Junkers KS31 Brenner läuft nicht

Diskutiere Junkers KS31 Brenner läuft nicht im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Zusammen, ich habe eine Gasheizung Junkers Typ KS31-6EC und habe folgendes Problem, der Brenner zündet nicht, die Betriebslampe im...

thomas166

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2011
Beiträge
3
Hallo Zusammen,

ich habe eine Gasheizung Junkers Typ KS31-6EC und habe folgendes Problem, der Brenner zündet nicht, die Betriebslampe im Schalter

ist an, die Störungslampe ist aus, die Pumpe für den Heizkreislauf läuft, die Pumpe für den Warmwasserspeicher läuft

aber der Brenner tut nichts, Ich habe de Heizung heute morgen von Winter auf Sommerbetrieb geschaltet und wolte

heute abend noch mal auf WInterbetrieb schalten, seit dem springt die Heizung nicht mehr an, geht aber auch nicht auf Störung.

Kann mir Jemand helfen??

Thomas 166
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
Sicherheitstemperaturbegrenzer überprüft????
 

thomas166

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2011
Beiträge
3
Heizung läuft wieder

Hallo zusammen,

es war ein ELKO und die Sicherung auf der Ionisierungsplatine defekt und das schon nach 25 Jahren.

Vielen Dank.



Thomas :)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
Ich hoffe auf der Leiterplatte Ionisation wurde nicht gelötet.

Wenn ja: Gerät sofort außer Betrieb nehmen, Leiterplatte entsorgen.
 

thomas166

Threadstarter
Mitglied seit
24.05.2011
Beiträge
3
Ionisierungsplatine und Schutzschalter getauscht

Hallo Hausdoc,

ich habe mir eine gebrauchte Platine und einen Schutzschalter bersogt und ausgetauscht.

Grüße

Thomas166
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.360
Dieser "Elko" war vermutlich die 125 mA Sicherung. Die hat die Bauform eines Elko.

Die dürftest du jederzeit wieder tauschen. Diese aber immer gemeinsam mit einem neuen Schutzschalter
 
Thema:

Junkers KS31 Brenner läuft nicht

Junkers KS31 Brenner läuft nicht - Ähnliche Themen

  • Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders

    Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders: Hallo und guten Tag, ich bin hier in Portugal und habe eine Junkers Euroline Therme, 23 KW. An dieser wurde vor 2 Wochen eine neue Leiterplatte...
  • Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?

    Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?: Hallo, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und wir haben alle die gleiche Gastherme von Junkers. Meine befindet sich bei mir im Bad, aber die...
  • Hilfe Junkers Zr 18-2 Kde bekommt keinen Strom

    Hilfe Junkers Zr 18-2 Kde bekommt keinen Strom: Hallo Leute. Ich habe bei meiner Junkers Zr 18-2 Kde die Platine unten links ein und ausgebaut, wollte mir das Teil ansehen ob man Schäden sieht...
  • Aussetzer Junkers FW 100

    Aussetzer Junkers FW 100: Moin Leider fällt meine Regeung FW 100 in letzter Zeit des öfteren in den Werkszustand zurück. Stromausfall ist nicht der Fall. Dann muss ich alle...
  • Junkers Therme ZSB 14 -3 A21 mit FW100: System Error.Unable to proceed. Check for valid string set.

    Junkers Therme ZSB 14 -3 A21 mit FW100: System Error.Unable to proceed. Check for valid string set.: Hallo! Ich habe die o.g. Junkers Therme Bj. 2008. Wartung durch den lokalen Fachbetrieb vor ca. drei Wochen ohne Probleme. Dann wurde bei mir...
  • Ähnliche Themen

    Oben