wo werden diese Temperaturen dann gemessen?
Nirgens, es ist eine Voreinstellung zur Leistung der Therme. Das musst du damm mit einem Thermometer in den jeweiligen Räumen abgleichen.
Dabei sind die Heikörperventile auf die Solleinstellung zu stellen
und dort zu belassen, 20 Grad =3 , 22 Grad = 3,2. (das Ventil ist immer einen Teilstrich höher einzustellen)
Beginnt dann die Therme zu takten, ist die Einstellung zu hoch, wird die Temperatur nicht erreich, höher stellen. Ist das dann erfolgreich abgeglichen sind die Ventile in Ruhe zu lassen. Beachte das die Eingestellte Nachttemperatur nicht bis zur Absenkeinstellung erreicht werden kann, weil das Gebäude der Wohnung Wärme zufuhrt, das ist kein Kriterium diese Einstellung tiefer zu machen weil es nicht gehen würde. Die hier eingestellte Themperatur bedeutet nur, die Auskühlung des Gebäudes wird nicht unter diese Temperatur erfolgen. Deine hier eingestellten 17 Grad halte ich für zu gering und würde nicht unter 18 Grad gehen. Mein Vorschlag zur effektiven Energieeinsparung sind hier maximal 3 Grad unter Tagessoll. (z.B. Tag 22 Nacht dann 19 Grad)
Bedenke was du in der Nacht absenkst musst du dann am Tag wieder zuführen. Viele Versuche haben meine 3 Grad Richtlinie in der Praxis bestätigt.
Eine zu starke Nachtabsenkung spart keine Energie! Im Gegenteil, der Verbrauch steigt und es bildet sich Schimmel an besonders kühlen stellen, wie in Wandecken und dem Fenstersturz. Ist der Schimmel sichtbar ist auch das Gebäude geschädigt. Schimmel kann nur durch Beseitigung der geschädigten Baustoffe beseitigt werden, alles andere ist bessere Kosmetik.
Ich würde fluchtartig diese Wohnung verlassen und nie wieder aufsuchen. Heizen bedeutet immer auch eine Verantwortung für das Gebäude!