Junkers Therme ZSR 11-3 Flüssiggas
Diskutiere Junkers Therme ZSR 11-3 Flüssiggas im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; hallo,
der Heizungskreislauf meiner Therme schaltet sich, nachdem das Brauchwasser im externen Speicher erwärmt wurde, einfach ab, trotz...
hallo,
der Heizungskreislauf meiner Therme schaltet sich, nachdem das Brauchwasser im externen Speicher erwärmt wurde, einfach ab, trotz Pumpenstufe III, abgeschaltetem TFQ, ausgewechselter Hauptplatine und neuem Tauchthermostat i. dem Speicher...alles Ratschläge der Junkers - Techniker von der junkers - hotline. Das Gerät zeigt auch keinen Fehlercode an, tut so als sei alles i. O. und schaltet einfach ab. Unterschreitet die Brauchwasserthemperatur die auf dem Tauchthermostaten eingestellte Temperatur, springt die Brauchwassererwärmung wieder an und das Ganze beginnt von Neuem. Bin ziemlich ratlos

und es wird jetzt langsam kalt im Haus.
welchen Thermostaten im Speicher hast du verwendet?
hallo hausdoc,
einen Tauchthermostaten der Firma WATTS, habe auch schon zwei andere eingebaut gehabt, immer mit dem gleichen Ergebnis
Ähm - das geht nicht!
Entweder original Junkers Speicherthermostat verwenden oder Speicher NTC nutzen.
Ist an dem Gerät ein LSM angeschlossen? (ggf für Flüssiggasmagnetventil)
an das Gerät ist meines Wissens nach kein LSM angeschlossen - wie kann ich das überprüfen? Bin ein wenig verdutzt.... die Kombination externer Speicher, Speicherthermostat (nicht von Junkers) und dem ZSR hat jahrelang einwandfrei funktioniert :huh: aber ich lerne gerne.....
Ein LSM kann auch lustige Fehler produzieren.
Vor allem wenn es falsch angeschlossen ist.
Hast du ein KE oder AE Gerät?
Ergänzung....

hallo hausdoc,
die genaue Typenbezeichnung ist ZSR 11-3 AE 31, entschuldige die langen Pausen, entweder ist es die Lohnarbeit, die Kinder oder die Nachtruhe ^^
Thema:
Junkers Therme ZSR 11-3 Flüssiggas
Brennwert-Therme: Nordgas oder Junkers?: Hallo zusammen,
Thema Thermentausch: Ich muss in der Wohnung (Wien, 50m²) von alter Heizwerttherme (Nordgas Laser 316 E) auf neue...
Junkers ZSR18-2AE Therme überhitzt kocht: Das Ding rund 30 Jahre gemacht
Pumpe vor 8 Jahren
Platine vor ca 15 Jahren
Bufferspeicher vor 4 (Fehldiagnose, war nur Membran verschlammt-selbst...
Junkers Therme funktioniert nur noch mit abgeklemmten TR 100 Thermostat: Hallo,
Ich habe ein Problem mit meiner Heizung. Seit der Sommerpause startet die Heizung nicht. Wenn ich die Junkers Gastherme starte läuft sie...
Wasser läuft hinten links am Junker Therme aus: Guten Abend
Bei mir läuft am Tag ca. 3 Schnapsglas Wasser hinten links an der Therme aus.
Die Wartung der Anlage wurde vor 3 Wochen gemacht, da...
Junkers Therme ZR 18 KG 21 (18 kW): Hallo zusammen, unsere obige Therme in der Werkstatt hat bei der Überprüfung auf H-Gastauglichkeit von enercity einen Mangel erhalten, da im Lauf...
-
Brennwert-Therme: Nordgas oder Junkers?: Hallo zusammen,
Thema Thermentausch: Ich muss in der Wohnung (Wien, 50m²) von alter Heizwerttherme (Nordgas Laser 316 E) auf neue...
-
Junkers ZSR18-2AE Therme überhitzt kocht: Das Ding rund 30 Jahre gemacht
Pumpe vor 8 Jahren
Platine vor ca 15 Jahren
Bufferspeicher vor 4 (Fehldiagnose, war nur Membran verschlammt-selbst...
-
Junkers Therme funktioniert nur noch mit abgeklemmten TR 100 Thermostat: Hallo,
Ich habe ein Problem mit meiner Heizung. Seit der Sommerpause startet die Heizung nicht. Wenn ich die Junkers Gastherme starte läuft sie...
-
Wasser läuft hinten links am Junker Therme aus: Guten Abend
Bei mir läuft am Tag ca. 3 Schnapsglas Wasser hinten links an der Therme aus.
Die Wartung der Anlage wurde vor 3 Wochen gemacht, da...
-
Junkers Therme ZR 18 KG 21 (18 kW): Hallo zusammen, unsere obige Therme in der Werkstatt hat bei der Überprüfung auf H-Gastauglichkeit von enercity einen Mangel erhalten, da im Lauf...