Junkers ZBS 3 16 Fehler C1

Diskutiere Junkers ZBS 3 16 Fehler C1 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; erstmal frohes und gesundes neues Jahr. ich hätte mal eine Frage. meine Heizung zeigt den fehler c1. wenn ich das lüfzerrad vom gebläse anstosse...

Denis

Threadstarter
Mitglied seit
30.08.2017
Beiträge
6
erstmal frohes und gesundes neues Jahr.

ich hätte mal eine Frage.
meine Heizung zeigt den fehler c1.
wenn ich das lüfzerrad vom gebläse anstosse läuft es, aber eher unrund.
kann ich das gebläse als heizungsleihe selbst tauschen?
bin zwar elektriker habe aber an den junkers cerasmart noch nichts geschraubt. muss ich da irgendwas beachten? wegen gas abstellen oder so?

ich habe im haus noch 2 weitere Thermen, ich könnte also von der einen das Ding ausbauen und in die Therme die ich brauche einbauen.

weiß halt nur nicht was es für ein Aufwand ist und obs gefährlich ist wegen Gas.

Danke und Gruß
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.737
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin


Denis schrieb:
kann ich das gebläse als heizungsleihe selbst tauschen?
Nein. Es ist im Anschluss eine Abgasanalyse ggf. Korrektur vorzunehmen.

LG ThW
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.391
Denis schrieb:
kann ich das gebläse als heizungsleihe selbst tauschen?
bin zwar elektriker habe aber an den junkers cerasmart noch nichts geschraubt. muss ich da irgendwas beachten? wegen gas abstellen oder so?
Achtung ! hier besteht Fachbetriebspflicht ! Das ist nix für Laienhände ! Wie @ThW schon schrieb, es ist nach Einbau eines neuen Gebläse eine Abgasanalyse durch zu führen. Wie willst du das ohne geeignete Messtechnik machen ?


 

Denis

Threadstarter
Mitglied seit
30.08.2017
Beiträge
6
Hallo.

vielen dank für die schnellen Antworten.

dann werde ich das lassen mit dem Selbstbau.

ich wusste nicht das man da was mit abgasen und nachjustieren machen muss.

deswegen ja hier meine nachfrage.

da ich ja aus dem elektrischen gewerbe komme ist bei uns auch mal schnell ein gebläse gewechselt. :)

aber mal abgesehen von den abgaswerten.
was würde denn passieren wenn die dann falsch eingestellt wären?
 

Denis

Threadstarter
Mitglied seit
30.08.2017
Beiträge
6
hmmm. ok. das wäre natürlich nicht schön......

vorhin war wohl mein heizungsmonteur da.
dieser hat einen schlüssel zu unserem keller und hat in ca. 15-20 minuten das gebläse gewechselt.
und dann ja auch noch die Messung gemacht? ?(

ist das realistisch?
bin jedenfalls gespannt was auf der Rechnung steht......
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.374
Denis schrieb:
dieser hat einen schlüssel zu unserem keller und hat in ca. 15-20 minuten das gebläse gewechselt.
und dann ja auch noch die Messung gemacht?

ist das realistisch?
Ja.....
 
Thema:

Junkers ZBS 3 16 Fehler C1

Junkers ZBS 3 16 Fehler C1 - Ähnliche Themen

  • Gastherme Junkers ZSR-11-3 - Fehler C9 (blinkend)

    Gastherme Junkers ZSR-11-3 - Fehler C9 (blinkend): Hallo zusammen, unsere Junkers-Therme (Baujahr 1996) stellt ab und zu ihren Betrieb ein mit einem blinkenden Fehlercode "C9". Nach Rücksetzen...
  • Junkers-Cerasmart ZSB 7-22 A23 Fehler EA

    Junkers-Cerasmart ZSB 7-22 A23 Fehler EA: Hallo zusammen, eine Bekannte von mir hat sporadische Probleme mit Ihrer Therme, sie steigt mit dem besagten Fehler aus, ein Reset hilft. Die...
  • Junkers zwb 7-26 a23 "EA" fehler - 200 Euro "Kopfgeld" für den entsch. Hinweis.

    Junkers zwb 7-26 a23 "EA" fehler - 200 Euro "Kopfgeld" für den entsch. Hinweis.: Hallo liebe Freunde, Unsere Junkers ZWB 7-26 A23 Anlage (Raum Essen-Oberhausen, NRW) aus dem Jahr 2006-2007 macht mich verrückt und ich weiß...
  • EA-Fehler Junkers ZBS 22/83s-1 MRA23

    EA-Fehler Junkers ZBS 22/83s-1 MRA23: Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem mit meiner Anlage und hoffe, dass ihr mir mit Rat helfen könnt. Die Therme bringt 1-2mal am Tag...
  • Meine junkers gastherme zeigt Fehler A4 an.

    Meine junkers gastherme zeigt Fehler A4 an.: Hallo für Alle. Mein Junkers Gastherme hat ein Problem. Wenn man Sie startet kommt nach ein paar Minuten der Fehler A4. Die Therme wurde schon von...
  • Ähnliche Themen

    Oben