber...
  • Raum kommt nicht auf eingestellte Temperatur

    Raum kommt nicht auf eingestellte Temperatur: Hallo! Ich habe ein programmierbares Heizungsthermostat an meiner WZ Heizung seit gestern und habe sie auf 21 Grad eingestellt. Meine...
  • Ähnliche Themen

    Oben