Junkers ZWR 24-2ADE 21 springt bei warm Wasser nicht immer an.

Diskutiere Junkers ZWR 24-2ADE 21 springt bei warm Wasser nicht immer an. im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Mein Problem kein warm Wasser im Bad,(bei Dusche und Waschbecken,in der ersten Etage)nur wenn man mit dem Wasserhahn hin und her spielt...

calpe

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2015
Beiträge
19
Hallo
Mein Problem kein warm Wasser im Bad,(bei Dusche und Waschbecken,in der ersten Etage)nur wenn man mit dem Wasserhahn hin und her spielt springt die Therme an.
Therme ist auf dem Dachboden.
Kann mir einer Helfen ?(

Gruß calpe
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
Wasserdruck im Haus etwas gefallen?
 

calpe

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2015
Beiträge
19
Hallo Socko

Nein immer bei 4 bar,oder meinst du bei betätigung der Dusche oder Waschbecken

Gruß calpe
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Mach mal den Eimertest. Laß exakt 1 Minute Warmwasser in einen Eimer laufen . Poste die exakte Menge.
BTW Wenn über 7,5 l/min ist der Wasserschalter defekt.

Daß Perlator am Waschbecken und Brausekopf an der Dusche sauber und entkalkt sind, setz ich vorraus.
Zudem dürfen keine Wassersparbauteile eingesetzt sein.
 

calpe

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2015
Beiträge
19
Danke mache ich etwa in einer Stunde.
 

calpe

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2015
Beiträge
19
Hallo Hausdoc

Ohne Duschkopf 7,8L(wurde aber natürlich beim Test warm.)

gruß calpe
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
7,8 l wären noch um Grenzbereich.

Ergo: Duschkopf reinigen oder erneuern. Gleiches gilt für den Perlator am Waschbecken
 

calpe

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2015
Beiträge
19
Wurde aber auch warm was sonst nicht ist.teste mal wenn es mal nicht warm wird,oder.
 

calpe

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2015
Beiträge
19
Wasserschalter ist das die Wasserarmatur in der Therme,Hausdoc?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Das wird nichts am Durchfluß ändern. Außer du hast am Brauseschlauch das Sieb dringelassen.

Teste den Durchfluss auch mal an Zapfstellen, wo es kein Problem gibt.
 

calpe

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2015
Beiträge
19
Da passt kein Eimer drunter :)mach ich,danke Hausdoc.
Die Zuleitung zum Bad kann nicht zu sitzen oder verkalk sein?
 

calpe

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2015
Beiträge
19
Hallo
Nach Auskunft meiner Frau kommt auch nicht immer warm Wasser in der Küche an.Falsche Ausage von mir.
Also ein Heizungsmonteur bestellt der Junkersvertretung hat.Seine Meinung überall genug Druck vorhanden.
Die selben Test mit der Wassermenge gemacht und für gut befunden.(ca um die 7,5L in der Min.)
Aussage von im sollte den Kundendienst bestellen.Toll,werde weiter berichten.

Gruß calpe
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Nochmal langsam zum mitschreiben.

Du holst den Fachmann der zudem noch Junkers Werks KD ist und Dieser dazu rät den Werkskundendienst zu bemühen????

Gehts noch?

Druck ist bei sowas vollkommen bedeutungslos. Wichtig ist Durchflussmenge bei freiem Auslauf.

Zumindest den Wasserschalter hätte man mal prüfen können.


Ich behaupte:
Wasserschalter erneuern + Wärmetauscher entkalken und das Gerät tuts wieder.

Sowas kann der geübte Heimwerker selbst erledigen.
Generell sollte man bei diesem Gerät nicht mehr so viel investieren - weshalb sich der Werkskundendienst scheckig lachen würde. 5 Minuten Diagnose übersteigen den Wert des Gerätes......
 

calpe

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2015
Beiträge
19
Hallo Hausdoc

Werde es mit ein anderen Monteur probieren.
Nicht von Junkers Werks KD,die verkaufen Junkers.
Haben hier noch ein paar Jungersvertretungen.
Oder doch denn Kundendienst holen?

