Junkers FR120 - Störung 01 FR Kodierung 1 - Störung der BUS Kommunikation 200 - ZSR 18-5 AE 21

Diskutiere Junkers FR120 - Störung 01 FR Kodierung 1 - Störung der BUS Kommunikation 200 - ZSR 18-5 AE 21 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin, ich habe eine Junkers Gastherme ZSR 18-5 AE 21 und habe meinen alten Raumtemperaturregler TR 100 gegen einen FR 120 getauscht. Der neue...
chris_pl

chris_pl

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2020
Beiträge
30
Moin, ich habe eine Junkers Gastherme ZSR 18-5 AE 21 und habe meinen alten Raumtemperaturregler TR 100 gegen einen FR 120 getauscht. Der neue läuft auch über 1-2-4.
Leider bekomm ich bei dem neuen FR120 nach ein paar Sekunden immer einen Fehler:

Störung 01
FR Kodierung 1
Störung in der BUS-Kommunikation 200

Habt Ihr evtl. einen Tip ? Funktioniert der Raumtemperaturregler mit meiner Anlage ?

Danke für Eure Tips.

Gruß Chris
 

Anhänge

chris_pl

chris_pl

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2020
Beiträge
30
Und dazu zeigt er auch den Fehlercode an:
Störung 01
FR Kodierung 1
Störung in der BUS-Kommunikation 201
 

Trabant

Mitglied seit
15.02.2019
Beiträge
112
Ort
Berlin
Die 18-5 (mit Heatronic 2) kann über die analoge 1-2-4 Schnittstelle angesteuert werden oder über ein Can-Bus-Modul.

Die neuen Junkers Regler können m.W. ebenfalls 1-2-4, aber auch Junkers HT-Bus (Heatronic 3). D.h. die Bus-Anschlüsse sind nicht kompatibel. Der FR120 müsste also über 1-2-4 angeschlossen werden, die Fehlermeldung deutet aber an, dass er eine Busverbindung versucht... wie hast Du das Teil verbunden?

Edit:
Der neue läuft auch über 1-2-4
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... sorry. Evtl. muss man den FR120 entsprechend umstellen?
 
Zuletzt bearbeitet:
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.578
Moin,

Der FR Gebraucht oder neu? Mal ein reset machen, wenn kein Erfolg, dann Verkabelung prüfen... Es scheint das ein Problem mit der ader 2 zu geben.

Ggf FR direkt ans Heizgerät klemmen mit kurzen kabel.

Gruss
 
chris_pl

chris_pl

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2020
Beiträge
30
Tatsächlich war es eine Einstellung im Technikermenü. von BUS auf 1-2-4 umgestellt und zack. Es funktioniert.

Danke
 
Thema:

Junkers FR120 - Störung 01 FR Kodierung 1 - Störung der BUS Kommunikation 200 - ZSR 18-5 AE 21

Junkers FR120 - Störung 01 FR Kodierung 1 - Störung der BUS Kommunikation 200 - ZSR 18-5 AE 21 - Ähnliche Themen

  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Vorlauftemperatur einstellen mit FR120 an Junkers Cerastar ZWR 18-3 KE 23

    Vorlauftemperatur einstellen mit FR120 an Junkers Cerastar ZWR 18-3 KE 23: Hallo, ich habe in meiner Altbauwohnung, 100m², 3 Zimmer (davon 1 Führungsraum) + Küche + Bad, eine alte Junkers Cerastar ZWR 18-3 KE 23 Therme...
  • Junkers FR120 + Junkers Cerapur ZSBR 7-28 A 23 S5800

    Junkers FR120 + Junkers Cerapur ZSBR 7-28 A 23 S5800: Hello I'm writing on english because I do not know german. Just got used Junkers FR120 thermostat regulation and installed it on Cerapur...
  • Frage zu Junkers Raumthermostat FR120

    Frage zu Junkers Raumthermostat FR120: Moin und Hallo, ich werde aus der Anleitung zu dem Thermostat FR 120 nicht ganz schalu. Kann man da für jeden Tag eine andere Startzeit...
  • Ähnliche Themen

    Oben