mikra
Threadstarter
- Mitglied seit
- 21.10.2010
- Beiträge
- 19
Vorwort:
Ja, die Therme ist uralt und sollte auch dringenst ausgetauscht werden, das wird sie auch bald.
Nach Ablauf der Kündigungsfrist des jetztigen Mieters (ca. 9 Monate) möchte ich die Wohnung selbst nutzen, bei der folgenden Sanierung ist natürlich auch an eine neue Brennwert-Therme gedacht.
Aber auch für die restlichen 9 Monate will der Mieter warmes Wasser haben........(und ich für diesen Zeitraum keine neue Niedertemperatur-Therme kaufen)
Also brauche ich jetzt eure Hilfe !
Fehlerbeschreibung:
Heizungsteil funktioniert soweit einwandfrei.
Bei Brauchwasser-Bezug zündet die Therme zwar sofort, meistens jedoch nicht mehr mit voller Leistung, sondern eher gedrosselt (wie beim Heizungsbetrieb).
Ergänzung:
Wenn die Therme mit voller Leistung gezündet hat geht sie meistens nach ca. 30 Sekunden wieder aus, startet dann aber sofort wieder mit (meistens) gedrosselter Leistung
Bei der Kaminkehrer-Funktion gleiches Verhalten, ab und zu volle Leistung, immer häufiger jedoch nur vermeintlicher gedrosselter Betrieb.
Folgendes habe ich schon aufgrund verschiedener Forenbeiträge getestet:
Gasdurchlauf:
- (wenn sie mal volle Leistung hat) ca. 36 Liter > OK
- bei vermeintlicher gedrosselter Leistung ca. 20 Liter > ?
Eimertest:
- Anfangs 8,5 Liter, nach Wasserschalter-Tausch aus Ersatz-Therme jetzt 5,7 Liter > OK
- Mikroschalter für Zündung wird ordnungsgemäß vom Stössel betätigt > OK
- Mikroschalter schaltet, Zündung erfolgt > OK
Hydraulikschalter:
- Spannung an Spule bei Heizbetrieb: 29,5 V > OK
- Spannung an Spule bei Brauchwasserbetrieb: 0 V > OK
- Steuerleitung dürfte frei sein, nach teilweisem Lösen der Verschraubung kommt schon Wasser > OK
- Heizungsrohre werden bei Brauchwasserbezug (Stufe: 1, nur Brauchwasser) nicht warm, Membrane also in Ordung > OK
NTC:
- Widerstandswert bei ca. 20°C gemessen: 12,3 KOhm > ?
Wärmetauscher:
Wärmetauscher wurde bei Wasserschalter-Wechsel entkalkt > OK
Elektronik:
Da die Therme zündet, manchmal auch mit voller Leistung, schließe ich persönlich einen Fehler durch defekte Platinen aus, allerdings meine Meinung
Frage:
Gibt es noch was, dass ich selbst testen könnte, weiß jemand vielleicht, wo der Fehler zu suchen ist ???
(Im Bereich Wasser und Elektrik sind Kenntnisse vorhanden, bei Gas würde ich mich selbstverständlich an einen Fachmann wenden!)
Besten Dank im Voraus,
Gruß Michael
Ja, die Therme ist uralt und sollte auch dringenst ausgetauscht werden, das wird sie auch bald.
Nach Ablauf der Kündigungsfrist des jetztigen Mieters (ca. 9 Monate) möchte ich die Wohnung selbst nutzen, bei der folgenden Sanierung ist natürlich auch an eine neue Brennwert-Therme gedacht.
Aber auch für die restlichen 9 Monate will der Mieter warmes Wasser haben........(und ich für diesen Zeitraum keine neue Niedertemperatur-Therme kaufen)
Also brauche ich jetzt eure Hilfe !
Fehlerbeschreibung:
Heizungsteil funktioniert soweit einwandfrei.
Bei Brauchwasser-Bezug zündet die Therme zwar sofort, meistens jedoch nicht mehr mit voller Leistung, sondern eher gedrosselt (wie beim Heizungsbetrieb).
Ergänzung:
Wenn die Therme mit voller Leistung gezündet hat geht sie meistens nach ca. 30 Sekunden wieder aus, startet dann aber sofort wieder mit (meistens) gedrosselter Leistung
Bei der Kaminkehrer-Funktion gleiches Verhalten, ab und zu volle Leistung, immer häufiger jedoch nur vermeintlicher gedrosselter Betrieb.
Folgendes habe ich schon aufgrund verschiedener Forenbeiträge getestet:
Gasdurchlauf:
- (wenn sie mal volle Leistung hat) ca. 36 Liter > OK
- bei vermeintlicher gedrosselter Leistung ca. 20 Liter > ?
Eimertest:
- Anfangs 8,5 Liter, nach Wasserschalter-Tausch aus Ersatz-Therme jetzt 5,7 Liter > OK
- Mikroschalter für Zündung wird ordnungsgemäß vom Stössel betätigt > OK
- Mikroschalter schaltet, Zündung erfolgt > OK
Hydraulikschalter:
- Spannung an Spule bei Heizbetrieb: 29,5 V > OK
- Spannung an Spule bei Brauchwasserbetrieb: 0 V > OK
- Steuerleitung dürfte frei sein, nach teilweisem Lösen der Verschraubung kommt schon Wasser > OK
- Heizungsrohre werden bei Brauchwasserbezug (Stufe: 1, nur Brauchwasser) nicht warm, Membrane also in Ordung > OK
NTC:
- Widerstandswert bei ca. 20°C gemessen: 12,3 KOhm > ?
Wärmetauscher:
Wärmetauscher wurde bei Wasserschalter-Wechsel entkalkt > OK
Elektronik:
Da die Therme zündet, manchmal auch mit voller Leistung, schließe ich persönlich einen Fehler durch defekte Platinen aus, allerdings meine Meinung
Frage:
Gibt es noch was, dass ich selbst testen könnte, weiß jemand vielleicht, wo der Fehler zu suchen ist ???
(Im Bereich Wasser und Elektrik sind Kenntnisse vorhanden, bei Gas würde ich mich selbstverständlich an einen Fachmann wenden!)
Besten Dank im Voraus,
Gruß Michael