Junkers Gaskessel KSN 24-7 Fehler d1 -model SUPRASTAR

Diskutiere Junkers Gaskessel KSN 24-7 Fehler d1 -model SUPRASTAR im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; kann jemand was mit den Fehlercode d1 anfangen? Hat jemand "Junkers Serviceheft für Fehlersuche und Fehlerdiagnose mit Multifunktionsanzeige bei...

xzm

Threadstarter
Mitglied seit
03.04.2010
Beiträge
2
kann jemand was mit den Fehlercode d1 anfangen? Hat jemand "Junkers Serviceheft für Fehlersuche und Fehlerdiagnose mit Multifunktionsanzeige bei SUPRASTAR" ? Gaskessel will nicht starten. An anzeige nach den Nummer 13 komt Fehlercode d1. Ich hoere keine Zuendung mit Hochspannung. Bitte fuer Hilfe. Welche Fehler ist wenn an Anzeige Fehlercode d1 ist?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.368
Hallo,
Ist an der Anlage ein Lüfterschaltmodul (LSM) verbaut??

Wenn ja ist dieses mal zu prüfen.
Meist ist es eine fehlerhafte Klemmstelle. In dem Zusammenhang auch erst mal alle Schrauben an den Anschlußklemmen nachziehen.
 

xzm

Threadstarter
Mitglied seit
03.04.2010
Beiträge
2
Wir haben endlich Anschlussleiterplatte erneuert, und dann arbeitert Kessel wie neu und spaeter keiner "d1" Fehler mehr zeigt. danke allem an Hilfe.
 

Enra

Mitglied seit
26.12.2019
Beiträge
10
Hallo,
wie wurde das Problem gelöst, oder arbeitet die Heizung so?
 
Thema:

Junkers Gaskessel KSN 24-7 Fehler d1 -model SUPRASTAR

Junkers Gaskessel KSN 24-7 Fehler d1 -model SUPRASTAR - Ähnliche Themen

  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers KS 25-6 ec 23 Gaskessel Niedertemp. Ausfall

    Junkers KS 25-6 ec 23 Gaskessel Niedertemp. Ausfall: Benötige Hilfe beim Überbrücken der TAE 21e Reglereinheit nach Demontage. Da die HZ nicht anspringt, ohne Meldung von Störungsanzeige der roten...
  • Junkers KS 25-6 ec 23 Gaskessel Niedertemp. Ausfall Heizung/Brenner. Lampe Störung negativ. Leiterplatte/SchutzSchalter 2/22 neu.

    Junkers KS 25-6 ec 23 Gaskessel Niedertemp. Ausfall Heizung/Brenner. Lampe Störung negativ. Leiterplatte/SchutzSchalter 2/22 neu.: Heut wende ich mich an die Jenigen die ein ähnliches Problem schon einmal hatten oder hierfür qualifizierte sachdienliche Lösungsansätze anbieten...
  • Junkers Gaskessel KSN 18-7 Fehler d1

    Junkers Gaskessel KSN 18-7 Fehler d1: Guten Tag, kann jemand was mit den Fehlercode d1 anfangen? Der Kessel ist mit einer elektr.Abgasklappe ausgestattet. Nach manuellen Öffnen der...
  • Ähnliche Themen

    Oben