Diskutiere Junkers ZWR 18-2 Warmwassertemperatur zu hoch im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Bei meiner ZWR 18-2 schaltet die Therme nicht ab wenn die Temperatur über 60 Grad beim Zapfen vom Warmwasser geht, wenn man länger Warmwasser...

Evoken

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2019
Beiträge
74
Bei meiner ZWR 18-2 schaltet die Therme nicht ab wenn die Temperatur über 60 Grad beim Zapfen vom Warmwasser geht, wenn man länger Warmwasser laufen lässt und danach kein Warmasser mehr benödiggt, dann hört man Klopfgeräusche im Wärmetauscher weil die Temperatur zu hoch ist. Was kann da defekt sein ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.375
Zapfwassermenge zu gering : Duschkopf oder Strahlregler der Armatur verkalkt oder verschmutzt.
 

Evoken

Threadstarter
Mitglied seit
26.03.2019
Beiträge
74
Zapfwassermenge zu gering : Duschkopf oder Strahlregler der Armatur verkalkt oder verschmutzt.
Kann es auch am Hydraulikschalter liegen oder einen bestimmten Temperaturfühler der defekt ist ?
 
Thema:

Junkers ZWR 18-2 Warmwassertemperatur zu hoch

Junkers ZWR 18-2 Warmwassertemperatur zu hoch - Ähnliche Themen

  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

    Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
  • Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders

    Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders: Hallo und guten Tag, ich bin hier in Portugal und habe eine Junkers Euroline Therme, 23 KW. An dieser wurde vor 2 Wochen eine neue Leiterplatte...
  • Warmwassertemperatur Junkers STM 60-1

    Warmwassertemperatur Junkers STM 60-1: Guten Morgen, Ich habe das Problem, das beim Duschen meist nur lauwarmes Wasser aus der Brause kommt. Es startet mit heißem Wasser kühlt jedoch...
  • Ähnliche Themen

    Oben