Gruß calpe
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
calpe schrieb:
Oder doch denn Kundendienst holen?
Schenk das Geld lieber mir. :D

Jeder , der dieses Gerät nur ansatzweise kennt, kann diesen Fehler binnen weniger Minuten zweifelsfrei lokalisieren.

Ich vermute, daß der letzte Fachmann ein sehr junger Kollege war, der das -2 Gerät kein bischen kennt.

Bist du Eigentümer oder Mieter?
 

calpe

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2015
Beiträge
19
Für eine neue Therme mit Montage will er um die 5000-6000Euro
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Dann schlag zu!!

Welches Modell wurde angeboten?
 

calpe

Threadstarter
Mitglied seit
22.09.2015
Beiträge
19
Wurde nicht drüber geredet,ist ein gutes Angebot?
Die Thermen kosten doch um die 3000Euro und 3000Euro für Montage,na ja.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
calpe schrieb:
Die Thermen kosten doch um die 3000Euro und 3000Euro für Montage,na ja.

Bitte verabschiede dich von den Preisen div Onlinehändler.

Für den reinen Tausch eines derartigen Gerätes hab ich immer 700€ Montagekosten angenommen.
Dazu kommt Anschlusszubehör, Gasanmeldung (Änderungsmeldung) , + Fahrzeugpauschale + Mehrwertsteuer

Heizwertgeräte - wie das Bisherige- dürfen nicht mehr installiert werden.
Demnach kommt nur noch ein Brennwertgerät in Frage. Dazu benötigt man das geeignete Abgaszubehör.

Geht die Abgasführung momentan waagerecht durch die Wand oder senkrecht nach oben?
Wieviel Platz ist am momentanen Montageort vorhanden?
 
Thema:

Junkers ZWR 24-2ADE 21 springt bei warm Wasser nicht immer an.

Junkers ZWR 24-2ADE 21 springt bei warm Wasser nicht immer an. - Ähnliche Themen

  • Junkers ZWR 18-2ADE 21 Lüfter springt nicht an, eventuell Elektronik defekt(?), kann diese repariert werden?

    Junkers ZWR 18-2ADE 21 Lüfter springt nicht an, eventuell Elektronik defekt(?), kann diese repariert werden?: Hallo, bei meiner Junkers ZWR 18-2ADE 21 springt der Lüfter nicht an. Ist die Elektronik defekt? Anscheinend gibt es kaum noch neue Ersatzteile...
  • Junkers ZWR 24 2ADE 31 zündet nicht mehr

    Junkers ZWR 24 2ADE 31 zündet nicht mehr: Hallo und einen schönen guten Morgen. Ich habe ein Problem mit meiner sehr betagten Junkers. Ich wollte die Therme letzten Donnerstag in Betrieb...
  • Junkers ZWR 24 2ADE 31

    Junkers ZWR 24 2ADE 31: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Junkers Gastherme ZWR 24 2ADE 31. Sie schaltet dauernd ein und aus und manchmal geht sie garnicht an
  • ZWR 18-2ADE Junkers Gastherme Hilfe!!!!

    ZWR 18-2ADE Junkers Gastherme Hilfe!!!!: Hallo zusammen, ich bin wirklich verzweifelt und brauche Hilfe! Ich habe schon viel gelesen in foren und versucht selbst die lösung zu finden...
  • Junkers ZWR 18-2ADE 23 - Heizung springt nicht an! WW läuft aber!

    Junkers ZWR 18-2ADE 23 - Heizung springt nicht an! WW läuft aber!: Junkers ZWR 18-2ADE 23 - Heizung springt nicht an! WW läuft aber! Sehr interressantes Forum hier. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe eine...
  • Ähnliche Themen

    Oben