junkers zwr24-5ke23

Diskutiere junkers zwr24-5ke23 im Junkers Forum im Bereich Junkers; Hallo freunde. Bin heute auf dieses Forum gestoßen. Vielleicht wird mir hier geholfen. folgendes problem. Die Heizkörper wollen einfach nicht...
#1

bebel2009

Dabei seit
19.10.2018
Beiträge
10
Zustimmungen
0
Hallo freunde.
Bin heute auf dieses Forum gestoßen.
Vielleicht wird mir hier geholfen.

folgendes problem. Die Heizkörper wollen einfach nicht heizen.
Sind immer nur lauwarm auf Stufe 5.

Desweiteren bekomme ich die e5 Fehlermeldung.

Folgendes würde schon erneuert:
Vorlauf- rücklauf Rohre und heizkörper wurden komplett erneuert.

pumpe am Brenner, ausdehnungsgefäß, hydraulilkschalter, ntc Widerstand und wärmetaucher.

Nun ist das alles neu aber die e5 Fehlermeldung will einfach nicht weg.. Sie kommt sporadisch.
Bei meinem anderen Brenner auch von junkers zwr-18-5ke habe ich die selbe Fehlermeldung. e5 und poltern. Warmwasser Probleme habe ich da auch. Wasser wird kalt - warm und dann wieder kalt.
Was könnte die Ursache sein?
Ein monteur von junkers direkt könnte mir nicht weiter helfen ausser alles zu tauschen . nun seit ihr gefragt. Was könnte das Problem sein?
Habe schon viel investiert....
 
#3
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
21.913
Zustimmungen
499
Ein - 5 Gerät ist ~ 20 Jahre alt ....E5 ist Begrenzerauslösung. Gibts hier einen Raumthermostaten?

Warmwasser: Mach hier mal den Eimertest. Laß exakt 1 Minute lang in einen Eimer laufen. Welche Wassermenge ist das exakt?
 
#6

bebel2009

Dabei seit
19.10.2018
Beiträge
10
Zustimmungen
0
Ein - 5 Gerät ist ~ 20 Jahre alt ....E5 ist Begrenzerauslösung. Gibts hier einen Raumthermostaten?

Warmwasser: Mach hier mal den Eimertest. Laß exakt 1 Minute lang in einen Eimer laufen. Welche Wassermenge ist das exakt?
Es gibt keinen raumthermostat nur an den heizkörper vorhandenen thermostat Köpfe . nach einer Minute Warmwasser sind exakt 9 Liter Warmwasser im einer.. .
 
#7
ThW

ThW

Fachmann
Dabei seit
06.05.2014
Beiträge
3.798
Zustimmungen
174
Ort
Pinneberg
Moin

Für E5 ist ein TempSensor verantwortlich. Der kann bei dem Alter schon mal getauscht werden. ;)

LG ThW
 
#10
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
21.913
Zustimmungen
499
Es gibt keinen raumthermostat nur an den heizkörper vorhandenen thermostat Köpfe . nach einer Minute Warmwasser sind exakt 9 Liter Warmwasser im einer.. .
Wenns keinen Raumthermostaten gibt, gibts dann eine witterungsgeführte Regelung?
Bei 9 l ist der Wasserschalter defekt -> erneuern lassen. 5,5 l wären bei der 18 KW Therme ok.
 
#11

bebel2009

Dabei seit
19.10.2018
Beiträge
10
Zustimmungen
0
Wenns keinen Raumthermostaten gibt, gibts dann eine witterungsgeführte Regelung?
Bei 9 l ist der Wasserschalter defekt -> erneuern lassen. 5,5 l wären bei der 18 KW Therme ok.
Es gibt einen aussentemoperatur fühler.und einen Ta noch was wo man die heizkurve .. einstellen kann. Daneben eine zeitschaltuhr die ich deaktiviert habe.
bei der mit 9 liter wasser.
Bei dem mit 5 liter wasser gibt's weder einen raumthermostat noch einen aussentemperatur Fühler....
 
#13
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
21.913
Zustimmungen
499
Ok.....der oberste Poti vom TA 211 sollte bei 19 - 12 stehen.

Öffne mal alle Heizkörper voll und fasse 1 Woche nicht mehr dran. Versuche max 2x täglich durch nachregulieren des mittleren Drehreglers die gewünschte Raumtemperatur zu bekommen. Es ist dabei vollkommen unbedeutend wie warm ein Heizkörper wird.

