Junkers TW 2 versetzten ?

Diskutiere Junkers TW 2 versetzten ? im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, an unserer Küchenwand befindet sich ein Junkters TW2. Nun soll im Rahmen einer Küchenneuplanung direkt davor ein Backofen installiert...

Anny

Threadstarter
Mitglied seit
22.10.2020
Beiträge
5
Hallo, an unserer Küchenwand befindet sich ein Junkters TW2. Nun soll im Rahmen einer Küchenneuplanung direkt davor ein Backofen installiert werden. Kann das Thermostat relativ einfach versetzt werden und in welchem Abstand ist es empfehlenswert ? Herzichen Dank für eine sachkundige Antwort!
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
5.025
Moin, das Teil ist in der Küche so oder so fehl am Platz.

Wenn überhaupt benötigt, gehört der TW2 in einem Referenzraum, Sprich Wohnzimmer, oder ggf Badezimmer. Räume die am wärmsten sein sollen.
 

Anny

Threadstarter
Mitglied seit
22.10.2020
Beiträge
5
Danke für Deine Antwort- hat ein Fachbetrieb damals montiert. Wir haben das Ding in 17 Jahren nie beachtet, nun hab ich gelesen, dass es relevant für den Heizungsbetrieb ist. Verstehe ich Deine Antwort richtig, dass es auch einfach abgeklemmt werden kann?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
5.025
Vermutlich schon,

um Gewissheit zu haben, müsste man wissen was da für eine Heizung mit welcher Regelung arbeitet...

Diese Teil ist eine Erweiterung einer vorhandenen Regelung. (irgendwo muss man ja die Uhrzeit an der Heizung einstellen) ...
 

Anny

Threadstarter
Mitglied seit
22.10.2020
Beiträge
5
Die Uhrzeit ist direkt an der Therme eingestellt, kannst Du mit der Info was anfangen? Oder brauchst Du die genaue Bezeichnung der Gastherme? Danke für Deine Hilfe schonmal!!
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
5.025
Foto, reicht vermutlich...

Hat die Heizung einen Sensor der sich draußen befindet? (Außenfühler)?
 

Anny

Threadstarter
Mitglied seit
22.10.2020
Beiträge
5
Foto schicke ich morgen früh! Danke!!
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
6.375
Standort
dem Süden von Berlin
Deine Antwort richtig, dass es auch einfach abgeklemmt werden kann?
Nein, dann würde die Heizung ständig laufen, das ist ein stetig Regler der die Heizung steuert. In das Wohnzimmer verlegen. Achtung mit 3 Adern angeschlossen die nicht vertauscht werden dürfen. Wenn das Teil für den Umbau entfern wird, die Heizung vorher völlig Stromlos machen und erst wieder einschalten wenn das richtig erneut angeschossen ist. Heizungshauptschalter an der Heizung auf Aus.
Den TW2 kannst du dann auch gegen einen neueren Regler ersetzen, wenn du das möchtest. Achtung nicht jeder Regler ist möglich, dann vorher Fragen was da geht. Der TW2 ist ein stetig Regler 1-2-4 .
1-2-4 Interface Heizung:
Kontakte 1,2,4

1: +24V

2: Output

4: GND

Output:
2.5-24V, moduliert den Brenner

Datenblatt diverser Thermostate 2.5-21V, 2.7-22.5V, also nicht so kritisch.
Es fließen auf "2" ca. 3.2mA - 0.2mA in den Regler hinein von der Therme aus (3.2 mA bei "aus", <0.2 mA bei "an").
Also die Heizung bekommt zum abschalten einen Strom vom Regler damit sie aus geht!
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
5.025
Nu mach die anny nicht verrückt. Der tw 2 ist eine raumaufschaltung.

Keine raum Regelung...

Als alleinigs bauteil, darf der nicht Betrieben werden. Und wenn noch ein Außenfühler vorhanden ist, ist docg alles gut. Da sitzt vermutlich irgendeine ta in einer Zxx.......
 
Thema:

Junkers TW 2 versetzten ?

Junkers TW 2 versetzten ? - Ähnliche Themen

  • Biete Junkers KS 11-6 E K 23 H-Gas-Heizkessel

    Biete Junkers KS 11-6 E K 23 H-Gas-Heizkessel: Hallo, wir haben beim Durchforsten des Kellers meines Bekannten einen Junkers KS 11-6 E K 23 H-Gas-Heizkessel aus 1996 gefunden, der hier...
  • Junkers ZWR18-1 oder -2 AME 31 Altgerät zum Ausschlachten gesucht

    Junkers ZWR18-1 oder -2 AME 31 Altgerät zum Ausschlachten gesucht: Hallo Zusammen, falls jemand ein funktionierendes Altgerät Junkers ZWR18-1 oder ZWR18-2 AME 31 loswerden möchte, bin ich daran interessiert. Ich...
  • Junkers Cerasmart ZSB 3 - 16 A 21 - Einstellungen optimieren

    Junkers Cerasmart ZSB 3 - 16 A 21 - Einstellungen optimieren: Moin, wir haben ganz frisch ein Einfamilienhaus gemietet, wo eine Gasheizung Junkers Cerasmart ZSB 3 -16 A 21 (mit TA 211 und DT 1) ihren Dienst...
  • Junkers hg15 /2 wk-19

    Junkers hg15 /2 wk-19: Hallo! Und zwar habe ich seit heute ein Problem mit meiner Junkers hg15/2 wk-19 Gastherme. Warmwasser funktioniert einwandfrei, jedoch schaltet...
  • Problem mit Raumthermostat Junkers TRZ12

    Problem mit Raumthermostat Junkers TRZ12: Hallo zusammen, vorab, ja auch wir gehörten zudenen, die jahrelang falsch geheizt haben. Wir hatten im September Probleme mit der alten Junkers...
  • Ähnliche Themen

    • Biete Junkers KS 11-6 E K 23 H-Gas-Heizkessel

      Biete Junkers KS 11-6 E K 23 H-Gas-Heizkessel: Hallo, wir haben beim Durchforsten des Kellers meines Bekannten einen Junkers KS 11-6 E K 23 H-Gas-Heizkessel aus 1996 gefunden, der hier...
    • Junkers ZWR18-1 oder -2 AME 31 Altgerät zum Ausschlachten gesucht

      Junkers ZWR18-1 oder -2 AME 31 Altgerät zum Ausschlachten gesucht: Hallo Zusammen, falls jemand ein funktionierendes Altgerät Junkers ZWR18-1 oder ZWR18-2 AME 31 loswerden möchte, bin ich daran interessiert. Ich...
    • Junkers Cerasmart ZSB 3 - 16 A 21 - Einstellungen optimieren

      Junkers Cerasmart ZSB 3 - 16 A 21 - Einstellungen optimieren: Moin, wir haben ganz frisch ein Einfamilienhaus gemietet, wo eine Gasheizung Junkers Cerasmart ZSB 3 -16 A 21 (mit TA 211 und DT 1) ihren Dienst...
    • Junkers hg15 /2 wk-19

      Junkers hg15 /2 wk-19: Hallo! Und zwar habe ich seit heute ein Problem mit meiner Junkers hg15/2 wk-19 Gastherme. Warmwasser funktioniert einwandfrei, jedoch schaltet...
    • Problem mit Raumthermostat Junkers TRZ12

      Problem mit Raumthermostat Junkers TRZ12: Hallo zusammen, vorab, ja auch wir gehörten zudenen, die jahrelang falsch geheizt haben. Wir hatten im September Probleme mit der alten Junkers...

    Werbepartner

    Oben