Nyrk2k schrieb:
Ok, heißt ja dann für mich das ich keine intelligenten Heizkörperthermostate einbauen kann/sollte.
Ja.
Nyrk2k schrieb:
Haben solche Heizungen keine Regelung über die Durchflussmenge?
Nein, das hat keine Heizung, da der Durchfluß keinen eindeutigen genauen Regelwert liefern würde. Die Raumtemperatur soll ja +-0,5 Grad stimmen.
Die Rücklauftemperatur würde dafür möglich sein aber wenn die Ventile zu sind ist auch kein Rückfluß vorhanden.
Es geht nur über die Vorlauftemperatur die ja ansteigt wenn der Wärmebedarf abnimmt. Und genau das kannst du ja mit dem Vorlaufregler einstellen. Da stehen nur keine Temperaturen sondern Zahlen, meistens von 1-6 dran. Die Stellung 3-4 sollte bei der jetzigen Außentemperatur ca. 20 Grad Raumtemperatur ergeben. Wenn nicht, höher oder runter stellen. In der Stellung 5 sollten schon -15 Grad außen sein. Dafür bekommst du schnell ein Gefühl. Ein Heizkörperventil macht in der Stellung 3 bei 20 Grad zu, Stellung 2 sind dann ca. 15 Grad.
socko schrieb:
Den kannst du immer nachrüsten. Der Typ ist abhängig von der Heizung, bei Bedarf vorher fragen was geht. Aber beschreiben wie du regeln willst, z.B. Absenkzeiten Raumtemperaturen usw.
Ein Kabel von der Heizung in den Führungsraum ist aber notwendig, eine Funklösung geht in den wenigsten Fällen ist aber nicht ausgeschlossen und erfordert einem ständigem rechtzeitigen Batteriewechsel. Die Funklösung erscheint erst als geeignet, wird aber schnell nervig. Spätestens wenn gemalert wird fliegt Funk raus.