Andreas1956
Experte
Threadstarter
- Mitglied seit
- 18.11.2018
- Beiträge
- 4.298
Mein Junkers Suprastar-Gasheizkessel arbeitete bisher allein im Zusammenspiel mit einem Außenfühler, ich habe nun einen Raumfühler mit Fernbedienbarkeit einiger Grundfunktionen nachgerüstet und in dem Zimmer platziert, das aufgrund knapp bemessener Heizfläche bislang am schwierigsten auf die Wunschtemperatur zu bringen war. Mein Gedanke war, daß die Heizung durch den Raumfühler selbst merkt, daß die Kesseltemperatur noch nicht genügt. Tagsüber funktioniert das auch ganz gut.
Jedoch schaltet - seit es den Raumfühler gibt - mit Beginn der Absenkzeit die Heizkreispumpe ab, es erfolgt dann keine Beheizung mehr. Ich habe nun schon in der TAC den Raumfühlereinfluß auf "0" gesetzt, lt. Bedienungsanleitung soll der TWR 2 dann eigentlich als reine Fernbedienung arbeiten. Gleichwohl schaltet pünktlich mit dem Beginn der Absenkzeit die Heizung ab, was sie ohne Raumfühler nie gemacht hat. Selbst wenn ich an der TAC die Nachttemperatur auf 20,5°C einstelle und der Führungsraum diese unterschreitet, bleibt die Heizung aus. Erst mit dem Ende der Absenkzeit schaltet dann die Heizung wieder ein. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, denn nach meinem Verständnis müßte doch die Heizung spätestens dann wieder loslegen, wenn die für die Absenkzeit vorgegebenen 20,5°C unterschritten werden. Das tut sie aber nicht, wenn ich jetzt nachts ein leichtes Heizen erreichen will, bleibt mir nur auf den dauernden Tagbetrieb zu schalten. Ist das normal so? Hat die Fernbedienung eine Macke? Oder die TAC einen Defekt, der ohne Raumfühler keine Auswirkungen hat?
Die exakte Raumtemperatur im Bereich des Fühlers wird (nach entsprechender Kalibrierung an der TAC) am Heizkessel unter Messungen genau richtig angezeigt.
Jedoch schaltet - seit es den Raumfühler gibt - mit Beginn der Absenkzeit die Heizkreispumpe ab, es erfolgt dann keine Beheizung mehr. Ich habe nun schon in der TAC den Raumfühlereinfluß auf "0" gesetzt, lt. Bedienungsanleitung soll der TWR 2 dann eigentlich als reine Fernbedienung arbeiten. Gleichwohl schaltet pünktlich mit dem Beginn der Absenkzeit die Heizung ab, was sie ohne Raumfühler nie gemacht hat. Selbst wenn ich an der TAC die Nachttemperatur auf 20,5°C einstelle und der Führungsraum diese unterschreitet, bleibt die Heizung aus. Erst mit dem Ende der Absenkzeit schaltet dann die Heizung wieder ein. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, denn nach meinem Verständnis müßte doch die Heizung spätestens dann wieder loslegen, wenn die für die Absenkzeit vorgegebenen 20,5°C unterschritten werden. Das tut sie aber nicht, wenn ich jetzt nachts ein leichtes Heizen erreichen will, bleibt mir nur auf den dauernden Tagbetrieb zu schalten. Ist das normal so? Hat die Fernbedienung eine Macke? Oder die TAC einen Defekt, der ohne Raumfühler keine Auswirkungen hat?
Die exakte Raumtemperatur im Bereich des Fühlers wird (nach entsprechender Kalibrierung an der TAC) am Heizkessel unter Messungen genau richtig angezeigt.