Junkers Gastherme wird erst zu heiss und zischt dann ohne Fehlermeldung

Diskutiere Junkers Gastherme wird erst zu heiss und zischt dann ohne Fehlermeldung im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Bitte um Tipps bzgl. Fehlfunktion bei meiner Junkers ZWR 18-5 AE 23 Gastherme. Die Wartungsfirma sagt, sie können erst in "bis zu vier Wochen"...

Heyzen

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2023
Beiträge
14
Bitte um Tipps bzgl. Fehlfunktion bei meiner Junkers ZWR 18-5 AE 23 Gastherme. Die Wartungsfirma sagt, sie können erst in "bis zu vier Wochen" kommen.

Erstmalig aufgetreten, nachdem gestern heiss geduscht wurde.
Beschreibung: Gastherme zündet, läuft der Akustik nach zu urteilen auf "Vollgas", die Temp.anzeige klettert rasch bis auf 99°, dann gibt's ein Zischgeräusch, so als würde Druck entweichen, gleichzeitig schaltet der Brenner ab, und die Temperatur sinkt wieder, aber wenig später, auch wenn gar kein Heisswasser angefordert wird, zündet sie bei ca. 50° wieder, und das Spiel wiederholt sich.
Das Störungs-Lämpchen bleibt aus. Druckanzeige im unverändert im grünen Bereich.
Sie läuft im Abruf-Modus, also ohne Heisswasserspeicher, Heisswasser funktioniert (aber der Strahl kommt mir etwas wenig vor, aber 5. Stock), die Heizkörper werden warm.

Laut Bedienungsanleitung steht der rechte Regler auf Wassertemp. 60°. Fehlt da etwa ein Thermostat, was bei 60° "Schluss" sagt?
Es gibt zumindest einen zeitlichen Zusammenhang zukürzlich ausgebauten Raumthermostat. Kann dessen Fehlen dies ausgelöst haben?

Video
 

Clarafuchs

Mitglied seit
26.01.2023
Beiträge
1
Auf den 1. Blick fühlt sich das an, als wäre der VL-Temp.-Fühler defekt.
Was passiert, wenn der Temp.wählregler (linker Drehknopf) auf 1 statt auf E (eco) steht? - ohne WW-Zapfung!
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.365
Dreh mal Warmwasser an der Wannenarmatur voll auf und lass das Wasser exakt 1 minute in einen Eimer laufen. Welche Menge ist das exakt
Auf den 1. Blick fühlt sich das an, als wäre der VL-Temp.-Fühler defekt.
Bei Warmwasserbereitung wird der Wärmetauscher auf 87° gehalten. Bei einem Defekt des Fühlers würde eine Fehlermeldung entstehen.
 

Neuhof 74

Mitglied seit
30.12.2022
Beiträge
105
Hallo Heyzen. Bei diesem Fehlerbild bei ZWR Geräten ist meistens der Mikroschalter am Wasserschalter defekt bzw. klemmt. Dadurch wird die Warmwasserbereitung freigeschaltet obwohl kein Bedarf besteht.
 

Heyzen

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2023
Beiträge
14
Auf den 1. Blick fühlt sich das an, als wäre der VL-Temp.-Fühler defekt.
Was passiert, wenn der Temp.wählregler (linker Drehknopf) auf 1 statt auf E (eco) steht? - ohne WW-Zapfung!
Kein Effekt/das gleiche
 

Heyzen

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2023
Beiträge
14
Hallo Heyzen. Bei diesem Fehlerbild bei ZWR Geräten ist meistens der Mikroschalter am Wasserschalter defekt bzw. klemmt. Dadurch wird die Warmwasserbereitung freigeschaltet obwohl kein Bedarf besteht.
Danke, dass etwas klemmt würde ich evtl. dazu passen, daß der Fehler erst auftrat, nachdem seit langem mal wieder Heisswasser benutzt wurde. Ob er sich auch wieder lösen lässt?
 

Heyzen

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2023
Beiträge
14
Dreh mal Warmwasser an der Wannenarmatur voll auf und lass das Wasser exakt 1 minute in einen Eimer laufen. Welche Menge ist das exakt

Bei Warmwasserbereitung wird der Wärmetauscher auf 87° gehalten. Bei einem Defekt des Fühlers würde eine Fehlermeldung entstehen.
Aber hier klettert ja die Temperatur ohne WW-Anforderung minütlich auf 99° gefolgt von einem zischenden Ablass-Geräusch. Das soll und tat sie vorher auch nicht.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.365
Aber hier klettert ja die Temperatur ohne WW-Anforderung minütlich auf 99° gefolgt von einem zischenden Ablass-Geräusch. Das soll und tat sie vorher auch nicht.
Wie bereits genannt ist bei Warmwasserbetrieb vor Vorlauftemperatur bei 87° begrenzt. Die Warmwasserbereitung funktioniert hier sogar eingeschränkt bei Ausfall der Pumpe.
Hier wär zu prüfen ob die Pumpe grundsätzlich funktioniert, ob der Automatikentlüfter funktioniert und ob die Pumpe bei Warmwasserbetrieb angesteuert wird.
 

Heyzen

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2023
Beiträge
14
Wie bereits genannt ist bei Warmwasserbetrieb vor Vorlauftemperatur bei 87° begrenzt. Die Warmwasserbereitung funktioniert hier sogar eingeschränkt bei Ausfall der Pumpe.
Hier wär zu prüfen ob die Pumpe grundsätzlich funktioniert, ob der Automatikentlüfter funktioniert und ob die Pumpe bei Warmwasserbetrieb angesteuert wird.
Sorry, ich hatte den 1 min WW-in Eimer-Test versäumt. Jetzt nachgeholt, Ergebnis: gerade mal 5 Liter warmes Wasser.
 

