Junkers ZWN 6 fehler AA

Diskutiere Junkers ZWN 6 fehler AA im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo ich habe heute eine neue gebrauchte Junkers ZWN 6 montiert. Die Heizung springt an läuft heizt schaltet sich aber nach einer gewissen...

T13

Threadstarter
Mitglied seit
07.01.2020
Beiträge
1
Hallo ich habe heute eine neue gebrauchte Junkers ZWN 6 montiert.

Die Heizung springt an läuft heizt schaltet sich aber nach einer gewissen zeit ab und die Heizungsrohre werden nicht warm.

An der Heizung war ein LSM 5 montiert der aber abgeklemmt war.

Nun ist die Frage ob es damit was zu tun haben könnte oder ob der Fehler wo anders liegt.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Fehler AA bedeutet : Sekundär Wärmetauscher verkalkt.

Vorlauf NTC , Warmwasser NTC und Turbine prüfen.
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.406
Dann sollte Ihr Heizung Installation Fachmann, dieses weiter Beachten....
Und für Ihre Hobbywerkstatt ist hier erst mal (wirklich) Schluß, denn auch bei der wieder Installation eines Gasgerätes, ist eine Fachbetrieb Pflicht vorgeschrieben. Denn bei ein möglichen Sachschaden, wird die Versicherung diese Fachbetrieb Pflicht Unterlagen, unbedingt von Ihnen (die Orginal Einbaurechnungen) von dem Forderen.

Gewiss, das gefällt einigen Leuten.... nicht immer so...


.
 
Thema:

Junkers ZWN 6 fehler AA

Junkers ZWN 6 fehler AA - Ähnliche Themen

  • Gastherme Junkers ZSR-11-3 - Fehler C9 (blinkend)

    Gastherme Junkers ZSR-11-3 - Fehler C9 (blinkend): Hallo zusammen, unsere Junkers-Therme (Baujahr 1996) stellt ab und zu ihren Betrieb ein mit einem blinkenden Fehlercode "C9". Nach Rücksetzen...
  • Junkers-Cerasmart ZSB 7-22 A23 Fehler EA

    Junkers-Cerasmart ZSB 7-22 A23 Fehler EA: Hallo zusammen, eine Bekannte von mir hat sporadische Probleme mit Ihrer Therme, sie steigt mit dem besagten Fehler aus, ein Reset hilft. Die...
  • Junkers zwb 7-26 a23 "EA" fehler - 200 Euro "Kopfgeld" für den entsch. Hinweis.

    Junkers zwb 7-26 a23 "EA" fehler - 200 Euro "Kopfgeld" für den entsch. Hinweis.: Hallo liebe Freunde, Unsere Junkers ZWB 7-26 A23 Anlage (Raum Essen-Oberhausen, NRW) aus dem Jahr 2006-2007 macht mich verrückt und ich weiß...
  • EA-Fehler Junkers ZBS 22/83s-1 MRA23

    EA-Fehler Junkers ZBS 22/83s-1 MRA23: Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem mit meiner Anlage und hoffe, dass ihr mir mit Rat helfen könnt. Die Therme bringt 1-2mal am Tag...
  • Meine junkers gastherme zeigt Fehler A4 an.

    Meine junkers gastherme zeigt Fehler A4 an.: Hallo für Alle. Mein Junkers Gastherme hat ein Problem. Wenn man Sie startet kommt nach ein paar Minuten der Fehler A4. Die Therme wurde schon von...
  • Ähnliche Themen

    Oben