Junkers zwr 18 spinnt bei Brauchwasserbetrieb

Diskutiere Junkers zwr 18 spinnt bei Brauchwasserbetrieb im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, unsere alte Gebläsetherme spinnt plötzlich bei der Warmwasserbereitung. Bei der Entnahme von warmem Wasser geht sie ständig an und aus ohne...

Roli

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2011
Beiträge
11
Hallo, unsere alte Gebläsetherme spinnt plötzlich bei der Warmwasserbereitung. Bei der Entnahme von warmem Wasser geht sie ständig an und aus ohne dabei die erforderliche Temperatur zu erreichen. Die Durchflussmenge scheint ok zu sein also Sieb oder Wasserschalter sind wohl in Ordnung. Habe an den Thermofühler gedacht und die Gebläsekammer geöffnet, Fühler herausgezogen, Sichtkontrolle durchgeführt, denke dass an diesem Teil nicht viel kaputt gehen kann, also wieder hereingesteckt und warmes Wasser bezogen. Therme bleibt an Wasser wird schön heiß , ich denke prima und schraube wieder alles zu. Wasser an, gleicher Fehler , Therme schaltet ständig . Da ich nicht mit offenem Gebläsekasten duschen möchte, suche ich Hilfe!
Wer kann mir sagen wo der Fehler liegt? ?(
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Hast du schon den Eimertest gemacht??

Vieviel Warmwasser exakt läuft pro Minute aus?

Du kannst keinen Fühler entfernen der im Warmwasserbetrieb von Bedeutung wäre

Bitte den genauen Typ posten. Ohne Tyypenangabe ist keine genaue Hilfestellung möglich.
 

Roli

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2011
Beiträge
11
Hausdoc schrieb:
Hast du schon den Eimertest gemacht??

Bitte den genauen Typ posten. Ohne Tyypenangabe ist keine genaue Hilfestellung möglich.
Eimertest ergibt 5,3l pro Minute, sollte ok sein.

Die Therme : ZWR 18-2 ADE

Im Wärmeblock steckt im Heizkreislauf ein NTC, der hat wohl keinen Einfluss , der Fühler beim Brachwasserkreislauf ist mir nicht bekannt, eine art Sonde mit einem langen blanken Fühlerdraht die irgendwo im Gehäuse der Regelelektronik verschwindet.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Der NTC würde erst was bewirken wenn über 87° erreicht werden

Bei dir dürfte die Druckdose "hoher Druck" defekt sein.

Zuvor muss sichergestellt sein, daß das Abgabssystem frei und der Abgasventilator sauber ist.
Das sind alles Arbeiten die bei einer Wartung überprüft werden.

Der Betrieb mit öffener Brennkammer ist nicht zulässig und kann durch CO Austritt Lebensgefährlich sein.
 

Roli

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2011
Beiträge
11
Vor kurzer Zeit ist der Ausgleichsbehälter und der Wärmetauscher erneuert worden, dabei wurde die Therme auch gereinigt. Sie lief dann vier Monate einwandfrei, bis wir für ca.4 Wochen in Urlaub waren und die Therme abgestellt war. Nach Wiederinbetriebnahme zickt sie nun rum. Ein Vogelnest oder Ähnliches befindet sich nicht im Abgasrohr! Es ist noch eine Außenwandtherme mit ca 40 cm Abgasrohr ohne irgendwelche Winkel.
Wo befindet sich diese Druckdose?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Wer bitte wechselt denn bei einem -2 Außenwandgerät den Wärmetauscher????

Das wär eigentlich der Zeitpunkt gewesen, das Gerät zu erneuern.

Die Druckdose befindet sich oben hinten (über dem Ausdehnungsgefäß) .
Ich weiß aber jetzt nicht mehr auswendig, welche Druckdose für den hohen oder den niederen Druck ist.
 

Roli

Threadstarter
Mitglied seit
14.09.2011
Beiträge
11
Hallo,
vielen Dank für die schnelle Hilfe :) . Habe Differezdruckdose gefunden, es ist die Linke. Angenehm auch, dass sie sich so einfach ausbauen lässt. Nun muss ich eine neue
Dose besorgen. In der Zwischenzeit bleibt eine der vier Schrauben an der Gebläsekammer nicht ganz zugedreht, dann klappt alles.Ich weiß, dass das nicht korrekt ist, aber die Luftmenge die da austreten kann ist zu vernachlässigen. Und CO entsteht nur bei zu wenig Sauerstoff und für Belüftung ist ja ausreichend gesorgt.
Zu deiner Frage warum man einen Wärmetauscher be dieser alten Therme ersetzt, nun weil sie vom Schornsteinfeger immer gute Werte attestiert bekommen hat und eine Austauschtherme sollte laut Kva. mehr als 4000€ kosten. Also habe ich für weniger als 200€ ein neues Ausgleichsgefäß und ein fast neuen Wärmetauscher erworben und eingebaut.
War zwar viel Arbeit mit dem Tausch des Ausgleichsgefäßes, da ich die Theme abbauen mußte, aber eine andere Möglichkeit gibt es wohl auch nicht. Nun wäre es schade, wenn es wegen eines def. Druckreglers zu einem Tausch führen würde. Wer denkt sich so einen Mist aus? Beide Druckleitungen führen durch das Abgasrohr, eine im Abgasstrom , die andere dem Strom abgewandt (niedriger Druck) und sind an die entsprechenden Dosen angeschlossen. Sollen wohl Störungen in zu oder Abluft anzeigen?
Nun muss ich noch die Teilenummer suchen und dann habe ich die S.... voll für heute. Melde mich wenn Tausch vollzogen.

Viele Grüße Roli
 
Thema:

Junkers zwr 18 spinnt bei Brauchwasserbetrieb

Junkers zwr 18 spinnt bei Brauchwasserbetrieb - Ähnliche Themen

  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

    Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
  • Junkers Suprastar-Regelung TAC spinnt

    Junkers Suprastar-Regelung TAC spinnt: Folgendes Problemchen: An meinem Suprastar ist ein Raumfühler Junkers TWR2 angeschlossen. An dieser Fernbedienung gibt es einen Wippschalter, der...
  • junkers II mini ke 23 spinnt

    junkers II mini ke 23 spinnt: Hallo Leute, Meine Therme spinnt mal wieder brauche unswar warmwasser Funktioniert nur die Heizungsrücklauf ist manchmal ganz Kalt die Anlage...
  • Ähnliche Themen

    • Heizung ausgefallen- Junkers

      Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
    • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

      Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
    • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

      Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
    • Junkers Suprastar-Regelung TAC spinnt

      Junkers Suprastar-Regelung TAC spinnt: Folgendes Problemchen: An meinem Suprastar ist ein Raumfühler Junkers TWR2 angeschlossen. An dieser Fernbedienung gibt es einen Wippschalter, der...
    • junkers II mini ke 23 spinnt

      junkers II mini ke 23 spinnt: Hallo Leute, Meine Therme spinnt mal wieder brauche unswar warmwasser Funktioniert nur die Heizungsrücklauf ist manchmal ganz Kalt die Anlage...
    Oben