LenaLustig
Threadstarter
- Mitglied seit
- 18.06.2015
- Beiträge
- 6
Hallo,
mein Vater wohnt zu zweit in einer Doppelhaushälfte mit 90m². Das Haus und die Heizung sind aus 1984. Jetzt will er eine neue, weil seine ständig kaputt ist. Dazu hat er sich ein Angebot geben lassen. Was mich nur wundert, das soll fast 10.000 Euro kosten!!!! Von mehrere Bekannten habe ich von 6 bis 7 Tausend für eine neu Heizung gehört und das waren alles Einfamilienhäuser mit mehr Personen. Daher meine Frage: Was ist an den Angebot zu teuer, unnötig oder sonst was
VG aus HH Laura
Angebotstext:
Erneuerung der Heizungsanlage Gas-Brennwertdurch Buderus GB 212-15 mit elektronisch geregelter Hocheffizienz-UmwälzpumpeKlasse A , Raumluftunabhängig Gerät mit langer Lebensdauer Bedienerfreundliche Regelung RC 300Verschließen der Zuluftöffnung160Ltr. Warmwasserspeicher mit korrosionsbeständiger Duo Clean Beschichtung. Füllen der Anlage mit vollentsalztem Wasser nach VDI 2035 um Korrosionsprozesse zu minimieren. Einbau eines Microblasenabscheiders mit Magnetitschlammabscheider zur Entgasung und Schutz derpermanentmagnetischen Heizungspumpe. Das Füllen der Heizungsanlage mit einem einfachen Zapfventil ist seit November 2013 nicht mehr zugelassen, daher bieten wir die Installation einer Heizungsfüllarmatur nach DIN EN 1717 an.Erneuerung der Speichergruppe mit Airfixausdehnungsgefäß um ein tropfenedes Sicherheitsventil zu vermeiden. Einreichen des Gasantrages und der Genehmigungen beim zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. Als Bonus 5 Jahre Systemgarantie durch Buderus !!(Voraussetzung: jährliche Wartung)
Titel 1 Demontage Heizungsanlage
1.1 1 Stück Demontage der altenHeizungsanlage , aus dem Gebäude schaffen und fachgerecht entsorgen Euro 78,00
Titel 2 Heizungsanlage
2.1 1 StückBuderus Logaplus-Paket K61GB212-15IP G20, SU160, RC300, HS25Listenpreis 5920,-€ zzgl. MwSt. Unser Preis Euro 5.114,88
Warmwasserspeicher LogaluxSU160in stehender Stahlblechausführung, mit vorderer Handlochöffnung, die als Reinigungsöffnung, zum Einbau einer Elektro-Zusatzheizung oder eines zweiten Wärmetauschers nutzbar ist. Temperatursteuerbar durch den wendelförmigen, bis in den unteren Speicherboden gezogenen Glattrohr- Wärmetauscher. Mit eingeschweißter3/4" Tauchhülse sowie höhenverstellbaren Aufstellfüßen. Alle warmwasserberührtenSpeicherinnenflächen mit Buderus- Thermoglasur DUOCLEAN plus, korrosionsbeständig nach DIN 4753-3 und zur Vervollstän- digung des kathodischen Korrosionsschutzes mit Magnesiumanode. Wärmeschutz aus50 mm Polyurethan-Hartschaum und separater Weichschaumscheibe für den Handlochdeckel.Speichermantel aus blau lackiertem Stahlblech und schwarzer Abeckhaube.-Regelsystem Logamatic EMS plus mit einem mikroprozessorgesteuertenSicherheitsautomat. Feuerung SAFezur Überwachung der elektrischenund elektronischen Bauelemente desKessels und des Brenners, füroptimale Abstimmung desVerbrennungsprozesses. Anzeigeder Betriebszustände undWartungsmeldungen als Klartext, mitumfangreichen Servicefunktionen.-Regelgerät Logamatic MC100 mitelektronischem Kesselwasserreglersowie elektronischemSicherheitstemperaturbegrenzer, mitAnschlüssen für dieTrinkwassererwärmung und 4Heizkreise mit oderohne Mischer in Verbindung mitModulen MM50 oder MM100.Basiscontroller BC100mit den Funktionen,Schornsteinfeger-undNotbetrieb, Anzeige von BetriebsundDiagnosemeldungen im Displaydes BC100. Mit serienmäßigintegrierterIP-Schnittstelle.