Junkers ZWR 18-3KE

Diskutiere Junkers ZWR 18-3KE im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Bei meiner Therme ist es neuerdings so, dass das Wasser zuerst heiß kommt, dann aber lauwarm wird. Gleichzeitig sinkt die Thermentemperatur, wenn...

canga

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
2
Bei meiner Therme ist es neuerdings so, dass das Wasser zuerst heiß kommt, dann aber lauwarm wird. Gleichzeitig sinkt die Thermentemperatur, wenn ich Wasser benutze, auf knapp über 50. Wenn das Wasser aus ist, ist sie bei ca. 75. Ich habe gerade schon den hier vorgeschlagenen Eimertest gemacht: in einer Minute kommen ca. 5,5 Liter Wasser raus. Wo könnte also der Fehler liegen? Ich wäre sehr dankbar für einen Tipp!!!

Danke
Canga
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.452
Schließ mal einen Wartungshahn für den Heizkreis.

Wie sieht die Wassertemperatur dann aus?
 

canga

Threadstarter
Mitglied seit
05.02.2012
Beiträge
2
Wo finde ich denn so einen Wartungshahn? Wenn ich es weiß, probier ich es sofort aus. An der Therme ist in der Mitte unten ein gelber Hahn. Rechts weiter oben ein rotes Rädchen. Und am Ventil auch ein roter Hahn. Ist es einer davon?

Danke!

LG, Canga
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.452
Unter der Therme gehen 5 Leitungen raus.
Die beiden Außeren sind Heizung.
Hier befinden sich die Wartungshähne die vorne meist einen 4-Kant haben.
Hier einfach mal einen der Beiden zum Test zudrehen.
 
Thema:

Junkers ZWR 18-3KE

Junkers ZWR 18-3KE - Ähnliche Themen

  • Kombitherme Junkers Bosch HG15/2 WK-19 E - Service Leuchte leuchtet Rot

    Kombitherme Junkers Bosch HG15/2 WK-19 E - Service Leuchte leuchtet Rot: Hallo zusammen, habe vor einigen Tagen eine neue Kombitherme (wie oben beschrieben) bekommen. Der Rauchfangkehrer hat diese auch schon...
  • IP-Modul für Bosch Junkers Supradur Compact-O

    IP-Modul für Bosch Junkers Supradur Compact-O: Guten Tag miteinander. Ich schreibe hier, weil ich bei meiner Heizungsfirma nicht weitergekommen bin. Vielleicht hilft mir dein Fachwissen weiter...
  • Junkers mini 8 KE 23

    Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
  • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

    sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Ähnliche Themen

    • Kombitherme Junkers Bosch HG15/2 WK-19 E - Service Leuchte leuchtet Rot

      Kombitherme Junkers Bosch HG15/2 WK-19 E - Service Leuchte leuchtet Rot: Hallo zusammen, habe vor einigen Tagen eine neue Kombitherme (wie oben beschrieben) bekommen. Der Rauchfangkehrer hat diese auch schon...
    • IP-Modul für Bosch Junkers Supradur Compact-O

      IP-Modul für Bosch Junkers Supradur Compact-O: Guten Tag miteinander. Ich schreibe hier, weil ich bei meiner Heizungsfirma nicht weitergekommen bin. Vielleicht hilft mir dein Fachwissen weiter...
    • Junkers mini 8 KE 23

      Junkers mini 8 KE 23: Hallo, ich bin neu und hoffe auf Hilfe. In einer Mietwohnung habe ich eine Mini 8 KE 23 (ca.28 Jahre) verbaut, die in letzter Zeit "spinnt". Der...
    • sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83

      sporadische Geräusche (Brummen) Junkers ZBS16/83: Hallo Zusammen, guten Abend! Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Wir haben eine Heiztherme ZBS 16/83 von Junkers. Seit einiger Zeit...
    • Heizung ausgefallen- Junkers

      Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
    Oben