Hausdoc
Moderator
Threadstarter
- Mitglied seit
- 25.12.2008
- Beiträge
- 36.318
Blinkender Punkt = Begrenzerauslösung.
Drück mal den Entstörknopf neben der Anzeige
Normalerweise sollte das Gerät nun wieder anspringen.
Für den Fall, daß die Pumpe mechanisch fest sitzt, kann es sein, daß es in der Therme rumort und nach 2 Minuten wieder der blinkende Punkt erscheint.
In dem Fall die Schraube vorne an der Pumpe lösen und die Pumpenwelle mit einem Schraubendreher andrehen.
Falls der blinkende Punkt auch nach "Entstörung" nicht verschwindet, muss man den Fehler auf der elektrischen Seite weiter eingrenzen.....
Drück mal den Entstörknopf neben der Anzeige
Normalerweise sollte das Gerät nun wieder anspringen.
Für den Fall, daß die Pumpe mechanisch fest sitzt, kann es sein, daß es in der Therme rumort und nach 2 Minuten wieder der blinkende Punkt erscheint.
In dem Fall die Schraube vorne an der Pumpe lösen und die Pumpenwelle mit einem Schraubendreher andrehen.
Falls der blinkende Punkt auch nach "Entstörung" nicht verschwindet, muss man den Fehler auf der elektrischen Seite weiter eingrenzen.....