Meine Vermutung lautet: Du betreibst dein Gerät bei relativ hoher Heizlkennlinieneinstellung. Das führt dazu, daß gerade in der Übergangszeit das Gerät zeitweise überhitzt.
 
#14

bebel2009

Dabei seit
19.10.2018
Beiträge
10
Zustimmungen
0
Ok.....der oberste Poti vom TA 211 sollte bei 19 - 12 stehen.

Öffne mal alle Heizkörper voll und fasse 1 Woche nicht mehr dran. Versuche max 2x täglich durch nachregulieren des mittleren Drehreglers die gewünschte Raumtemperatur zu bekommen. Es ist dabei vollkommen unbedeutend wie warm ein Heizkörper wird.

Meine Vermutung lautet: Du betreibst dein Gerät bei relativ hoher Heizlkennlinieneinstellung. Das führt dazu, daß gerade in der Übergangszeit das Gerät zeitweise überhitzt.
Der oberste poti? Meinst den wo man ein schrauben Steuer brauch um den zu verstellen?
Höher heizkennlinien Einstellung? Welchen poti meinst damit? Den kann ich dann mal vorab herunter stellen.
Das Gerät überhizt die Anzeige steht bei 99 Grad.. ..auch wenn ich den heizubgsregler auf sommerbetrieb Stelle.
 
#15
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Dabei seit
25.12.2008
Beiträge
21.913
Zustimmungen
499
Der oberste poti? Meinst den wo man ein schrauben Steuer brauch um den zu verstellen?
Ja.
Höher heizkennlinien Einstellung? Welchen poti meinst damit? Den kann ich dann mal vorab herunter stellen.
2. von unten. Hier z.b. mal auf 30 stellen.
Das Gerät überhizt die Anzeige steht bei 99 Grad.. ..auch wenn ich den heizubgsregler auf sommerbetrieb Stelle.
Wann wurde das Gerät zuletzt gewartet? Wenn das demnächst ansteht, könnte der Fachmann das Gerät in den Urzustand zurückversetzen - also temporär den TA 211 entfernen.
 
#16

bebel2009

Dabei seit
19.10.2018
Beiträge
10
Zustimmungen
0
Ja.

2. von unten. Hier z.b. mal auf 30 stellen.

Wann wurde das Gerät zuletzt gewartet? Wenn das demnächst ansteht, könnte der Fachmann das Gerät in den Urzustand zurückversetzen - also temporär den TA 211 entfernen.
Der letzte monteur von junkers hat den ta 211e einfach abgezogen weil das Gerät immer getaktet hatte.

Der nächste monteur hatsbwieder draufgesteckt und den hydraulik schalter plus Pumpe getauscht
 

Anhänge

Thema:

junkers zwr24-5ke23

junkers zwr24-5ke23 - Ähnliche Themen

  • Junkers ZWR24-3 AE23 geht an und aus (dauernd)

    Junkers ZWR24-3 AE23 geht an und aus (dauernd): Hallo, ich bin Andreas und neu hier...und habe logischerweise ein Problem. Eines gleich mal vorneweg, ich möchte (da Elektriker und kein...
  • Junkers Therme ZWR24-6 KE 23 mit Junkers Raumtemperaturregler TR 12-1 F

    Junkers Therme ZWR24-6 KE 23 mit Junkers Raumtemperaturregler TR 12-1 F: Hallo liebe Forengemeinde, ich bin in unsere neue Wohnung eingezogen und als Heizung haben wir nun die Gastherme ZWR24-6 KE 23 und im Wohnzimmer...
  • Junkers Kombitherme ZWR24 nur lauwarmes Wasser?

    Junkers Kombitherme ZWR24 nur lauwarmes Wasser?: Ich habe eine ZWR24 installiert, die momentan leider nur lauwarmes Wasser produziert. Die Temperatur schwankt aber schonmal, d.h., an einem Tag...
  • Problem mit Junkers zwr24-2ade

    Problem mit Junkers zwr24-2ade: Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem mit meiner Heizung! Im sommerbetrieb schaltet die therme bei wasserbezug nach 10 sec auf störung...
  • Junkers Therme ZWR24 3ke (Warmwasser wird zu heiss)

    Junkers Therme ZWR24 3ke (Warmwasser wird zu heiss): allo, ich habe ein Problem mit einer Junkers Therme ZWR24 3ke (BJ94): Das Problem ist: Das Warmwasser wird zu heiss. Wenn man Warmwasser...