-System-Bedieneinheit RC300 für dasRegelsystem Logamatic EMS plus.Einfache Bedienung undInbetriebnahme durch das große,grafikfähige und hinterleuchteteDisplay, Betrieb als Regler für raumoder witterungsgeführten Betrieb(Außenfühler erforderlich), Regelungfür Wärmeerzeuger, Heizkreis(e),Trinkwassererwärmung,Solaranlage. Grafische Anzeigevon Außentemperaturverlauf,Heizkennlinie und Solarhydraulik.-- Heizkreis-Schnellmontage-SetHS25-Eplus- Heizkreisrohrgruppe KAS1- Gasdurchgangshahn GA-BS, R 1/2- KSS Kessel-Sicherheits-Set- Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mitSpeicherladepumpe- Membran-Ausdehnungsgefäß 35Liter /1,5 bar- Ausdehnungsgefäß-Anschluss-SetAAS- Speicheranschluss-Set AS 1.6 undASU-Gasart: Erdgas EKesselgröße: 15 kWModulationsbereich: 20-100%Normnutzungsgrad:bis 109,2% (Hi)/ 98,7% (Hs)Gewicht: 60 kgAbgasanschluss: DN 125/80InnenWärmeleistungbei 50/30 C: 15,06 kWbei 80/60 C: 13,68 kWAbgastemperatur (Volllast)bei 50/30 C: 39 Cbei 80/60 C: 63 CVerfügbarer Förderdruck: 70PaMax. Vorlauftemperatur: 85 CAbmessungenTiefe mit Designblende: 625 mmBreite: 600 mmHöhe mit Regelgerät: 965 mmCE-Kennzeichen: CE-0085CM224Zuläss. Betriebsüberdruck: 3 bar@
2.2 1 Stück Montage Brennwertgerät kompletteinschl. Nebenarbeiten montieren Euro 375,00
2.3 1 Stück Montage Standspeicher indirektbefeuert kompl. einschl. Euro 195,20
2.4 1 Stück Abgasanlage entspr. denGeräteanschlussvorgaben lief. u.einb. Grundbausatz DO-S kompl.,konzentrisch DN 80/125 mm, Euro 709,00
2.5 1 Stück Zubehör für das vorgen. Gerät alsVerbindung der Rohrsysteme liefernund einbauen. Euro 86,90
2.6 1 Stück Montage der kompl.Temperatursteuerung einschließlichNebenarbeiten montieren Euro 75,61
Titel 3 Verrohrung derHeizungsanlage
3.1 1 Stück Kondensatableitung Brennwertgeräteinschließlich dem Anschluss an dieAbwasserleitung liefern undeinbauen EUro 175,00
3.2 5 lfm CU Rohr DN 22 als Gasleitung mitForm und Verbindungsstücken+Befestigungliefern und montieren Euro 110,25
3.3 1 Stück Dichtigkeitsprüfung und Druckprobenach TRGI der Gasinstallation mitPrüfprotokoll Euro 34,00
3.4 7,5 lfm Verlegung derHeizungsrohrleitungen in CU in denerforderlichen Größen incl. allerForm- und Verbindungsteile incl.Isolierung liefer und verlegen - Euro 160,88
3.5 4 lfm Meter Isolierung aus Armaflex oglw.für Kupferrohr. Nennweite DN 22Lieferung und Montage Euro 30,00
3.6 2 Stück Anschlüsse an das vorhandeneSystem erstellen incl aller Form u. Euro 24,14
3.7 1 Stück Pneumatex Zeparo Luft- undSchlammabscheider ZUK 25 mitTrockenmagnet, Einbau waagerechtIG mit Pressübergängen, liefern undeinbauen. Euro 186,38
3.8 1 Stück Füllen der Anlage mit behandeltemWasser nach VDI 2035 zurVermeidung von Schäden inWarmwasserheizungssystemen. Euro 75,00
3.9 1 Stück Syr Füllhahn mit Systemtrenner BA,kompakte fest mit der Wasserleitungverbundene, automatischeFüllarmatur, mit Systemtrenner BA,für automatisches Befüllengeschlossener Heizungsanlagen, mitRückflussverhinderer gemäß DIN EN1717, Absperrhahn und Manometer,liefern und in die Wasser- undAbwasserleitung fest installieren. Euro 195,20 E.P.Eventual
3.10 1 Stück Sicherheitsgruppe SecurfixFWSicherheitsgruppeSecurfix 18, Sicherheitsgruppe - DN20 zum Anschlußgeschlossener Trinkwassererwärmerenthält alle nach DIN EN 1488 zureingangsseitigen Ausrüstung vonTWEvorgeschriebenen Bauelementesowie einSecurfix 4807 beinhaltet oppelabsperrungRückflussverhinderer mitPrüfeinrichtung Membran -Sicherheitsventil 6 8 oder 10 bar mitAblauftrichter MAG - W 12 Liter oder18 Liter Aufhängezarge Euro 323,40
