Bei meiner Heizung wurde vor kurzem eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung installiert. Im Zuge dessen wurde der Warmwasserboiler erneuert und die Heizkreispumpen (ich habe zwei, weil ein Wärmetauscher den primären und sekundären Kreislauf trennt) gegen neue Pumpen getauscht. Die Heizungsanlage blieb sonst unverändert.
Nun habe ich heute festgestellt, dass die Boilerladepumpe - obwohl die Warmwasserbereitung durch die Heizung abgestellt war - ziemlich warm war. Nachdem ich den Kugelhahn vor der Pumpe geschlossen hatte und nach einigen Stunden wieder geprüft habe: Pumpe kalt. Hahn geöffnet. Nach einer Weile Pumpe wieder warm. Konklusion: da fließt warmes Wasser, auch bei stehender Pumpe!
Mein erster Gedanke war: Thermosyphon-Wirkung.
Dann habe ich mir die Verrohrung genauer angesehen (hat vor 15 Jahren eine Fachfirma installiert):
Der Heizkreis und der Boilerladekreis sind am selben Anschluss der Heizung (Viessmann Rexola biferral RN) angeschlossen (obwohl der Kessel 2 Anschlüsse hat). Unmittelbar nach dem Kessel ist im Vor- und Rücklauf jeweils ein T-Stück eingebaut. Danach kommen Mischer und Heizkreis- bzw. Boilerladepumpe (im Anhang ist ein genaues - von mir gezeichnetes - Verrohrungsschema).
Ich kann - und will - eigentlich nicht glauben, dass die Installation tatsächlich falsch ist.
Frage 1: Das Heizungswasser kann ja mit der Heizkreispumpe auch durch den Boilerladekreis gedrückt werden, oder liege ich da falsch?
Frage 2: Wäre es nicht besser (oder sogar die einzig richtige Installation), den Heizkreis und den Warmwasserkreis getrennt an die beiden Anschlüsse des Kessels anzuschließen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße,
gromit
Nun habe ich heute festgestellt, dass die Boilerladepumpe - obwohl die Warmwasserbereitung durch die Heizung abgestellt war - ziemlich warm war. Nachdem ich den Kugelhahn vor der Pumpe geschlossen hatte und nach einigen Stunden wieder geprüft habe: Pumpe kalt. Hahn geöffnet. Nach einer Weile Pumpe wieder warm. Konklusion: da fließt warmes Wasser, auch bei stehender Pumpe!
Mein erster Gedanke war: Thermosyphon-Wirkung.
Dann habe ich mir die Verrohrung genauer angesehen (hat vor 15 Jahren eine Fachfirma installiert):
Der Heizkreis und der Boilerladekreis sind am selben Anschluss der Heizung (Viessmann Rexola biferral RN) angeschlossen (obwohl der Kessel 2 Anschlüsse hat). Unmittelbar nach dem Kessel ist im Vor- und Rücklauf jeweils ein T-Stück eingebaut. Danach kommen Mischer und Heizkreis- bzw. Boilerladepumpe (im Anhang ist ein genaues - von mir gezeichnetes - Verrohrungsschema).
Ich kann - und will - eigentlich nicht glauben, dass die Installation tatsächlich falsch ist.
Frage 1: Das Heizungswasser kann ja mit der Heizkreispumpe auch durch den Boilerladekreis gedrückt werden, oder liege ich da falsch?
Frage 2: Wäre es nicht besser (oder sogar die einzig richtige Installation), den Heizkreis und den Warmwasserkreis getrennt an die beiden Anschlüsse des Kessels anzuschließen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße,
gromit