Hallo,
ich habe seit einigen Wochen Probleme mit meiner Kombitherme und hoffe, Ihr könnt mir einen Tipp geben, wie ich den Fehler beheben kann.
Mein Heizungsmonteur lehnt eine Reparatur mit Verweis auf das Alter und den zu erwartenden Aufwand, bzw. die Kosten ab.
Das Problem:
Mitte Dezember ist mir aufgefallen, dass die Heizung nicht mehr in die Nachtabsenkung geht, sondern durchheizt. Das Raumthermostat wird ignoriert, die Therme regelt sich momentan nur noch über die Vorlauftemperatur.
Die Heizungsanlage:
Junkers Ceranorm ZWN 26/6 KE 23 mit Raumthermostat TR200, kein Außenfühler.
Alle Heizkörper haben ein elektronischesThermostat, bis auf den Heizkörper im Wohnzimmer. Dort ist ein Standardthermostat installiert, voll aufgedreht, denn hier ist auch das TR200 installiert.
Das Ausdehnungsgefäß ist seit Jahren defekt, der Druck schwankt dementsprechend zwischen 1,2 und 2,5 bar.
Die Therme ist ca. 17 Jahre alt und funktionierte bis Mitte Dezember einwandfrei.
Die letzte Wartung war am 01.12.2022. Ich vermute einen Zusammenhang des Problems mit der letzen Wartung, kann es aber nicht nachweisen, da mir das Problem erst etliche Tage später aufgefallen ist.
Was habe ich gemacht/ herausgefunden:
Ich habe auf Verdacht die Hauptplatine getauscht, ohne Erfolg (wieder Original-Platine eingebaut).
Bei der Gelegenheit den Plattenwärmetauscher getauscht (der war kurz vorm Durchkorrodieren).
Alle NTCs (Vorlauf, Brenner, Warmwasser, sowie die beiden Abgas-NTCs) geprüft. Die Widerstandswerte entsprechen den Angaben im Serviceheft, die im Display der Therme angezeigten Temperaturen erscheinen plausibel, bzw. korrekt.
Gemäß Status-Info wird aus fast allen "Ecken" Wärme angefordert, teilweise, obwohl diese gar nicht angeschlossen sind, z. B. LSM. Im Detail:
Externer Wächter (Klemme 8-9): 1 = Wärmeforderung
Externe Wärmeforderung über LSM: 1 = Wärmeforderung
Uhr Kanal 1 (Heizung): 1 = Wärmeforderung
Heizungsanforderung gesamt z. B. TA211E, TR200 oder Vorlauf-NTC: 1 = Wärmeforderung
Warmwasserforderung Turbine: 0 = gesperrt (Wärmeforderung, wenn Warmwasser aufgedreht)
Externe 2-Punkt Wärmeforderung 230 v AC (Klemme Ls - Lr): 1 = Wärmeforderung
Freigabe durch LSM: 1 = Wärmeforderung
Uhr Kanal 2 (Warmwasserspeicher): 1 = Wärmeforderung
Raumreglereingang (Klemme 2): 21V
Spannung zwischen Klemme 4 und Klemme 8: 0V (Soll gemäß Serviceheft 24V betragen)
Ich muss die Therme noch irgendwie über den Winter bringen, im April/ Mai wird eine neue Brennwerttherme installiert.
Habt Ihr noch eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
ich habe seit einigen Wochen Probleme mit meiner Kombitherme und hoffe, Ihr könnt mir einen Tipp geben, wie ich den Fehler beheben kann.
Mein Heizungsmonteur lehnt eine Reparatur mit Verweis auf das Alter und den zu erwartenden Aufwand, bzw. die Kosten ab.
Das Problem:
Mitte Dezember ist mir aufgefallen, dass die Heizung nicht mehr in die Nachtabsenkung geht, sondern durchheizt. Das Raumthermostat wird ignoriert, die Therme regelt sich momentan nur noch über die Vorlauftemperatur.
Die Heizungsanlage:
Junkers Ceranorm ZWN 26/6 KE 23 mit Raumthermostat TR200, kein Außenfühler.
Alle Heizkörper haben ein elektronischesThermostat, bis auf den Heizkörper im Wohnzimmer. Dort ist ein Standardthermostat installiert, voll aufgedreht, denn hier ist auch das TR200 installiert.
Das Ausdehnungsgefäß ist seit Jahren defekt, der Druck schwankt dementsprechend zwischen 1,2 und 2,5 bar.
Die Therme ist ca. 17 Jahre alt und funktionierte bis Mitte Dezember einwandfrei.
Die letzte Wartung war am 01.12.2022. Ich vermute einen Zusammenhang des Problems mit der letzen Wartung, kann es aber nicht nachweisen, da mir das Problem erst etliche Tage später aufgefallen ist.
Was habe ich gemacht/ herausgefunden:
Ich habe auf Verdacht die Hauptplatine getauscht, ohne Erfolg (wieder Original-Platine eingebaut).
Bei der Gelegenheit den Plattenwärmetauscher getauscht (der war kurz vorm Durchkorrodieren).
Alle NTCs (Vorlauf, Brenner, Warmwasser, sowie die beiden Abgas-NTCs) geprüft. Die Widerstandswerte entsprechen den Angaben im Serviceheft, die im Display der Therme angezeigten Temperaturen erscheinen plausibel, bzw. korrekt.
Gemäß Status-Info wird aus fast allen "Ecken" Wärme angefordert, teilweise, obwohl diese gar nicht angeschlossen sind, z. B. LSM. Im Detail:
Externer Wächter (Klemme 8-9): 1 = Wärmeforderung
Externe Wärmeforderung über LSM: 1 = Wärmeforderung
Uhr Kanal 1 (Heizung): 1 = Wärmeforderung
Heizungsanforderung gesamt z. B. TA211E, TR200 oder Vorlauf-NTC: 1 = Wärmeforderung
Warmwasserforderung Turbine: 0 = gesperrt (Wärmeforderung, wenn Warmwasser aufgedreht)
Externe 2-Punkt Wärmeforderung 230 v AC (Klemme Ls - Lr): 1 = Wärmeforderung
Freigabe durch LSM: 1 = Wärmeforderung
Uhr Kanal 2 (Warmwasserspeicher): 1 = Wärmeforderung
Raumreglereingang (Klemme 2): 21V
Spannung zwischen Klemme 4 und Klemme 8: 0V (Soll gemäß Serviceheft 24V betragen)
Ich muss die Therme noch irgendwie über den Winter bringen, im April/ Mai wird eine neue Brennwerttherme installiert.
Habt Ihr noch eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Ich bin für jeden Hinweis dankbar!