Ist es normal das die Pumpe bei der Junkers ZWR-18-2 ungefähr alle 30 Minuten kurz angeht ?
Unter Umständen, ja.Ist es normal das die Pumpe bei der Junkers ZWR-18-2 ungefähr alle 30 Minuten kurz angeht ?
Wackelkontakt am Raumthermostat kann es nicht sein, die Pumpe schaltet auch wenn der Raumthermostat abgeklemmt ist. Können Druckschläge permanent im Trinkwassernetz entstehen ?Unter Umständen, ja.
Die Pumpe schaltet immer bei Wärmeforderung ein.
Entweder sorgt ein Druckschlag im Trinkwassernetz, daß der Wasserschalter kurz anspricht oder der Raumthermostat meldet eine Regelabweichung.
Bei alten TRQ kann das schon mal von einem Wackelkontakt kommen.
Ja...... vor allem bei alten, defekten WC Druckspülern oder alten (über 30 Jahre) Einhebelmischern.Können Druckschläge permanent im Trinkwassernetz entstehen ?