Hallo Zusammen,
Im Zuge unserer Kernsanierung wurde eine ZSB 24-5 mit Warmwasserspeicher verbaut, die unsere FBH jetzt beheizen soll.
Ebenfalls wurde die Elektroinstallation durch ein KNX-Loxone System erweitert mit Temperaturfühlern in jedem Raum und Stellantrieben in den 2 Heizkreisverteilern a 7 Kreise.
Mein Installateur (guter Freund, allerdings der alten Schule) meinte anfangs, das wir dann (=jetzt) den CW100 Regler als Temperaturfühler abschalten und die Therme witterungsgeführt laufen soll. Da wir die Therme zusammen gebaut haben, habe ich sehr viel dazu gelernt und die Elektroanschlüsse (Zikulationspumpe, Außenfühler, Speicherfühler, etc) selber angeschlossen und konfiguriert.
Jetzt wollte ich den Raumregler entfernen, aber das ist im Prinzip ja gar nicht möglich, bzw. auch unzulässig.
Zum Test habe ich dann den CW 100 auf 22 Grad Solltemp. gestellt, aber die Räume auf 17 Grad (Stellmotoren zu).
Das führte dazu das die Therme immer wieder die Vorlauftemp hoch fuhr, die aber nichts an die Kreise abzugeben war und wieder abschaltete.
Das verfehlt natürlich den Sinn der Therme und des Smart Homes Gedankens.
Ein Telefonat mit der Junkers Hotline brachte leider auch nichts nützliches: Eine KNX Anbindung würde sich nicht lohnen und ich solle den CW100 manuell jeweils mit einregeln und ggf. die Taktzeiten erhöhen.
Ich kann mir nicht vorstellen das dies die Lösung sein soll.
Zudem hängt der CW100 aktuell im 60qm² Ess/Wohnbereich, wo ebenfalls auch noch ein Kamin vorhanden ist.
Ich hoffe hier hat jemand ein bißchen mehr Erfahrung zum Thema ZSB und Smart Home (Einzelraumregelung) und könnte mir ein wenig Hilfestellung geben!?
Vielen Dank im voraus.
Sven
Im Zuge unserer Kernsanierung wurde eine ZSB 24-5 mit Warmwasserspeicher verbaut, die unsere FBH jetzt beheizen soll.
Ebenfalls wurde die Elektroinstallation durch ein KNX-Loxone System erweitert mit Temperaturfühlern in jedem Raum und Stellantrieben in den 2 Heizkreisverteilern a 7 Kreise.
Mein Installateur (guter Freund, allerdings der alten Schule) meinte anfangs, das wir dann (=jetzt) den CW100 Regler als Temperaturfühler abschalten und die Therme witterungsgeführt laufen soll. Da wir die Therme zusammen gebaut haben, habe ich sehr viel dazu gelernt und die Elektroanschlüsse (Zikulationspumpe, Außenfühler, Speicherfühler, etc) selber angeschlossen und konfiguriert.
Jetzt wollte ich den Raumregler entfernen, aber das ist im Prinzip ja gar nicht möglich, bzw. auch unzulässig.
Zum Test habe ich dann den CW 100 auf 22 Grad Solltemp. gestellt, aber die Räume auf 17 Grad (Stellmotoren zu).
Das führte dazu das die Therme immer wieder die Vorlauftemp hoch fuhr, die aber nichts an die Kreise abzugeben war und wieder abschaltete.
Das verfehlt natürlich den Sinn der Therme und des Smart Homes Gedankens.
Ein Telefonat mit der Junkers Hotline brachte leider auch nichts nützliches: Eine KNX Anbindung würde sich nicht lohnen und ich solle den CW100 manuell jeweils mit einregeln und ggf. die Taktzeiten erhöhen.
Ich kann mir nicht vorstellen das dies die Lösung sein soll.
Zudem hängt der CW100 aktuell im 60qm² Ess/Wohnbereich, wo ebenfalls auch noch ein Kamin vorhanden ist.
Ich hoffe hier hat jemand ein bißchen mehr Erfahrung zum Thema ZSB und Smart Home (Einzelraumregelung) und könnte mir ein wenig Hilfestellung geben!?
Vielen Dank im voraus.
Sven