Moin Moin,
habe die ZBS 14/210 S-3 solar 23 MA von Junkers. Seit ca. 10 Tagen fängt das Gerät an permanent die Speicherladung durchzuführen (Display: Speicherladung läuft), Fachmann war schon hier, hat den Wärmeplattentauscher getauscht (500€ mit Einbau). Vor dem Tausch ist die Heizung im Speicherlademodus bis ca. 99°C (laut Anzeige) gegangen und dann wieder auf 20-30°C abgefallen. Dann von vorne. Nach dem Tausch ist lauwarmes Wasser (so 40°C) wieder vorhanden, Heizung funktioniert auch halbwegs normal.
Das Problem mit der Speicherladung besteht leider weiterhin (allerdings nur bis ca. 78-82°C), wenn ich die Warmwasseraufbereitung komplett abdrehe dann funktioniert die gesamte Therme normal, sprich Brenner geht an wenn ich die Heizung etwas wärmer stelle usw. dann reagiert sie sofort. Ist die Warmwassereinstellung auf 5, also normal dann geht der Brenner sporadisch an, wieder aus, Speicherladung läuft usw. Insgesamt muss man nicht frieren, dennoch auf jeden Fall kein Normalzustand.
Der Heizungsmonteur scheint mir nicht kompetent und wilde wutz alles was dran ist zu tauschen ist nicht mein Weg.
Zusätzlich hat mir ein Freund heute gezeigt das meine Solarflüssigkeit auf 0 ist, also kein Druck drauf, dementsprechend geht die Solarpumpe auch nicht. Ich wollte das Solarsystem selbst mittels einer Druckpumpe und der Flüssigkeit auffüllen (laut Anleitung sieht das machbar aus), Frage: Ist das machbar mit handwerklichem normalem Geschick? Hat, bzw. kann es etwas mit dem Gesamtproblem der Heizung zu tun haben?
Ich bin euch sehr dankbar für eure Ratschläge. Eine neue Heizungsfirma suche ich mir, ich würde dennoch gerne erstmal eure Meinung hören, Danke.
habe die ZBS 14/210 S-3 solar 23 MA von Junkers. Seit ca. 10 Tagen fängt das Gerät an permanent die Speicherladung durchzuführen (Display: Speicherladung läuft), Fachmann war schon hier, hat den Wärmeplattentauscher getauscht (500€ mit Einbau). Vor dem Tausch ist die Heizung im Speicherlademodus bis ca. 99°C (laut Anzeige) gegangen und dann wieder auf 20-30°C abgefallen. Dann von vorne. Nach dem Tausch ist lauwarmes Wasser (so 40°C) wieder vorhanden, Heizung funktioniert auch halbwegs normal.
Das Problem mit der Speicherladung besteht leider weiterhin (allerdings nur bis ca. 78-82°C), wenn ich die Warmwasseraufbereitung komplett abdrehe dann funktioniert die gesamte Therme normal, sprich Brenner geht an wenn ich die Heizung etwas wärmer stelle usw. dann reagiert sie sofort. Ist die Warmwassereinstellung auf 5, also normal dann geht der Brenner sporadisch an, wieder aus, Speicherladung läuft usw. Insgesamt muss man nicht frieren, dennoch auf jeden Fall kein Normalzustand.
Der Heizungsmonteur scheint mir nicht kompetent und wilde wutz alles was dran ist zu tauschen ist nicht mein Weg.
Zusätzlich hat mir ein Freund heute gezeigt das meine Solarflüssigkeit auf 0 ist, also kein Druck drauf, dementsprechend geht die Solarpumpe auch nicht. Ich wollte das Solarsystem selbst mittels einer Druckpumpe und der Flüssigkeit auffüllen (laut Anleitung sieht das machbar aus), Frage: Ist das machbar mit handwerklichem normalem Geschick? Hat, bzw. kann es etwas mit dem Gesamtproblem der Heizung zu tun haben?
Ich bin euch sehr dankbar für eure Ratschläge. Eine neue Heizungsfirma suche ich mir, ich würde dennoch gerne erstmal eure Meinung hören, Danke.