Hallo Forengemeinde,
ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. ein paar Tipps geben.
Mein therme, eine Junkers ZWR18-3 KE produziert kein richtig heißes Wasser mehr.
Ich habe bereits den Wärmetauscher zweimal entkalkt, obwohl schon zu sehen war das kaum kalkablagerung vorhanden ist. Wir haben recht weiches Wasser hier bei uns.
Entkalkt habe ich zum einen mit entkalker wie man ihn für Kaffeemaschinen nimmt und nachfolgend noch mit Ameisensäure. Das war ein Tipp eines Bekannten. Bei letzterer Aktion kamm auch schöne grüne Brühe raus, somit geh ich davon aus das das Kupfer darin nun schön blank ist.
Leider brachte das keinen Erfolg, das Wasser wird trotzdem nur lauwarm.
Als nächstes habe ich Vorrangschalter und Wasserschalter (inkl. Venturidüse) getauscht, da ich das Gefühl hatte, das Wärme in den Heizkreislauf geht und beim Durchflußmessen immerhin 7 Liter Wasser in einer Minute durchliefen.
Die Temperaturanzeige an der Therme geht auch hoch bis auf 59 Grad, allerdings kann ich die Rohre (Brauchwasserseitig) am Wärmetauscher anfassen und die sind nur lauwarm.
Die Flamme wird auch größer wenn der Wasserhahn aufgedreht wird, also scheint die Brenneranhebung auch zu funktionieren.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und weiß nicht mehr weiter und hoffe auf eure Tipps.
Vielen Dank im vorraus...
Tom
ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. ein paar Tipps geben.
Mein therme, eine Junkers ZWR18-3 KE produziert kein richtig heißes Wasser mehr.
Ich habe bereits den Wärmetauscher zweimal entkalkt, obwohl schon zu sehen war das kaum kalkablagerung vorhanden ist. Wir haben recht weiches Wasser hier bei uns.
Entkalkt habe ich zum einen mit entkalker wie man ihn für Kaffeemaschinen nimmt und nachfolgend noch mit Ameisensäure. Das war ein Tipp eines Bekannten. Bei letzterer Aktion kamm auch schöne grüne Brühe raus, somit geh ich davon aus das das Kupfer darin nun schön blank ist.
Leider brachte das keinen Erfolg, das Wasser wird trotzdem nur lauwarm.
Als nächstes habe ich Vorrangschalter und Wasserschalter (inkl. Venturidüse) getauscht, da ich das Gefühl hatte, das Wärme in den Heizkreislauf geht und beim Durchflußmessen immerhin 7 Liter Wasser in einer Minute durchliefen.
Die Temperaturanzeige an der Therme geht auch hoch bis auf 59 Grad, allerdings kann ich die Rohre (Brauchwasserseitig) am Wärmetauscher anfassen und die sind nur lauwarm.
Die Flamme wird auch größer wenn der Wasserhahn aufgedreht wird, also scheint die Brenneranhebung auch zu funktionieren.
So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und weiß nicht mehr weiter und hoffe auf eure Tipps.
Vielen Dank im vorraus...
Tom