Neuhof 74

Mitglied seit
30.12.2022
Beiträge
105
Hallo Heyzen. Zieh mal die beiden Anschlußkabel vom Mikroschalter am Wasserschalter ab (den Heizkessel vorher natürlich ausschalten). Danach müsste der Kessel normal im Heizbetrieb funktionieren. So kann man auf die schnelle den Mikroschalter / Wasserschalter testen.
 

Heyzen

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2023
Beiträge
14
Hallo Heyzen. Zieh mal die beiden Anschlußkabel vom Mikroschalter am Wasserschalter ab (den Heizkessel vorher natürlich ausschalten). Danach müsste der Kessel normal im Heizbetrieb funktionieren. So kann man auf die schnelle den Mikroschalter / Wasserschalter testen.
Nachdem ich den "mikroschalter" mithilfe einer Explosions-Zeichnung gefunden hatte, liess sich der Stecker leicht abziehen. Und plötzlich läuft die Therme wieder ganz ruhig, aber leider diesmal ohne, daß die Heizkörper warm werden.
 

Anhänge

Neuhof 74

Mitglied seit
30.12.2022
Beiträge
105
Du hast den Stecker vom Umschaltventil abgezogen. Dadurch bleibt es in Stellung Warmwasserbereitung. Ich meinte den Mikroschalter am Wasserschalter. Ist direkt links neben Umschaltventil.
 

Heyzen

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2023
Beiträge
14
Du hast den Stecker vom Umschaltventil abgezogen. Dadurch bleibt es in Stellung Warmwasserbereitung. Ich meinte den Mikroschalter am Wasserschalter. Ist direkt links neben Umschaltventil.
Dieser Tip (und damit dieses Forum) war wirklich Gold wert! Dank Dir habe ich jetzt statt 9,5° Raumtemperatur (alles nur eine Frage der Kleidung ;-) wieder eine ruhig arbeitende Heizung! Für Heisswasser muss ich jetzt nur die zwei Käbelchen wieder anstecken.
Ist damit auch die Diagnose gestellt? Der Wasserschalter schaltet nicht mehr bei der richtigen Temp. ab und muss daher ausgetauscht werden?

Mal selbst nachgelesen. Wenn ich es richtig verstehe, registriert mein (hängender?) Wasserschalter nicht mehr, wenn kein Wasser mehr fliesst, und schaltet somit den Brenner nicht mehr ab, dessen Temperatur dann rasch auf 99° klettert?
 
Zuletzt bearbeitet:

Neuhof 74

Mitglied seit
30.12.2022
Beiträge
105
Meistens ist nur der Mikroschalter defekt. (Das kleine Teil wo Du die beiden Kabel abgezogen hast.) Es freut mich dass wir Dir helfen konnten.
 

Heyzen

Threadstarter
Mitglied seit
15.01.2023
Beiträge
14
AUFLÖSUNG
Bin dem Mikroschalter heute mit Hilfe eines technisch versierteren Kumpel zu leibe gerückt. Sicherung aus, Deckel ab, den Mikroschalter abgeschraubt und durchgemessen, schien zu funktionieren. Jetzt kam man aber auch an den Hebel des Wasserschalters ran. Den haben wir rauf und runter bewegt, Mikroschalter wieder rein, und siehe da, alles funktioniert wieder! Ist natürlich mit zu rechnen, daß er irgendwann wieder hängt, aber dann weiss ich, was zu tun ist.
Im Nachhinein macht es auch Sinn, warum der Fehler direkt nach einem seltenen Duschbad aufgetreten ist (dusche meist beim auswärts): der Wasserschalter hing in der "Brenner ist an für Heisswassser"-Position, und schaltete somit den Mikroschalter nicht mehr auf aus, was erst das Kabel abziehen tat.
Vielen Dank nochmal für die wertvollen Hinweise!
 
Thema:

Junkers Gastherme wird erst zu heiss und zischt dann ohne Fehlermeldung

Junkers Gastherme wird erst zu heiss und zischt dann ohne Fehlermeldung - Ähnliche Themen

  • Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?

    Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?: Hallo, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und wir haben alle die gleiche Gastherme von Junkers. Meine befindet sich bei mir im Bad, aber die...
  • defekte Gastherme Junkers, verbaut 1984

    defekte Gastherme Junkers, verbaut 1984: Guten Morgen, ich schreibe im Auftrag meines Nachbarn. Wir wohnen in einem 6-Parteienhaus, er im DG. Er bekam nun die Abschlußrechnung für...
  • Gastherme Junkers ZSR-11-3 - Fehler C9 (blinkend)

    Gastherme Junkers ZSR-11-3 - Fehler C9 (blinkend): Hallo zusammen, unsere Junkers-Therme (Baujahr 1996) stellt ab und zu ihren Betrieb ein mit einem blinkenden Fehlercode "C9". Nach Rücksetzen...
  • Warmwasserregler an Junkers Cerapur Gastherme sehr leichtgängig

    Warmwasserregler an Junkers Cerapur Gastherme sehr leichtgängig: Hallo, ich habe Probleme mit dem Regler für Warmwasser an meiner Junkers Cerapur Gastherme. Ich habe den Eindruck, daß er sehr leichtgängig ist...
  • Junkers Gastherme Nachfolgemodell gesucht

    Junkers Gastherme Nachfolgemodell gesucht: Hallo Wir haben eine Junkers Gastherme Installation 1999 ZSR 7/11-5 AE31 TA211E EU2D FD: 0965 jetzt bei der Wartung meinte der Kundendienst wir...
  • Ähnliche Themen

    Oben