Diskutiere Junkers ZBS 3-16MRA23 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, und guten Abend, ich habe folgendes Problem, meine o.g. Heizung macht zwar Warmwasser, aber die Fussbodenheizung geht nur sporadisch. Habe...

rudix1

Threadstarter
Mitglied seit
16.10.2008
Beiträge
1
Hallo, und guten Abend,

ich habe folgendes Problem, meine o.g. Heizung macht zwar Warmwasser, aber die Fussbodenheizung geht nur sporadisch. Habe , denke ich zumindest, alle einstellungen probiert. Die Heizung pleibt kalt. Wenn ich die Schornsteinfegertaste drücke, funktioniert alles. D.h. die Fussbodenheizung wird mit Warmnwasser versorgt. Woran kann das liegen ? Einstellungssache vielleicht ? Seit einiger Zeit habe ich auch ein merkwürdiges Geräusch beim Zünden des Brenners, als wie wenn ein Zündfunke überspringt. Das ist aber auch sporadisch und nicht immer. Ein Monteur war deswegen auch schon da, konnte aber nichts finden ( Vorführeffekt ) Vielleicht hat ja von Euch jemand den entscheidenden Tip..
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
26.508
Welches Anlagenschema liegt zu Grunde??
Nur Fußbodenheizung ohne Mischer??
Dann ist ziemlich sicher noch ein werkseitiger Pumpennachlauf von 3 Minuten eingestellt.

Bei Fußbodenheizung ist dieser Wert zu erhöhen, bzw die Pumpe als Dauerläufer einzustellen.
Wenn dem so ist, wurde bei der Inbetriebnahme vermutlich auch die Heizleistung nicht angepasst
 
Thema:

Junkers ZBS 3-16MRA23

Junkers ZBS 3-16MRA23 - Ähnliche Themen

  • Junkers Mini 11 defekt

    Junkers Mini 11 defekt: Hallo, Opas Heizung ist defekt. Eine Junkers Mini 11 Gastherme von 1990. Die Heizung ist nur für die Heizungswasserbereitung zuständig. Warmwasser...
  • Junkers Hg15/2 spingt ohne Grund an

    Junkers Hg15/2 spingt ohne Grund an: Hi wie der Titel eigentlich sagt. Sitze im Wohnzimmer und das Ding geht einfach an. Heizung benutze ich nicht Warmwasser benutze ich auch nicht im...
  • Druckanzeige Junkers Gastherme

    Druckanzeige Junkers Gastherme: Hallo zusammen, bei meiner Junkers Gastherme, welche für das Warmwasser und die Heizung verantwortlich ist, musste ich in letzter Zeit ca. alle...
  • Zur Zeit habe ich ein Junkers ZWR 15 Therme welcher Bardruck?

    Zur Zeit habe ich ein Junkers ZWR 15 Therme welcher Bardruck?: Zur Zeit habe ich ein Junkers ZWR 15 Therme. Welchen Bardruck (Wasser im Heizkreislauf) minimum und Maximum muss die Therme haben damit die...
  • Junkers Suprastar-Regelung TAC spinnt

    Junkers Suprastar-Regelung TAC spinnt: Folgendes Problemchen: An meinem Suprastar ist ein Raumfühler Junkers TWR2 angeschlossen. An dieser Fernbedienung gibt es einen Wippschalter, der...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers Mini 11 defekt

      Junkers Mini 11 defekt: Hallo, Opas Heizung ist defekt. Eine Junkers Mini 11 Gastherme von 1990. Die Heizung ist nur für die Heizungswasserbereitung zuständig. Warmwasser...
    • Junkers Hg15/2 spingt ohne Grund an

      Junkers Hg15/2 spingt ohne Grund an: Hi wie der Titel eigentlich sagt. Sitze im Wohnzimmer und das Ding geht einfach an. Heizung benutze ich nicht Warmwasser benutze ich auch nicht im...
    • Druckanzeige Junkers Gastherme

      Druckanzeige Junkers Gastherme: Hallo zusammen, bei meiner Junkers Gastherme, welche für das Warmwasser und die Heizung verantwortlich ist, musste ich in letzter Zeit ca. alle...
    • Zur Zeit habe ich ein Junkers ZWR 15 Therme welcher Bardruck?

      Zur Zeit habe ich ein Junkers ZWR 15 Therme welcher Bardruck?: Zur Zeit habe ich ein Junkers ZWR 15 Therme. Welchen Bardruck (Wasser im Heizkreislauf) minimum und Maximum muss die Therme haben damit die...
    • Junkers Suprastar-Regelung TAC spinnt

      Junkers Suprastar-Regelung TAC spinnt: Folgendes Problemchen: An meinem Suprastar ist ein Raumfühler Junkers TWR2 angeschlossen. An dieser Fernbedienung gibt es einen Wippschalter, der...

    Werbepartner

    Oben