Deine Antwort richtig, dass es auch einfach abgeklemmt werden kann?
Nein, dann würde die Heizung ständig laufen, das ist ein stetig Regler der die Heizung steuert. In das Wohnzimmer verlegen. Achtung mit 3 Adern angeschlossen die nicht vertauscht werden dürfen. Wenn das Teil für den Umbau entfern wird, die Heizung vorher völlig Stromlos machen und erst wieder einschalten wenn das richtig erneut angeschossen ist. Heizungshauptschalter an der Heizung auf Aus.
Den TW2 kannst du dann auch gegen einen neueren Regler ersetzen, wenn du das möchtest. Achtung nicht jeder Regler ist möglich, dann vorher Fragen was da geht. Der TW2 ist ein stetig Regler 1-2-4 .
1-2-4 Interface Heizung:
Kontakte 1,2,4
1: +24V
2: Output
4: GND
Output:
2.5-24V, moduliert den Brenner
Datenblatt diverser Thermostate 2.5-21V, 2.7-22.5V, also nicht so kritisch.
Es fließen auf "2" ca. 3.2mA - 0.2mA in den Regler hinein von der Therme aus (
3.2 mA bei "aus", <0.2 mA bei "an").
Also die Heizung bekommt zum abschalten einen Strom vom Regler damit sie aus geht!