Hallo,
wir haben eine Junkers Mini 11 AE 31 Baujahr 1993 in unserem Ferienhaus verbaut.
Die Gastherme wird im reinem Heizungsbetrieb mit Propan-Gas betrieben.
Sie ist nur sehr selten in Betrieb gewesen (Ferienhaus) und hatte bis dato auch immer funktioniert.
Die Therme wurde von meinem Vater (Heizungsbau- Meister im Ruhestand) gewartet.
Seit dieser Woche haben wir folgendes Fehlerbild:
Die Therme zündet und brennt für einige Sekunden mit bläulicher Flamme und erlischt dann.
Danach ist die Gaszufuhr gesperrt und die Zündelektroden versuchen erneut zu zünden (Zündfunke vorhanden)
bis Sie nach einigen Sekunden auf Störung geht.
Das Lüftungsgebläse und die Umwälzpumpe sind in Betrieb.
Wir haben die Differenzdruckdose geprüft - Diese ist in Funktion - Sonst hätte die Therme ja wahrscheinlich auch gar nicht erst gezündet.
Haben dann den Strom während des 1. Zündens über die Ionisierungs-Elektrode gemessen - Im Bereich von 2,5 - 3,5 µA Gleichspannung - scheint auch in Ordnung.
Jetzt ist unsere Vermutung das das Stromsignal der Überwachungselektrode auf der Ionisations-Platine nicht mehr richtig verarbeitet wird und dann das Gas - Magnetventil geschlossen wird.
Sollte das ein bekanntes Fehlerbild sein und die Schlussfolgerung einer defekten Ionisations-Platine richtig ist würde das eine Reparatur an der Therme evtl. noch rechtfertigen.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für alle konstruktiven und sachdienlichen Hinweise ob unsere Schlussfolgerung bei dem geschilderten Fehlerbild richtig ist.
VG
Alfaromeo
wir haben eine Junkers Mini 11 AE 31 Baujahr 1993 in unserem Ferienhaus verbaut.
Die Gastherme wird im reinem Heizungsbetrieb mit Propan-Gas betrieben.
Sie ist nur sehr selten in Betrieb gewesen (Ferienhaus) und hatte bis dato auch immer funktioniert.
Die Therme wurde von meinem Vater (Heizungsbau- Meister im Ruhestand) gewartet.
Seit dieser Woche haben wir folgendes Fehlerbild:
Die Therme zündet und brennt für einige Sekunden mit bläulicher Flamme und erlischt dann.
Danach ist die Gaszufuhr gesperrt und die Zündelektroden versuchen erneut zu zünden (Zündfunke vorhanden)
bis Sie nach einigen Sekunden auf Störung geht.
Das Lüftungsgebläse und die Umwälzpumpe sind in Betrieb.
Wir haben die Differenzdruckdose geprüft - Diese ist in Funktion - Sonst hätte die Therme ja wahrscheinlich auch gar nicht erst gezündet.
Haben dann den Strom während des 1. Zündens über die Ionisierungs-Elektrode gemessen - Im Bereich von 2,5 - 3,5 µA Gleichspannung - scheint auch in Ordnung.
Jetzt ist unsere Vermutung das das Stromsignal der Überwachungselektrode auf der Ionisations-Platine nicht mehr richtig verarbeitet wird und dann das Gas - Magnetventil geschlossen wird.
Sollte das ein bekanntes Fehlerbild sein und die Schlussfolgerung einer defekten Ionisations-Platine richtig ist würde das eine Reparatur an der Therme evtl. noch rechtfertigen.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für alle konstruktiven und sachdienlichen Hinweise ob unsere Schlussfolgerung bei dem geschilderten Fehlerbild richtig ist.
VG
Alfaromeo