Junkers Cerapur Eco ZSB22

Diskutiere Junkers Cerapur Eco ZSB22 im Junkers Forum im Bereich Junkers; Hallo, wir haben eine Cerapur Eco, die ich eben nach der Sommerpause wieder eingeschaltet habe. Sie soll einen Kombispeicher heizen, in dem ein...
#1

Frank315

Dabei seit
16.11.2018
Beiträge
3
Zustimmungen
0
Hallo, wir haben eine Cerapur Eco, die ich eben nach der Sommerpause wieder eingeschaltet habe.
Sie soll einen Kombispeicher heizen, in dem ein Wärmetauscher für das Brauchwasser eingebaut ist und an dem ein
mischer für die Heizungsvorlauftemperatur hängt.

Die Aufgabe der Therme ist es also lediglich den Kombispeicher auf Temperatur zu halten.
Allerdings funktioniert das derzeit nicht. Ich habe zum Test den Speicherfühler aus dem Kombispeicher gezogen. Dieser zeigt
nun 25°C an, die Therme sollte also anspringen und hochheizen. Das macht sie aber nicht. Fehler werden nicht angezeigt.
Wartung ist wieder dran, wird aber jährlich vom Fachmann gemacht.

Könnte mir jemand sagen, wie die Parameter der Heatronic eingestellt sein müssen, damit ich an der Therme vergleichen kann, ob die
Parameter noch stimmen?
 
#2

Frank315

Dabei seit
16.11.2018
Beiträge
3
Zustimmungen
0
Problem gefunden - Heizungspumpe sitzt fest
 
Thema:

Junkers Cerapur Eco ZSB22

Junkers Cerapur Eco ZSB22 - Ähnliche Themen

  • Junkers Cerapur eco ZWB28 - nur kurz heißes Wasser

    Junkers Cerapur eco ZWB28 - nur kurz heißes Wasser: Hallo zusammen! Ich habe mich in diesem Forum angemeldet weil ich einfach nicht mehr weiter weiß... seit 2 Jahren habe ich Probleme mit unserer...
  • Junkers Cerapur ACU, Heatronic 4; FW120

    Junkers Cerapur ACU, Heatronic 4; FW120: Hallo, ich bin ein Neuling hier, kein Heizungsbauer sondern Elektroniker. Ich habe seit ca. 3 Jahren o.g. Gasheizanlage mit Der FW120 und möchte...
  • Junkers cerapur fragen

    Junkers cerapur fragen: Hallo,wir haben seit 2 Jahren die Junkers cerapur mit dem raumthermostat fm120 mit 14 kW Wir haben ein altes Haus ,was nich nicht so gut isoliert...
  • Junkers Cerapur ZSB 24-5 C23 oder Vaillant VSC 206/4-5 90 für mein Vorhaben?

    Junkers Cerapur ZSB 24-5 C23 oder Vaillant VSC 206/4-5 90 für mein Vorhaben?: Hallo zusammen, ich habe mir ein kleines und altes Haus gekauft und möchte eine neue Gasheizungsanlage einbauen. - Haustyp/Position: EFH...
  • Junkers cerapur zsbr 7-25 a23 knallt beim Startvorgang

    Junkers cerapur zsbr 7-25 a23 knallt beim Startvorgang: Hallo zusammen , Ich habe ein Problem mit meiner Heizung zum Anfang habe AnlagenMechaniker shk gelernt habe also ein bisschen Ahnung . So nun...
  • Ähnliche Themen

    Oben