Junkers ZBS 3-16MRA23

Diskutiere Junkers ZBS 3-16MRA23 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, und guten Abend, ich habe folgendes Problem, meine o.g. Heizung macht zwar Warmwasser, aber die Fussbodenheizung geht nur sporadisch. Habe...

rudix1

Threadstarter
Mitglied seit
16.10.2008
Beiträge
1
Hallo, und guten Abend,

ich habe folgendes Problem, meine o.g. Heizung macht zwar Warmwasser, aber die Fussbodenheizung geht nur sporadisch. Habe , denke ich zumindest, alle einstellungen probiert. Die Heizung pleibt kalt. Wenn ich die Schornsteinfegertaste drücke, funktioniert alles. D.h. die Fussbodenheizung wird mit Warmnwasser versorgt. Woran kann das liegen ? Einstellungssache vielleicht ? Seit einiger Zeit habe ich auch ein merkwürdiges Geräusch beim Zünden des Brenners, als wie wenn ein Zündfunke überspringt. Das ist aber auch sporadisch und nicht immer. Ein Monteur war deswegen auch schon da, konnte aber nichts finden ( Vorführeffekt ) Vielleicht hat ja von Euch jemand den entscheidenden Tip..
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
24.682
Welches Anlagenschema liegt zu Grunde??
Nur Fußbodenheizung ohne Mischer??
Dann ist ziemlich sicher noch ein werkseitiger Pumpennachlauf von 3 Minuten eingestellt.

Bei Fußbodenheizung ist dieser Wert zu erhöhen, bzw die Pumpe als Dauerläufer einzustellen.
Wenn dem so ist, wurde bei der Inbetriebnahme vermutlich auch die Heizleistung nicht angepasst
 
Thema:

Junkers ZBS 3-16MRA23

Junkers ZBS 3-16MRA23 - Ähnliche Themen

  • Effizientes bzw. Energiesparendes heizen mit Junkers ZWN 24-6 KE 23 und dem Regler TR 100

    Effizientes bzw. Energiesparendes heizen mit Junkers ZWN 24-6 KE 23 und dem Regler TR 100: Hallo, wie der Titel beschriebt möchte ich mich an dieser Stelle nach Energiesparmaßnahmen bzw. einer Effizienten Nutzung der Gastherme Junkers...
  • Junkers ZBS 7-22 MR A 23 Heizkörper bleiben kalt

    Junkers ZBS 7-22 MR A 23 Heizkörper bleiben kalt: Hallo zusammen mein Junkers ZBS 7-22 MR A 23 hat folgendes Problem, Die Heizkörper sind bei diesen kalten Temperaturen bleiben kalt. Die Pumpe...
  • Junkers Solarregler TDS100

    Junkers Solarregler TDS100: Hallo, weiß jemand wie man bei dem Solarregler TDS100 von Junkers den Betriebsstundenzähler wieder auf 0 setzen kann? Dieser steht jetzt bei...
  • Brennerstarts zu viele?! Bosch Junkers Condens 9001i

    Brennerstarts zu viele?! Bosch Junkers Condens 9001i: Hallo zusammen, wir haben jetzt seit dem 10.10.2019 unsere neue Heizung. Ein paar Eckdaten: Haus Baujahr: 1953 Anbau Baujahr: 1978 Fenster...
  • Junkers Heizung trotz Installateur keine Heizwärme

    Junkers Heizung trotz Installateur keine Heizwärme: Hallo liebe Leute , evtl. kann mir hier geholfen werden. Wir haben eine Junkers ZR 18- KE 31 , installiert wurde diese 1994 . Funftionierte...
  • Ähnliche Themen

    Werbepartner

    Oben