19,00 % Mehrwertsteuer auf 7753,64 EUR EUR 1.473,19 Rechnungsbetrag EUR 9.226,83
mein Vater wohnt zu zweit in einer Doppelhaushälfte mit 90m². Das Haus und die Heizung sind aus 1984. Jetzt will er eine neue, weil seine ständig kaputt ist. Dazu hat er sich ein Angebot geben lassen. Was mich nur wundert, das soll fast 10.000 Euro kosten!!!! Von mehrere Bekannten habe ich von 6 bis 7 Tausend für eine neu Heizung gehört und das waren alles Einfamilienhäuser mit mehr Personen. Daher meine Frage: Was ist an den Angebot zu teuer, unnötig oder sonst was
VG aus HH Laura
Angebotstext:
Erneuerung der Heizungsanlage Gas-Brennwertdurch Buderus GB 212-15 mit elektronisch geregelter Hocheffizienz-UmwälzpumpeKlasse A , Raumluftunabhängig Gerät mit langer Lebensdauer Bedienerfreundliche Regelung RC 300Verschließen der Zuluftöffnung160Ltr. Warmwasserspeicher mit korrosionsbeständiger Duo Clean Beschichtung. Füllen der Anlage mit vollentsalztem Wasser nach VDI 2035 um Korrosionsprozesse zu minimieren. Einbau eines Microblasenabscheiders mit Magnetitschlammabscheider zur Entgasung und Schutz derpermanentmagnetischen Heizungspumpe. Das Füllen der Heizungsanlage mit einem einfachen Zapfventil ist seit November 2013 nicht mehr zugelassen, daher bieten wir die Installation einer Heizungsfüllarmatur nach DIN EN 1717 an.Erneuerung der Speichergruppe mit Airfixausdehnungsgefäß um ein tropfenedes Sicherheitsventil zu vermeiden. Einreichen des Gasantrages und der Genehmigungen beim zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister. Als Bonus 5 Jahre Systemgarantie durch Buderus !!(Voraussetzung: jährliche Wartung)
Titel 1 Demontage Heizungsanlage
1.1 1 Stück Demontage der altenHeizungsanlage , aus dem Gebäude schaffen und fachgerecht entsorgen Euro 78,00
Titel 2 Heizungsanlage
2.1 1 StückBuderus Logaplus-Paket K61GB212-15IP G20, SU160, RC300, HS25Listenpreis 5920,-€ zzgl. MwSt. Unser Preis Euro 5.114,88
Warmwasserspeicher LogaluxSU160in stehender Stahlblechausführung, mit vorderer Handlochöffnung, die als Reinigungsöffnung, zum Einbau einer Elektro-Zusatzheizung oder eines zweiten Wärmetauschers nutzbar ist. Temperatursteuerbar durch den wendelförmigen, bis in den unteren Speicherboden gezogenen Glattrohr- Wärmetauscher. Mit eingeschweißter3/4" Tauchhülse sowie höhenverstellbaren Aufstellfüßen. Alle warmwasserberührtenSpeicherinnenflächen mit Buderus- Thermoglasur DUOCLEAN plus, korrosionsbeständig nach DIN 4753-3 und zur Vervollstän- digung des kathodischen Korrosionsschutzes mit Magnesiumanode. Wärmeschutz aus50 mm Polyurethan-Hartschaum und separater Weichschaumscheibe für den Handlochdeckel.Speichermantel aus blau lackiertem Stahlblech und schwarzer Abeckhaube.-Regelsystem Logamatic EMS plus mit einem mikroprozessorgesteuertenSicherheitsautomat. Feuerung SAFezur Überwachung der elektrischenund elektronischen Bauelemente desKessels und des Brenners, füroptimale Abstimmung desVerbrennungsprozesses. Anzeigeder Betriebszustände undWartungsmeldungen als Klartext, mitumfangreichen Servicefunktionen.-Regelgerät Logamatic MC100 mitelektronischem Kesselwasserreglersowie elektronischemSicherheitstemperaturbegrenzer, mitAnschlüssen für dieTrinkwassererwärmung und 4Heizkreise mit oderohne Mischer in Verbindung mitModulen MM50 oder MM100.Basiscontroller BC100mit den Funktionen,Schornsteinfeger-undNotbetrieb, Anzeige von BetriebsundDiagnosemeldungen im Displaydes BC100. Mit serienmäßigintegrierterIP-Schnittstelle.