Junkers Heizung (Cerasmart) klappert alle 5 Sekunden

Diskutiere Junkers Heizung (Cerasmart) klappert alle 5 Sekunden im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, wir haben diese Heizung von Junkers mit dem Zusatzmodul TA 211E. Wir wohnen in einer Doppelhaushälfte mit Fußbodenheizung. Leider kenne ich...

Askaho

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2021
Beiträge
8
Hallo,
wir haben diese Heizung von Junkers mit dem Zusatzmodul TA 211E. Wir wohnen in einer Doppelhaushälfte mit Fußbodenheizung. Leider kenne ich mich mit der Heizung nicht sonderlich aus. Schon seit einer Weile macht die Heizung komische Geräusche. Alle 5 Sekunden ist ein Geräusch zu hören. Es hört sich an, als ob ein Schalter ein und wieder aus geschaltet wird. Ich hab die Verkleidung auch mal abgenommen um reinzusehen, konnte aber wie erwartet nichts feststellen. Die Heizung wurde vor ca. 2 Jahren von einer Firma gereinigt und es wurden auch Dichtungen ausgetauscht. Das Geräusch war auch vorher schon zu hören. In manchen Phasen hört das auch mal auf, aber ca. den halben Tag klappert das.
Das warme Wasser funktioniert. Die Heizung selbst ist zwar auf 2 gestellt, aber in den Räumen haben wir sie noch nicht hochgefahren.
Könnt ihr mir eigentlich sagen ob wir die so richtig eingestellt haben? Insbesondere zu dem Zusatzmodul konnte ich keine Hilfe finden.
1665948830743.png


Ich habe auch noch eine weitere Frage: woran erkenne ich eigentlich das dass Ausdehnungsgefäß gewechselt werden sollte?

Viele Grüße
Askaho
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.236
Standort
Einfach saubere Arbeit
Wenn die Anlage den Druck nicht mehr hält.
Und die Sommer/Winter-Umschaltung ist viel zu hoch! Das oberste Schlitz-Poti von 21 auf 15 oder 16 stellen.
 

Askaho

Threadstarter
Mitglied seit
14.02.2021
Beiträge
8
Wenn die Anlage den Druck nicht mehr hält.
Und die Sommer/Winter-Umschaltung ist viel zu hoch! Das oberste Schlitz-Poti von 21 auf 15 oder 16 stellen.
Der Druck geht immer wieder runter wie auf dem Bild. Vorher konnte ich den immer auf dem mittleren Niveau halten. Würdest du sagen dass ich das Ausdehnungsgefäß wechseln sollte?
Den oberen Schalter habe ich Umgestellt, danke nochmal für den Hinweis.

kann mir denn noch jemand mit dem Klackern helfen?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.236
Standort
Einfach saubere Arbeit
Der Druck geht immer wieder runter wie auf dem Bild. Vorher konnte ich den immer auf dem mittleren Niveau halten. Würdest du sagen dass ich das Ausdehnungsgefäß wechseln sollte?
Wenn das noch das erste ist, älter als 15 Jahre, und noch NIE geprüft wurde, dann ist das sehr wahrscheinlich hin.
 
Thema:

Junkers Heizung (Cerasmart) klappert alle 5 Sekunden

Junkers Heizung (Cerasmart) klappert alle 5 Sekunden - Ähnliche Themen

  • Junkers Cerasmart nur noch als Heizung betreiben

    Junkers Cerasmart nur noch als Heizung betreiben: Hallo in die Runde, Durch den Umbau unserer Heizungsanlage benötige ich keine Warmwasserversorgung von Seiten der Junkers Cerasmart zbs...
  • Junkers Heizung hält Vorlauf-Temperatur nicht

    Junkers Heizung hält Vorlauf-Temperatur nicht: Wir haben eine Fußbodenheizung, weswegen ich den Vorlauf am CW400 auf 35 Grad begrenzt habe. Leider schafft es die Heizung nicht die...
  • Junker-Therme ZR 18 von 1994 schaltet nach WW-Erzeugung nicht wieder auf Heizung.

    Junker-Therme ZR 18 von 1994 schaltet nach WW-Erzeugung nicht wieder auf Heizung.: Heizungswasser steht an, wird aber nicht in das Netz gefördert. Die Pumpen Kesselpumpe und separate Fußbodenkreispumpe laufen beide. Das...
  • Junkers ZWR 24 2AE - Warmwasser funktioniert, aber Heizung nicht

    Junkers ZWR 24 2AE - Warmwasser funktioniert, aber Heizung nicht: Guten Morgen. Ich bitte um Eure Hilfe, da meine Mieter seit 3 Wochen keine Heizung haben und ich keinen Fachbetrieb an die Heizung bekomme. Von...
  • Bosch Junkers ZWR 24-3AE 23 defekt keine Heizung

    Bosch Junkers ZWR 24-3AE 23 defekt keine Heizung: Hi, ich brauche relativ dringend Hilfe und Rat, - letztes Jahr Doppelhaushälfte vom Vater gekauft Bj.1995 ca 140m², im hohen Norden, voll...
  • Ähnliche Themen

    Oben