-System-Bedieneinheit RC300 für dasRegelsystem Logamatic EMS plus.Einfache Bedienung undInbetriebnahme durch das große,grafikfähige und hinterleuchteteDisplay, Betrieb als Regler für raumoder witterungsgeführten Betrieb(Außenfühler erforderlich), Regelungfür Wärmeerzeuger, Heizkreis(e),Trinkwassererwärmung,Solaranlage. Grafische Anzeigevon Außentemperaturverlauf,Heizkennlinie und Solarhydraulik.-- Heizkreis-Schnellmontage-SetHS25-Eplus- Heizkreisrohrgruppe KAS1- Gasdurchgangshahn GA-BS, R 1/2- KSS Kessel-Sicherheits-Set- Kessel-Speicher-Verbindungsleitung mitSpeicherladepumpe- Membran-Ausdehnungsgefäß 35Liter /1,5 bar- Ausdehnungsgefäß-Anschluss-SetAAS- Speicheranschluss-Set AS 1.6 undASU-Gasart: Erdgas EKesselgröße: 15 kWModulationsbereich: 20-100%Normnutzungsgrad:bis 109,2% (Hi)/ 98,7% (Hs)Gewicht: 60 kgAbgasanschluss: DN 125/80InnenWärmeleistungbei 50/30 C: 15,06 kWbei 80/60 C: 13,68 kWAbgastemperatur (Volllast)bei 50/30 C: 39 Cbei 80/60 C: 63 CVerfügbarer Förderdruck: 70PaMax. Vorlauftemperatur: 85 CAbmessungenTiefe mit Designblende: 625 mmBreite: 600 mmHöhe mit Regelgerät: 965 mmCE-Kennzeichen: CE-0085CM224Zuläss. Betriebsüberdruck: 3 bar@
2.2 1 Stück Montage Brennwertgerät kompletteinschl. Nebenarbeiten montieren Euro 375,00
2.3 1 Stück Montage Standspeicher indirektbefeuert kompl. einschl. Euro 195,20
2.4 1 Stück Abgasanlage entspr. denGeräteanschlussvorgaben lief. u.einb. Grundbausatz DO-S kompl.,konzentrisch DN 80/125 mm, Euro 709,00
2.5 1 Stück Zubehör für das vorgen. Gerät alsVerbindung der Rohrsysteme liefernund einbauen. Euro 86,90
2.6 1 Stück Montage der kompl.Temperatursteuerung einschließlichNebenarbeiten montieren Euro 75,61
Titel 3 Verrohrung derHeizungsanlage
3.1 1 Stück Kondensatableitung Brennwertgeräteinschließlich dem Anschluss an dieAbwasserleitung liefern undeinbauen EUro 175,00
3.2 5 lfm CU Rohr DN 22 als Gasleitung mitForm und Verbindungsstücken+Befestigungliefern und montieren Euro 110,25
3.3 1 Stück Dichtigkeitsprüfung und Druckprobenach TRGI der Gasinstallation mitPrüfprotokoll Euro 34,00
3.4 7,5 lfm Verlegung derHeizungsrohrleitungen in CU in denerforderlichen Größen incl. allerForm- und Verbindungsteile incl.Isolierung liefer und verlegen - Euro 160,88
3.5 4 lfm Meter Isolierung aus Armaflex oglw.für Kupferrohr. Nennweite DN 22Lieferung und Montage Euro 30,00
3.6 2 Stück Anschlüsse an das vorhandeneSystem erstellen incl aller Form u. Euro 24,14
3.7 1 Stück Pneumatex Zeparo Luft- undSchlammabscheider ZUK 25 mitTrockenmagnet, Einbau waagerechtIG mit Pressübergängen, liefern undeinbauen. Euro 186,38
3.8 1 Stück Füllen der Anlage mit behandeltemWasser nach VDI 2035 zurVermeidung von Schäden inWarmwasserheizungssystemen. Euro 75,00
3.9 1 Stück Syr Füllhahn mit Systemtrenner BA,kompakte fest mit der Wasserleitungverbundene, automatischeFüllarmatur, mit Systemtrenner BA,für automatisches Befüllengeschlossener Heizungsanlagen, mitRückflussverhinderer gemäß DIN EN1717, Absperrhahn und Manometer,liefern und in die Wasser- undAbwasserleitung fest installieren. Euro 195,20 E.P.Eventual
3.10 1 Stück Sicherheitsgruppe SecurfixFWSicherheitsgruppeSecurfix 18, Sicherheitsgruppe - DN20 zum Anschlußgeschlossener Trinkwassererwärmerenthält alle nach DIN EN 1488 zureingangsseitigen Ausrüstung vonTWEvorgeschriebenen Bauelementesowie einSecurfix 4807 beinhaltet oppelabsperrungRückflussverhinderer mitPrüfeinrichtung Membran -Sicherheitsventil 6 8 oder 10 bar mitAblauftrichter MAG - W 12 Liter oder18 Liter Aufhängezarge Euro 323,40
19,00 % Mehrwertsteuer auf 7753,64 EUR EUR 1.473,19 Rechnungsbetrag EUR 9.226,83